柱脚

  • 第十届中国花卉博览会世纪馆变截面铸钢柱脚的设计与研究
    承载能力的需要,柱脚节点采用一体化铸钢节点[2-4],铸钢牌号均为ZG340-550H。典型柱脚、柱顶节点详图如图3所示。图2 无缝钢管柱现场照片图3 典型柱顶、柱脚节点针对铸钢柱脚节点(由于柱顶、柱脚节点对称,后文均称柱脚节点),本文首先介绍了设计的过程及难点,然后采用通用有限元软件ABAQUS对其承载能力进行验证,分析柱脚的应力状态,最后对不同截面、轴力及柱高的钢柱模型的抗侧刚度进行分析,提出钢柱的简化模型,为整体模型中钢柱的连接形式提供设计依据。2

    建筑结构 2023年21期2023-11-13

  • 某续建改造项目裙房结构设计难点分析
    种形式。由于部分柱脚为铰接节点和转换梁连接节点,无法做到全部刚接。柱脚连接影响上部结构体系,上部结构体系直接影响首层柱脚内力,因此上部结构体系与柱脚连接问题需统一考虑。若南侧地上裙房采用纯钢框架结构,钢框架仅包含1道抗震防线,柱脚无法做到全部刚接。本工程位于8度区,地上钢结构抗震等级二级,钢框架依靠构件和节点的抗弯能力来抵抗侧向荷载,属于有侧移框架,稳定性差,导致柱截面尺寸较大,故钢框架体系不够经济。从结构抗震性能和经济性角度出发,南侧地上裙房采用钢框架-

    建筑结构 2023年18期2023-10-16

  • 单层楼阁式木架动力与耗能性能试验研究
    较大的侧向力时,柱脚可绕础石滑动或提离;阑额和柱通过榫卯连接[2],这些连接通常可滑动和摇摆,既不是刚性连接,也不是半刚性连接,连接的刚度和承载力通常比阑额和柱的刚度和承载力小[3-4],允许梁和木柱在一定程度上转动和变形。连接构造使得楼阁式木架在地震时可通过柱摇摆、柱脚滑移和构件间的摩擦实现卓越的防震性能。同时,自重可提供恢复力,在一定位移和变形范围内实现结构自复位,从而使楼阁式木架具有一定的自复位特性。如今,受自然和人为因素等影响,中国传统楼阁式木构面

    工程科学与技术 2023年5期2023-10-12

  • 重型模块总装船台地基基础承载力研究
    已超过万吨,最大柱脚载荷高达15 354 kN。为防止模块总装船台地基下沉,引起建造精度失控和模块倾覆风险,总装船台地基基础承载力研究成为建造可行性分析的首要问题。本文以某天然气模块建造船台地基为研究对象,对模块总装柱脚力的分载方法进行研究,并对地基承载能力和沉降量进行分析计算和校核。1 天然气处理模块简介某天然气处理模块长55.0 m,宽39.5 m,高41.0 m,单体重量10 785 t;共4层甲板,层高12 m;甲板采用工字梁桁架结构,立柱采用联排

    江苏船舶 2023年1期2023-05-09

  • 缆索吊装系统无横向缆风塔架柱脚加固技术措施
    荷载作用下,塔架柱脚可能会出现拉力,使得塔架存在较大的安全隐患。因而有必要对无横向缆风的塔架进行施工阶段分析,并主要针对其柱脚锚固措施进行验算、加固,保证塔架的安全性。1 工程概况某计算跨径为280m 中承式钢筋混凝土拱桥是位于重庆市境内的一座铁路桥,其拱肋线形按照1.5 次抛物线形变化,线形方程为h=0.0017918126×(141-x)1.5+3.9。拱肋结构设计为桁架式C60 钢管混凝土劲性骨架再外包C55混凝土的平行拱,单片拱的上下钢管混凝土弦杆

    价值工程 2023年6期2023-03-13

  • 锅炉钢构架基础设计方法探讨
    ,使得钢构架的钢柱脚与基础连接的形式不同,不同的连接形式导致钢柱脚传递的荷载有所区别。同时,厂家所提的钢柱脚荷载往往是以单一工况形式提出,在这种上部结构与基础分开计算的模式下,单一荷载工况在目前的电算软件中不能直接实现组合转化。因此,怎么将单一工况荷载转化为组合后的目标工况荷载进行下一步的设计工作是后续设计单位所遇到的一些难题。本文针对这种情况提出了以下的设计思路(见图1)。该思路中第二步,荷载工况组合是根据GB 50007—2011《建筑地基基础设计规范

    工程建设与设计 2022年21期2022-12-09

  • 地脚螺栓在游乐设施柱脚抗剪校核中的应用*
    ,固定式游乐设施柱脚的固定都离不开地脚螺栓[1]。 地脚螺栓是埋设在基础里面,用来固定具有振动和冲击设备的零部件。 游乐设施运行过程中,柱脚承受着较大的重力载荷和震动载荷,在非工作工况下能够承受极限风载荷和地震载荷[2],柱脚一旦失效,设备不能正常运行,甚至会发生坍塌和倾覆,给乘客的生命安全造成危害。国内对地脚螺栓做了大量的研究。 文献[3]主要讲述钢结构柱地脚螺栓预埋过程中普遍存在的质量通病,并对预埋精度控制方法进行了研究;文献[4]从设计和施工两个角度

    机械研究与应用 2022年5期2022-11-28

  • 钢管混凝土壶型式柱脚抗推性能研究
    应用[1-3],柱脚作为柱与承台的连接部分,其性能的优劣,对整个柱的抗震性能有着很大的影响, 外包式柱脚是将钢柱位于基础顶面以上, 通过在钢柱的一定高度范围内绑扎钢筋和外包混凝土,将钢柱脚包裹起来,抵抗弯矩作用,提高柱脚抗弯和抵抗变形的能力[4]。外包式柱脚相较于传统柱脚具有传力稳定和便于施工的优点,在实际工程中具有较大的实用价值。Xu W, Han L H, Li W[5]采用拟静力试验对钢管混凝土柱脚进行研究, 研究外包高度以及尺寸对试件承载力退化以及

    科学技术创新 2022年30期2022-10-21

  • 带剪力架外包柱脚节点有限元分析
    陈贝带剪力架外包柱脚节点有限元分析吴祖咸1方瑜1程鹏2,*胡宇鹏1陈贝1(1.浙江华云电力工程设计咨询有限公司,杭州 310014; 2.浙江大学建工学院,杭州 310058)采用ABAQUS有限元软件对带剪力架的外包式柱脚节点进行研究,对柱脚的轴向承载力和水平剪力承载力进行模拟计算,明确影响其承载力的主要因素。并对这种柱脚进行参数分析,包括剪力架交叉梁长度、柱轴压比、外包混凝土箍筋截面、外包混凝土纵筋截面、柱与外包混凝土接触面属性等参数的影响,得到了一些

    结构工程师 2022年4期2022-10-14

  • 冷弯薄壁高强度合金钢光伏支架柱脚承载力试验研究
    度合金钢光伏支架柱脚连接承载力的研究鲜见报道,且缺乏相关设计方法,国内规范虽提出了关于冷弯薄壁型钢各构件的承载力计算方法,但该方法只适用于结构单个构件的承载力计算,而对于冷弯薄壁高强度合金钢光伏支架柱脚的抗拔与抗压极限承载力计算,目前还没有相应的方法。鉴于此,本次试验分别设计了8个柱脚抗拔和8个柱脚抗压试件,并进行了抗拔和抗压试验研究,重点分析支架柱脚的破坏形态、荷载-位移曲线及承载力等;基于现有规范和理论研究,提出了适合于冷弯薄壁高强度合金钢柱脚的极限承

    西安理工大学学报 2022年2期2022-09-26

  • 基于BIM超高层密集布筋区埋入式型钢混凝土柱脚施工技术
    结构体系中。型钢柱脚是超高层建筑上部主体结构与基础连接的重要组成部分,柱脚的施工质量直接影响上部整体钢结构的施工质量,对工程整体质量及创优工作具有重要意义[1-3]。1 工程概况漳州市某超高层项目位于漳州市台商投资区滨湖路与角美大道交叉口,工程占地面积约23 000 m2,总建筑面积22万 m2,共7个单体,是集办公、商业等多种配套功能于一体的商业综合体,建成后将成为漳州新“地标”典范,7个单体均设计有埋入式型钢混凝土柱脚。典型超高层单体总高度210 m,

    建筑施工 2022年1期2022-07-04

  • 大型景观式独立柱广告牌结构选型设计分析
    荷载作用下,具有柱脚处内力大、柱顶处侧向位移大的特征。因此,大型景观式独立柱广告牌上部结构柱、梁及面板宜优先选用变形性能好的钢结构;而地基基础需根据场地工程地质条件,选择地基承载力、地基变形和整体稳定性均满足要求的钢筋混凝土基础形式。此外,因钢柱脚处弯矩、剪力等内力值较大,钢柱脚与基础连接节点设计与构造做法也成为确保结构安全的一个关键环节。3 大型景观式独立柱广告牌上部结构选型依据《户外钢结构独立柱广告牌》和《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148

    低碳世界 2022年4期2022-06-30

  • 外露式柱脚的转动刚度及其对门式刚架设计的影响分析
    3061)外露式柱脚通过锚栓将钢柱脚底板与基础混凝土相连,是一种构造简单,安装便捷的支座形式,常常应用在中低层钢结构建筑中[1]。我国关于外露式柱脚的设计主要依据《钢结构设计标准》[2]及《高层民用建筑钢结构技术规程》[3]。上述国家规范标准仅给出了外露式柱脚的适用范围和基本构造等要求,而外露式柱脚的计算主要参考《钢结构设计手册》(第四版)[4],对外露式柱脚的底板、锚栓等进行承载力计算和构造设计,但均未对外露式柱脚的转动刚度有相关规定。在设计中,根据锚栓

    水利与建筑工程学报 2022年2期2022-05-17

  • 设置剪切型消能装置钢柱脚抗震性能的参数分析
    )钢结构设计中,柱脚节点的主要作用是将上部主体结构与基础连接,并将上部结构承受的内力(轴力、剪力、弯矩)传递给基础,柱脚节点对钢结构建筑承载能力起着决定性的作用。传统外露式柱脚主要由钢柱、底板、混凝土基础、锚栓和水泥砂浆层组成[1],柱脚的力学性能主要受柱脚锚栓和底板控制,在地震作用下易发生破坏,使结构失去承载能力[2]。若不采取任何构造措施,在地震作用下很容易导致结构构件损伤,对结构的震后修复造成困难[3]。为了改进传统外露式柱脚的不足,诸多学者对柱脚

    工程力学 2022年1期2022-01-12

  • 钢结构外露式刚接柱脚的过渡版连接设计方法
    ,而节点设计中的柱脚设计非常重要,它起着将柱底力传递给基础,使上部结构与基础有效的连接在一起的作用。所以如何将钢结构柱脚设计的准确、安全、合理、便于施工,显得至关重要。钢结构中的刚接柱脚,按其构造形式可分为:外露式柱脚、埋入式柱脚、外包式柱脚,其中外露式刚接柱脚常用于轻钢结构厂房、6~7 度抗震设防烈度且高度不超过50m 的多高层钢框架结构中[1]。本文将主要针对外露式刚接柱脚进行讨论。目前,常用的外露式刚接柱脚的设计方法是在柱端焊接一块底板,在柱下基础浇

    科学技术创新 2021年33期2021-12-13

  • 超高层钢柱柱脚整体施工技术
    ER 工程钢结构柱脚位置楼板标高316.55m(绝对标高),下层楼板标高309.65m(绝对标高),楼层标高6.9m。钢柱截面尺寸φ1600mm×80mm,材质Q420GJC,柱脚构件长度为2.2m。柱脚底部20 颗M60 地脚锚栓,长度3m。结构共16 根钢柱脚,钢柱脚下部为混凝土柱,混凝土柱截面为2.7m2。图1 埃及新行政首都CBD 标志塔项目效果图钢柱脚外部设有混凝土柱钢筋笼,钢柱脚内部设有栓钉和夹芯钢筋笼,每颗锚栓周围设置有小的钢筋笼,另外还有扩

    中国建筑金属结构 2021年8期2021-09-05

  • 基于预应力锚栓技术的悬挂式单轨钢柱脚设计
    结构形式。2 钢柱脚设计的现状钢柱脚按照柱脚构造形式可分为外露式、外包式、埋入式和插入式四种[1];钢柱脚按受力情况可分为铰接和刚接柱脚两种形式。外包式、埋入式和插入式柱脚均为刚接柱脚,而外露式柱脚可做成铰接式也可做成刚接式。各种钢柱脚形式中,以外包式与外露式最为常见,如图1 所示。图1 常见钢柱脚形式图外包式钢柱脚在钢立柱安装完成后,需要搭设模板并绑扎柱脚外包脚钢筋,最终浇筑混凝土完成整个安装过程。外包式钢柱脚由外包混凝土保护,耐久性优于外露式钢柱脚。同

    城市道桥与防洪 2021年7期2021-08-15

  • 带防屈曲消能杆的自复位钢柱脚抗震性能试验
    力进行梁柱连接或柱脚基础连接,并在节点连接部位设置阻尼器耗能,震后仅需更换阻尼器即可快速恢复结构使用功能。国内外学者通过设置不同形式的阻尼器,如文献[3-13]分别采用耗能角钢、摩擦阻尼器、沙漏阻尼器、记忆合金阻尼器等,对自复位结构的抗震性能进行了研究,证明了该结构具有良好的抗震性能和自复位能力。以上研究成果多针对梁柱节点连接,对柱脚基础连接研究较少。文献[14]提出一种自复位H型钢柱脚,以防屈曲钢板作为耗能构件,对柱脚的抗弯承载力公式进行了理论推导,通过

    哈尔滨工业大学学报 2021年4期2021-03-29

  • 唐代殿堂型木构架摇摆柱力学模型研究
    这种放松约束式的柱脚连接方式使得我国的木结构古建筑具有良好自复位功能及抗侧能力[1]。近年来有不少国内外学者针对不同类型的古建筑木结构,开展了榫卯[2 − 4]、斗拱[5 − 7]等关键节点以及整体木构架[8 − 12]的受力性能与抗震机理研究。研究表明,在地震、强风等水平荷载作用下,古建筑木结构可通过柱摇摆及榫卯节点的反复咬合、挤压和摩擦抵抗外力作用。在抗侧过程中,木构架的恢复力矩主要由摇摆柱头与转动柱脚的抵抗力矩和榫卯、斗拱节点的抵抗力矩共同组成[13

    工程力学 2021年3期2021-03-22

  • 高位钢货架结构单螺栓和双螺栓支柱柱脚对比分析
    因素之一[2]。柱脚节点作为钢货架与地基基础连接的构件,不仅承担了货物的巨大重量,同时也承受钢货架本身的重量,所以柱脚节点的承载力设计是重中之重。目前,行业内采用的柱脚连接方式分为两种:双螺栓连接和单螺栓连接,但在设计中如何准确选择柱脚的连接方式却没有具体的规范说明。大多数情况下,设计师只是根据经验,并结合实际可加工性[3],进行柱脚构件各尺寸的选择。国外对于柱脚节点的研究相对较多,欧规EN15512(2009)[4]规定了通过具体的试验准确确定柱脚的承载

    物流技术 2020年12期2021-01-11

  • 柱脚抗剪承载力的有限元分析
    61)0 引言钢柱脚的抗剪承载力通常为两个部分,一部分为柱脚和基础间的摩擦力,另一部分为锚栓和混凝土组成系统的抗剪能力。一般钢柱脚的抗剪承载力计算可以简单将上述两部分力进行叠加。本文借助通用有限元软件ANSYS的模拟分析计算和后处理功能,能较准确地对钢柱脚的力学性能进行分析,进一步对其抗剪承载力进行计算。1 有限元模型的建立1.1 材料参数及单元选取对于柱身及锚栓钢材,均可视其为线性强化弹塑性材料,采用双线性随动强化(BKIN)准则对其本构关系进行模拟。柱

    机电信息 2020年35期2020-12-29

  • 斜拉扣挂施工扣塔柱脚结构力学性能分析
    置图1.2 扣塔柱脚结构方案初拟初步拟定3种扣塔结构方案如下:扣塔柱脚结构如图3所示。图3 扣塔柱脚结构示意图(1)方案1。扣塔1排柱脚ZJ1搭接于引桥上顶面。扣塔另外2排柱脚ZJ2、ZJ3搭接于交界墩的顶面,柱脚ZJ1、ZJ2、ZJ3柱底底板分别与引桥、交界墩顶的抄垫焊块满焊固定。引桥下底面与交界墩顶刚性连接。(2)方案2。扣塔1排柱脚ZJ1搭接在引桥上顶面并且设置反扣滑移装置,在反扣卡槽中涂抹黄油,使柱脚ZJ1在水平面内纵桥向可滑移。扣塔另外2排柱脚Z

    安徽水利水电职业技术学院学报 2020年3期2020-12-22

  • 石油化工外露式钢接柱脚设计
    形式被大量使用,柱脚作为钢结构设计中重要的一部分应该得到足够的重视。石油化工行业中最为常用的柱脚形式为外露式钢接柱脚,其构成主要包括柱脚底板、地脚螺栓、靴板、加劲肋、垫板、开孔等几大部分。结合石油化工行业特点,对上述柱脚的各组成部分进行详细的分析及研究,使石油化工行业中钢结构柱脚的设计更加合理、规范。关  键  词:石油化工;钢结构外露式柱脚;钢接柱脚中图分类号:TU 318       文献标识码: A       文章编号: 1671-0460(202

    当代化工 2020年7期2020-08-23

  • 某钢结构厂房柱脚加固设计概论
    度18米双连跨,柱脚铰接,已建成。现要求在每一跨增加2台5吨桁车。对原结构进行计算复核,采用接长基础短柱将铰接柱脚改为外包式刚接柱脚及增设钢柱纵向系杆的加固方法。关键词 柱脚;铰接;刚接1 工程概况新沂市某工业园区厂房为门式钢架,18m两连跨,檐口高度10.5m,无吊车,项目于2019年1月整体施工完毕。根据新的工艺要求,需在现有结构上每跨增加2台5吨桁车,共计4台。原基础形式为独立基础,独基短柱截面500mmx600mm,基础混凝土强度等级C30,地坪形

    科学与信息化 2020年19期2020-08-14

  • 高宽比对连柱钢支撑框架结构抗震性能的影响
    匀。连柱钢支撑的柱脚与基础采用固定连接时,结构中可更换耗能连梁的损伤程度不大,原因是耗能连梁塑性变形通过连柱与框架柱同向弯曲变形时产生,塑性变形有限。虽然耗能连梁可采用低屈服钢材会优先进入弹塑性阶段,但是塑性发展程度不大。周颖等[4]对摇摆结构(Rocking Structure)进行了总结,通过放松上部结构和基础之间的约束,使结构与基础间仅有受压能力无受拉能力,地震作用下发生摆动,研究表明摇摆结构降低了上部结构的延性设计需求,减小了地震破坏,节约了上部结

    广西大学学报(自然科学版) 2020年1期2020-05-29

  • 摩天轮插入式柱脚预埋件的胎架设计及高精度安装
    引言摩天轮插入式柱脚预埋件的高精度安装施工通过钢结构支撑胎架设计、施工+钢筋混凝土承台相结合施工,依次采用钢结构支撑架设计,钢结构支撑胎架安装,钢筋混凝土大体积承台基础施工确保了插入式柱脚埋件的精准安装就位。一、柱脚支撑架设计(一)柱脚支撑架结构体系本工程柱脚支撑架为柱脚安装定位的关键构造。工装由埋件、调节型钢支墩、支架底座及上部支撑工装组成,重量约50t。1.支撑架底部支座设计。支撑架底部支座由H型钢焊接而成。为避免支架、柱脚施工完成后造成承台垫层局部沉

    福建质量管理 2020年7期2020-04-21

  • 某门式刚架轻钢结构厂房施工阶段倒塌事故分析
    平支撑未安装完,柱脚处未进行二次浇筑。根据气象资料,事发当时,风速较大,极大风速达到13.3 m/s(6级风)。建筑倒塌方向为L轴向A轴方向(见图1)。倒塌现场,钢结构构件与基础短柱连接处混凝土多处开裂,部分混凝土破碎(见图2)、地脚螺栓拔出、弯曲变形、锚栓螺母脱落、部分锚栓断裂;刚架柱脚尚未进行混凝土二次浇灌(见图3),柱脚与混凝土短柱间未见垫块;钢柱、钢梁等构件变形,屋面檩条大部分脱落、变形、破坏(见图4)。3 事故原因分析3.1 材料方面钢结构的梁、

    山西建筑 2020年7期2020-04-11

  • 某厂房柱基上拱后钢柱复位整治的工程实践
    方案制定3.1 柱脚下降量的确定根据吊车梁上翼缘相对高差监测数据(见表1),拟定B17柱的下降量为130 mm,B18柱的下降量为55 mm。表1 吊车梁上翼缘相对高差3.2 顶升荷载确定由于检修过程中行车驶离该区域,故暂不考虑行车和吊物的荷载。根据原设计图纸统计计算,柱脚恒荷载约为1 242 kN。根据经验,初定采用对称布置4台1 000 kN的千斤顶的方案。本工程恒荷载为1 242 kN,考虑过程中即使出现1台千斤顶发生故障的不利情况,其余3台千斤顶仍

    山西建筑 2019年20期2019-11-18

  • 矩形钢管混凝土柱埋入式柱脚设计
    般多采用刚性固定柱脚,根据不同受力特点,柱脚节点形式可分为埋入式柱脚和非埋入式柱脚。其中埋入式柱脚是将矩形钢管混凝土柱埋入基础内,埋入深度可有效传递柱脚弯矩、轴力、剪力,使钢管混凝土柱底部形成塑性铰,并更容易实现柱脚刚性节点的要求,具有良好的抗震性能,因此对于有抗震设计要求的结构,埋入式柱脚的使用更广泛。由于埋入式柱脚节点中,钢管混凝土柱与基础协同受力机制较复杂,因此节点设计需重点考虑。本文通过分析埋入式柱脚的传力机制,并从计算和构造要求2方面介绍设计要点

    城市建筑空间 2019年7期2019-10-29

  • 移动式门钢风雨棚卡轨加固关键施工技术
    移动式门钢风雨棚柱脚在使用过程中所受的水平约束很小,这与常规门钢柱脚铰接的边界条件差异较大。若设计人员设计时误将移动式门钢风雨棚当作普通门钢进行设计,则在结构自重及屋面荷载作用下,风雨棚柱脚会产生较大水平位移,造成风雨棚卡轨重,无法使用电机对其进行牵引。本文以某移动式门钢风雨棚为例,根据实际施工方案,考虑风雨棚实际受力状态及加固形式,运用计算机仿真技术研究施工过程中柱脚水平位移、柱脚竖向反力及反顶时屋面梁的应力变化情况,并据此指导现场施工。1 工程概况某移

    城市建筑空间 2019年8期2019-10-08

  • 底层柱脚连接方式不同时框架柱计算长度
    ,也存在框架底层柱脚连接方式不同的情况。本文将针对这种情况,继续运用改进计算长度系数法和梁柱合并的方法求解其整体屈曲时的各柱计算长度系数。1 改进计算长度系数法的简述为便于使用本文方法,先简单介绍改进计算长度系数法和梁柱合并的方法。如图1所示。框架底层柱脚均为固端,且左右两侧柱截面和受荷情况对称,据框架各构件线刚度,记求解一元二次方程 aη2+bη+c=0,式中:c=24x(6y+6z+45yz)-6γx2(9.12+24y+24z+45yz)当图1左侧为

    安徽建筑 2019年7期2019-08-06

  • 自动化立体仓库货架柱脚力学分析
    准尺寸,确保货架柱脚维持合理的受力状态,不会轻易出现倒塌等危险事件。文章结合某市南区商超自动化立体仓库项目的情况,对货架柱脚部分的设计工作,展开力学方面的研究,并建设相应的模型,全面保障该商超内部的自动化货架的安全使用。关键词:自动化立体仓库货架;柱脚;力学设计;模型中图分类号:F253.4        文献标志码:A         文章编号:2095-2945(2019)10-0065-03Abstract: Automated warehouse

    科技创新与应用 2019年10期2019-06-27

  • 新型自复位柱脚节点的设计与应用
    多种有效的自复位柱脚节点形式,但均是被运用于抗震分析中。本文提出了一种新的柱脚节点,并将其运用于泥石流防治领域,通过试验结果来验证其自复位功能的有效性。1 自复位柱脚节点设计自复位柱脚节点如图1所示。框架柱插入底座,通过两根无粘结预应力筋与基础底座相连,上部结构与底座通过两块钻孔钢板隔离开来,钢板同时能防止柱脚在冲击荷载作用下与基础顶面产生碰撞时发生局部破坏。框架柱四周通过橡胶与基础隔离开,橡胶一方面能对混凝土提供侧向约束并传递剪力,另一方面也能防止泥石流

    山西建筑 2019年10期2019-04-01

  • 对门式刚架轻钢结构风荷载计算的讨论
    况下左风荷载下的柱脚内力。计算中,屋面坡度取10%,地面粗糙度类别取B类,50年重现期的基本风压取0.5 kn/m2,计算软件采用中国建筑科学研究院研发的PKPM软件,STS模块。3.1 封闭式门式刚架对于封闭式门式刚架,笔者按柱底刚接、柱底铰接两种情况分别进行了计算,内容如下。3.1.1 计算中各符号含义①刚接柱脚弯矩MA,水平力V,竖向力N②铰接柱脚水平力V,竖向力N③P代表按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》风荷载计算效应与按《建筑结构荷载规范》风荷

    安徽建筑 2018年4期2018-08-31

  • 露出型钢柱脚低多层钢框架结构动力响应机理
    899)露出型钢柱脚具有施工简单、成本低等特点,在低多层钢结构工程中得到广泛应用.低多层钢结构在工程设计时,露出型钢柱脚视为铰接计算,且忽略柱脚处弯矩作用,柱脚设计的安全性欠佳.实际上,露出型钢柱脚通过锚栓和垫板与基础进行连接,具有一定的转动约束,可传递部分弯矩,在工程设计时应按半刚性连接计算,露出型钢柱脚力学性能介于铰接与刚接之间.因此,准确评价露出型钢柱脚的强度、刚度及耗能机理对低多层钢结构抗震设计有工程意义.文献[1-3]对露出型钢柱脚的抗震性能试验

    江苏大学学报(自然科学版) 2018年4期2018-07-09

  • 钢结构柱脚的抗震设计要点分析
    03)1 插入式柱脚抗震设计插入式柱脚是一种柱脚连接形式,于20世纪80年代被提出和应用。插入式柱脚连接形式主要是指将钢柱直接插入混凝土杯口内,同时使用二层浇灌层进行固定的一种方式[2]。插入式柱脚连接形式在应用的过程中,上部钢珠的内力会逐渐传入基础,构造也十分的简单,同时还能够在很大程度上节约钢材,因而应用十分广泛。我国对插入式柱脚也有明确的规定,在抗震设计规范中,明确指出插入的深度必须要通过计算获得和确定,其中规定最小的插入深度应在单肢截面高度的2.5

    建材与装饰 2018年30期2018-07-03

  • 220kV装配式变电站钢柱脚抗剪性能研究
    构.在钢结构中,柱脚节点的主要作用是将结构的上部荷载传递到基础,即柱脚节点起着连接上部结构与下部基础的重要作用.因此,柱脚节点是主体结构的重要节点之一,在设计中不应被轻视[1].我国《钢结构设计规范》中规定柱脚所受的水平剪力由柱底板与基础顶面之间的摩擦力来承担,当水平剪力超过摩擦力时,柱脚应设置抗剪键,剪力由抗剪键承担[2].规范中关于柱脚抗剪的规定是否合理值得商榷,柱脚的抗剪承载力应该考虑锚栓参与抗剪,在一些欧美国家的规范中也都有关于锚栓抗剪的规定[3]

    东北电力大学学报 2018年3期2018-06-19

  • 浅议钢结构柱脚抗剪键的设计
    构处理工作。在对柱脚部位的抗剪键进行安置时,应当关注该处的设计工作,如果抗剪键设置得当,整个钢结构都会随之变得更加稳定,但是如果抗剪键设计得不合理,钢结构也会出现缺陷,本文针对对现有钢结构的了解,解析柱脚设计活动的中抗剪键设计工作。关键词:钢结构;柱脚;抗剪键;设计方法钢结构在当前的建筑系统中比较常见,应用钢结构系统可以帮助提升整个建筑系统的稳定性,在设置钢结构时,设计者可以通过柱脚这一设计要素,将柱部件设置到基础部位,借助这一结构部件,对柱的内力进行传递

    科学与财富 2018年35期2018-02-18

  • 探讨外露式钢结构柱脚反力计算
    探讨外露式钢结构柱脚反力计算曾艺鑫(建发房地产集团—南平事业部 福建南平 353000)由于现有钢结构设计文献均未详细阐述柱脚反力的计算方法,规范更是没有相应的计算公式。在设计实践中,设计人员缺乏相应的理论作为技术支持,这样不利于设计计算的修改和对计算结果的判断。基此,文章论述了外露式钢结构柱脚的反力计算原理,得出在不同条件下,锚栓拉力、混凝土应力的计算方法。外露式钢结构柱脚;钢柱脚反力0 引言对大部分钢结构设计人员耳熟能详的经典设计手册中,关于柱脚反力计

    福建建筑 2017年10期2017-11-20

  • 美国规范钢柱脚锚栓连接的计算研究
    结构建筑物中,钢柱脚是将上部结构荷载传给基础,在上部结构和下部结构之间起桥梁作用。因此钢柱脚的设计能否可靠地传递上部荷载变得十分重要。本文依据美国混凝土结构设计规范中柱脚锚栓的设计理念,针对柱脚锚栓的抗剪能力进行分析,总结柱脚锚栓的实际抗剪能力,为今后的钢柱脚抗剪设计提供依据。关键词:ACI-318;柱脚锚栓;抗剪分析1 前言《鋼结构设计规范》(GB50017-2003)[1]8.4.13条规定:“柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与

    科技尚品 2017年5期2017-05-30

  • 基于BIM技术的钢结构柱脚节点模型的建立★
    IM技术的钢结构柱脚节点模型的建立★胡轶敏1洪兵锋2黄维燕3蒋 韬4(1.浙江建设职业技术学院,浙江 杭州 311231; 2.浙江中南建设集团钢结构有限公司,浙江 杭州 310052;3.浙江东南建筑设计有限公司,浙江 杭州 310012; 4.杭萧钢构股份有限公司,浙江 杭州 311232)分析了门式刚架、多高层钢结构柱脚的主要节点形式,运用Tekla structures与Revit两款软件,建立了节点模型,探讨了软件在钢结构柱脚节点建模过程中的优势

    山西建筑 2017年10期2017-05-15

  • 多层刚接柱脚钢框架的静力分析
    006)多层刚接柱脚钢框架的静力分析蒋 骅(桂林理工大学博文管理学院,广西 桂林 541006)通过建立模型,对6个典型的柱脚刚接的钢框架进行了弹塑性静力分析,并探讨了模型的层剪力、层间位移及框架塑性铰分布情况,提出了静力下使结构损伤分布较为合理的设计方法。钢框架结构,层间反应值,弹塑性静力分析,塑性铰1 研究模型为了得到研究结果的广泛适用,我们建立一个具有普遍性的研究对象。本文的分析模型均采用6层三跨对称钢框架结构,平面结构采用双向对称的正方形,尺寸21

    山西建筑 2017年5期2017-03-29

  • 钢结构柱脚抗剪承载力计算分析及设计
    101)钢结构柱脚抗剪承载力计算分析及设计甄 军(中海油山东化学工程有限责任公司,山东 济南 250101)为了确定钢结构柱脚的抗剪承载力,对国内外钢结构柱脚抗剪研究情况进行了总结,从摩擦力、锚栓抗剪承载力、抗剪键抗剪承载力等方面,归纳了柱脚抗剪承载力的计算分析及设计要求,以供参考。钢柱脚,抗剪键,承载力,摩擦力0 引言近年来,我公司承担的化工、热电、石化等工程设计中,钢框架及轻型门式刚架的应用十分普遍。在这类结构设计中均涉及到柱脚抗剪承载力计算的问题,

    山西建筑 2016年16期2016-11-22

  • 绍兴梅山江商务楼地下室结构方案选择
    务楼地下室结构中柱脚、混凝土柱、楼板方案等主要构件的两种不同结构方案,分别得出了两方案在工期、施工难易度及造价三方面的主要技术指标,为最终选择合理可行的结构方案提供了理论依据。关键词:梅山江商务楼;结构方案;柱脚;混凝土柱;楼板一、工程概况1.项目简介梅山江商务楼项目选址位于绍兴市镜湖新区梅山脚下,基地南至洋江西路,西至九流渡小河,北隔河横江至梅山湿地景区,东至梅山江。此地块有着优越的外部山水环境,背靠梅山,正对主峰,南面临路,三面环水,景观绝佳。本项目规

    绍兴文理学院学报(教育版) 2016年2期2016-08-08

  • 钢管构架柱柱脚螺栓设计
    3)钢管构架柱柱脚螺栓设计丛培瑞,刘建秋,盖 超 (山东电力工程咨询院有限公司,山东 济南 250013)摘要:变电站钢管构架柱柱脚采用螺栓连接时,通常设计为圆形外露式刚接柱脚。构架柱脚受力复杂,不仅有压、弯、剪,还有拉、弯、剪;柱脚连接型式多样,有法兰连接、架空连接、地脚螺栓连接。因此,连接螺栓的设计计算与一般型钢柱有所不同。依据国家规范和理论计算方法,推导出各种连接方式的钢管构架柱脚螺栓设计公式,可供设计人员使用;利用excel和matlab计算工具

    电力勘测设计 2016年2期2016-07-30

  • 锅炉钢架柱脚设计探讨
    101)锅炉钢架柱脚设计探讨甄 军(中海油山东化学工程有限责任公司,山东 济南 250101)结合工程实例,介绍了锅炉钢架柱脚设计的一般规定,从柱脚埋深确定、预埋钢筋计算、注意事项等方面,阐述了锅炉钢架柱脚设计的措施,有利于保证整个锅炉钢架的安全性。锅炉钢架,柱脚,钢筋,螺栓0 引言我公司承担的热电工程设计中,一般情况下,结构设计人需配合锅炉制造厂完成锅炉钢架基础的设计。制造厂对锅炉钢架柱脚与基础的固定形式通常要求刚接,锚固形式采用预埋钢筋焊接或地脚螺栓,

    山西建筑 2016年15期2016-06-27

  • 抗震区工业厂房柱脚设计的探讨
    军--工业厂房,柱脚抗震该如何设计?是当前设计人员应认真解决和思考的一个问题。【关键词】工业厂房、抗震、钢结构、柱脚1. 工业厂房柱脚柱脚是钢骨架与基础连接的重要节点,它将柱子所受到的内力(轴力、弯矩和剪力)通过柱底板、靴粱和地脚螺栓传给基础。一般的门式轻钢因自重轻,吊车吨位小、吊挂荷载轻、故不是地震作用效应组合控制设计,一般采用铰接或半刚性柱脚与基础相连;重型厂房的柱脚在非抗震区通常采用两种形式:一种是整体式柱脚,一种是分离式柱脚;多层建(构)筑物框架

    房地产导刊 2015年2期2015-10-21

  • 建筑高层钢结构框架柱基础施工技术研究
    经验,详细叙述了柱脚底座的节点构造和施工工艺。[关键词]钢结构; 柱脚; 锚栓; 支撑架; 底座1 工程概况本工程地下2层,地上33层,总高度159m。主体结构采用劲性钢筋混凝土柱组合框架剪力墙体系,钢管柱落于 3m 厚筏板上,钢管柱截面尺寸为1600×40,共 24 根。每根圆管柱柱脚为30根长 1800mm,质量为 27. 76kg 的 M50 螺栓,钢柱埋件( 锚栓支架、锚板等) 钢材材质采用 Q345B,如图1 所示。2 工程重点与难点分析1) 锚

    建筑工程技术与设计 2015年17期2015-10-21

  • Excel在单层钢结构厂房刚架柱节点计算中的应用
    构厂房,刚架柱,柱脚,肩梁,Excel0 引言单层钢结构厂房自重轻、平面布置灵活、适用跨度大、施工快、外观简洁,是当今工业厂房应用较多的结构类型。按厂房吊车规模主要分为门式刚架轻钢厂房、普通单层钢结构厂房、重型单层钢结构厂房。作用在刚架上的主要荷载有恒荷载、活荷载、风荷载、地震荷载、吊车荷载等。结构工程师一般采用PKPM 系列中的门式刚架或框排架模块对刚架进行平面计算分析。实际工程中,由于条件限制,软件设计的节点可能不适合具体工程的要求,需要结构师另行设计

    山西建筑 2015年6期2015-06-07

  • 加劲肋布置方式对刚接柱脚力学性能的影响
    州310014)柱脚是建筑结构的重要组成部分,具有固定位置和传力的作用。合理设计柱脚节点以确保内力有效、可靠地传递给基础。柱脚中的加劲肋可以增加底板刚性,增大其转动约束能力[1]。本文主要运用有限元分析软件ABAQUS 研究加劲板布置方式对外露式钢结构柱脚力学性能的影响,从而讨论合理的加劲肋布置方式,为实际工程设计提供参考。1 有限元柱脚模型参数1.1 柱脚构件的选取本文H 型钢柱的截面尺寸为H600 ×550 ×16×24,柱底板尺寸为950 mm×65

    浙江建筑 2015年10期2015-03-23

  • 钢柱与混凝土基础连接形式探讨
    介绍了铰接、刚接柱脚的主要型式,重点分析了插入式柱脚插入深度;分析结果和建议供同类设计者参考。铰接柱脚 刚结柱脚 柱脚设计1 引言随着我国钢铁工业迅猛发展,钢结构在结构设计中得到广泛应用。柱脚合理性设计问题急需解决。柱脚是上部主体结构与基础连接的节点,在结构中至关重要,起着承上启下的作用。根据钢柱和基础的连接形式,柱脚可分为铰接和刚结柱脚两大部分。铰接柱脚根据构造不同有:平板式、带肋板式和靴梁式柱脚。刚结柱脚根据构造的不同,有外露式、埋入式、外包式及插入式

    中国科技纵横 2014年3期2014-12-07

  • 钢结构柱脚抗剪键设计探讨
    0233)钢结构柱脚抗剪键设计探讨魏鹏(上海蒙福陇化学工程有限公司,上海 200233)柱脚受剪破坏发生在混凝土基础中,不易发现且难以采取加固措施,所以在设计过程中提前做好柱脚的抗剪设计就显得非常重要。钢柱脚 抗剪键 二次灌浆钢结构设计中,结构上部荷载通过钢柱柱脚传递到基础,因此柱脚的设计能否可靠地传递上部荷载在整个结构的设计中起着至关重要的作用。通常来说,柱脚的剪力可由以下几种方式来承担:①柱底板与混凝土基础见得摩擦力;②锚栓的栓杆抗剪;③柱脚底板的抗剪

    中国科技纵横 2014年10期2014-12-07

  • 高烈度地区埋入式钢框架柱脚设计研究
    地区埋入式钢框架柱脚设计研究赵栩1杜长虹21 天水第一建筑工程公司(741000) 2 天水师范学院(741000)国内对埋入式柱脚的抗震性能认识并不充分,设计规范相关内容主要参考国外相关规范编制,有必要对埋入式钢柱脚的抗震性能、极限承载力和传力机制进行研究。这里依据现行钢结构规范对钢框架埋入柱脚破坏机理进行研究,结合设计经验对柱脚设计提出一些实用性建议。钢框架;柱脚;设计;研究0 引言目前钢结构柱脚的形式通常有三种,即外露式、埋入式和外包式。对于仅传递垂

    河南建材 2014年4期2014-03-20

  • 钢结构柱脚的形式及设计原则
    位就是梁柱节点和柱脚节点,这两种节点若有一个出现问题,将会对建筑结构造成很大的损失,所以在设计中对于钢结构的节点形式的选择和构造处理方法尤为重要。但多年来人们对梁柱的节点连接比较重视,而对柱脚节点连接形式及构造重视不足。因此,我们要对柱脚节点形式的选用和设计原则有个概念性的把握。对钢结构的柱脚而言,不是指柱构件下端,而是指最下层柱构件的下端和基础混凝土的连接部分。柱脚是将最下层柱下端所受的轴力、弯矩、剪力有效地传递给基础。目前,常用的钢结构的柱脚有外露式柱

    太原城市职业技术学院学报 2013年11期2013-08-15

  • 带抗剪环的钢管混凝土柱脚节点受力性能的试验研究
    混凝土基础连接的柱脚节点方面的研究较少。现行相关规程[1-3]关于柱脚节点的设计和构造规定也较少。本文提出一种新型的柱脚节点,在钢管混凝土柱外表面贴焊抗剪环。将贴焊抗剪环的钢管柱脚直接固定在绑扎好钢筋的基础梁内,钢管柱脚管内混凝土与基础梁混凝土同时浇注,使柱脚和基础形成一体。节点构造简单,施工方便。通过缩尺模型试验,研究钢管混凝土柱埋入钢筋混凝土条形基础的柱脚节点受力性能。验证该柱脚节点构造的合理性,研究设置抗剪环后,柱脚节点在竖向荷载作用下的破坏形态和极

    铁道建筑 2012年4期2012-07-30

  • 新建武汉火车站钢结构柱插入式柱脚节点的计算分析
    63)目前钢结构柱脚的形式通常有三种,即:外露式、插入式和外包式。对于仅传递垂直荷载的铰接柱脚(如门式刚架结构),一般采用外露式柱脚;对于高层钢结构或者复杂体系的钢结构,由于柱脚反力较大,一般采用插入式柱脚;而外包式柱脚的传力性能介于前两者之间。新建武汉火车站属于特大型火车站,结构体系复杂,柱脚反力大,故设计中采用插入式柱脚节点。关于插入式柱脚的插入深度,《钢结构规范》GB50017—2003第8.4.15条给出了最小插入深度的要求,即插入深度不小于1.5

    铁道勘察 2010年2期2010-05-22