主材

  • 火灾环境下特高压钢管塔的最小安全距离研究
    ,计算得出火灾时主材局部最大应力和屈服强度之间的关系;根据铁塔的安全性要求,给出火灾条件下特高压钢管塔的最小安全距离。1 安全距离及判定选取某典型特高压钢管塔主材为研究对象:主材一共分为8段,采用法兰连接;每段为10 m,直径为1.5 m;总高度为80 m。以北方气象条件为例,取特高压钢管塔工作环境为:海拔0 m,相对湿度20%,标准大气压。1.1 分析流程(1)火灾时,钢管塔主材温度的获得。使用FDS对不同的火灾场景进行模拟;通过热电偶分别获取各火灾场景

    电力科学与工程 2023年2期2023-03-03

  • 浅析输电铁塔结构加固方法
    具有代表性的超限主材,荷载、应力比及其他参数见表1。表1 原始ZM2 主材参数结果显示塔身主材均为稳定控制,应力比达到1.5~3.2,超限严重,无法满足承载力要求,即无法抵御相当于V=46.8 m/s的莫兰蒂台风荷载。下文将采用2 种方式对其进行加固处理,分析加固效果。2 增加辅助支撑钢结构构件的极限状态有稳定控制和强度控制2 种,塔身主材多为稳定控制。由于稳定系数与计算长度成反相关,与失稳方向的回转半径成正相关,通过增加构件的辅助支撑来减小计算长度或者增

    能源与环境 2022年5期2023-01-10

  • 变配电所内电缆防火阻燃设计要点
    堵穿墙孔处的封堵主材可选择柔性有机堵料、轻质膨胀型有机堵料、阻火包或速固型无机堵料。主材为柔性有机堵料的封堵适合于孔洞较小的情况,孔壁与电缆间应紧密填入不燃纤维(玻璃纤维或矿棉),两侧填塞厚度>15 mm 的柔性有机防火堵料。主材为轻质膨胀型有机堵料或速固型无机堵料时,封堵主材和电缆之间要填塞柔性有机防火堵料。主材为阻火包时,阻火包和电缆之间要填塞柔性有机防火堵料。可以在墙洞两侧覆盖防火板以增加封堵的稳固性。(2) 穿楼板孔封堵穿楼板孔处的封堵主材可选择柔

    一重技术 2022年2期2022-11-27

  • 强对流环境下输电塔线体系的振动耦合响应与可靠性分析
    风载荷研究输电塔主材轴力的时空分布规律,研究强对流脉动风载荷的脉动放大作用;然后,分析强对流环境下导地线的线条风载荷对主材轴力的影响作用;最后,考虑了脉动放大作用后,研究了输电塔主材构件的受压强度和稳定性。1 输电塔线体系有限元建模本文选取浙江省舟山市的一处猫头塔(塔高26.5 m,档距250 m)进行强对流环境下输电塔线体系振动耦合响应,该塔结构为“一塔两线”。采用Beam188单元、Link8单元和Link10单元分别模拟输电塔主材、绝缘子串和导线;采

    环境技术 2022年5期2022-11-25

  • 铜基串联催化剂电催化CO2还原的研究进展
    下,塔架结构中的主材主要受剪力、弯矩和扭矩作用,斜材承受轴力、剪力、弯矩和扭矩,辅材主要受轴向的拉压力.因此,建立铁塔有限元模型时,将主材和斜材简化成梁结构,辅材简化成桁架结构最为合适[16].图2所示为耐张塔的局部结构.为了与实际相吻合,塔架模型的主材和斜材使用梁单元T3D2,辅材使用杆单元B31.The metallic core-shell structures can be divided into solid core-shell structu

    物理化学学报 2022年11期2022-11-24

  • 基于YOLOv5s-T 和RGB-D 相机的螺栓检测与定位系统
    的重要组成部分,主材螺栓的紧固性对于铁塔的防振动性能和结构稳定具有重要作用. 目前,角钢塔塔身螺栓紧固多采用人工高空作业的方式,效率不高且存在一定的安全隐患,使用自动化设备替代人工可以减少安全事故发生[1]. 本文主要研究角钢塔主材螺栓的检测和粗定位,快速引导螺栓紧固机器人的机械臂移动到待紧固螺栓上方,以实现螺栓的精准定位. 目前,常用的目标检测方法可以分为三类:图像处理、传统的机器学习和深度学习. SONG 等[2]提出了一种基于形态学和小波变换的边缘检

    北京理工大学学报 2022年11期2022-11-18

  • ±800 kV工程特高压直流输电铁塔真型试验研究
    等边单角钢,铁塔主材主要采用Q420B,角钢规格涵盖L125×8~L200×16。塔身斜材主要采用Q355B材质角钢,其他杆件采用Q355B和Q235B材质的角钢。试验塔基本参数有:环境条件(海拔0~1000 m,平丘地形);气象条件(最大风速27 m/s,最大覆冰10 mm);导线(6×JL1/G3A-1000/45型号)、地线(JLB20A-150型号);使用条件(水平挡距520 m,垂直挡距670 m,代表挡距450 m,计算塔呼高60 m,试验塔呼

    山西电力 2022年4期2022-08-31

  • 纸为遇见你
    词: 具身认知 主材 科学探究立足于“具身认知”的理念,开展了新角度的探究活动。通过调查问卷、谈话等多种活动,发现现阶段孩子们对纸非常地感兴趣,于是一场探究各种各样纸的活动开始了。关于纸的多样性,孩子們在收集的时候发现有彩纸、报纸、餐巾纸、卡纸、皱纹纸、吸油纸、锡纸、玻璃纸等不同的材质。根据孩子们的兴趣,我们选取了以纸为主材开展主题式探究活动——纸为遇见你。一、纸因有你,收集探索各种纸质。根据孩子们的兴趣点,我们班的主材确定为纸,所以需要收集各种各样的纸。

    民族文汇 2022年1期2022-03-14

  • 1 000 kV交流特高压钢管塔梁杆有限元分析研究
    构高耸、柔度大,主材刚度比腹杆要大很多,不可避免地会在结构中产生次应力,同时因为钢管塔的结构特点,节点间的连接主要采用焊接、法兰盘等刚度较大的连接方式,使桁架杆件在节点处受到较大强度的约束,在杆端产生次弯矩和次应力。次应力的出现,造成了构件及节点局部应力的不均匀,使得杆件及节点可能发生破坏。因此,在杆件计算时,需要考虑弯矩、偏心和几何非线性的共同影响。按传统简化为理想桁架结构按线弹性理论进行分析和设计,其结果势必与杆塔实际受力状态有一定差异,造成选材不够准

    山西电力 2022年1期2022-03-10

  • 塔身接头形式安全性与经济性探讨
    式。图2 标准节主材断裂从国内发生的多起塔身断裂事故统计来看,发生破坏的大多数连接套形式多存在连接套焊在方钢管的对角位置,连接套端面与主弦杆端面齐平(同一加工平面,图3)的现象。发生断裂的裂纹通常起始于连接套上端面或尾椎上端面与主弦杆焊缝连接处,如图4 所示,裂纹从上端面向主弦杆截面方向横向扩展,从多起同类事故裂纹断面分析来看,都为疲劳裂纹,同时与塔机超载有很大关系。图3 连接套端面齐平图4 裂纹位置示意为确定是否采用圆柱型连接套就必然容易发生疲劳裂纹,本

    建筑机械化 2022年1期2022-01-29

  • 钢管输电塔K节点承载力算法的优化研究
    承载力的加载方法主材节点的受力简图如图1所示。图1中:F1,F2分别为支管1和支管2的轴力;θ1,θ2分别为支管1,2与主管的轴线夹角;F3为节点板的荷载;θ3为节点板对称轴与主管轴线的夹角;B为节点板长度;M,P,Q分别为节点板在底面中心所所受的弯矩、轴力和剪力。图1 主材与斜材的连接示意图弯矩计算式为(3)拉压力计算式为P=|F1sinθ1-F2sinθ2|+F3sinθ3(4)剪力计算式为Q=F1cosθ1+F2cosθ2+F3cosθ3(5)各加劲

    浙江工业大学学报 2021年4期2021-07-14

  • 塔线耦合作用对输电塔线风致响应的研究
    °)下,各高度的主材轴力进行仿真计算,计算结果如图1所示。图中轴力的正负分别表示拉力与压力。图1 各风向角下的主材轴力观察图1可得,当风向角发生变化时,各高度的主材承受的轴力性质也随之改变。当风向角θ在0°和45°之间时,2、3号主材均承受轴向压力,为背风侧,1、4号主材均承受轴向拉力,为迎风侧。当θ在45°和90°之间时,2号主材承受轴向拉力,为迎风侧,4号主材承受轴向压力,为背风侧。当风向角改变时,不仅各高度主材承受的轴力性质发生变化,轴力大小也随之改

    电气开关 2021年6期2021-07-05

  • ±800 kV直流特高压T型塔埃菲尔效应特性研究
    有影响,但当铁塔主材坡度成曲线状或多折线状时,脉动风荷载对斜材内力的影响明显加强[1]。鉴于曲线状或多折线状铁塔与法国埃菲尔铁塔的外形相似,因此这种效应称为斜材的“埃菲尔效应”。国内外关于铁塔埃菲尔效应的研究相对较少。唐国安[2]以某500 kV拉线猫头塔倒塔事故为例,研究了埃菲尔效应的特性,提出应对建议,认为BS 8100英国规范[3]规定的主导思想是可以接受的,但在物理概念方面含混不清,有待改进。南俊[4]对钢塔的埃菲尔效应进行了研究,通过风荷载模拟和

    广东电力 2021年5期2021-06-09

  • 输电塔主材扭转约束对交叉斜材面外承载力的影响*
    较少,且较少考虑主材对斜材的影响。输电塔交叉斜材连接于主材时,大多采用焊接或两颗螺栓以上连接,斜材在平面内的转动受节点约束较大,可近似认为是刚性节点;而平面外的转动受节点约束较小,因而斜材的边界条件不符合杆塔结构的刚性节点假设,实为半刚性。本文分析了主材扭转约束对斜材面外稳定承载力的影响,以期对该类杆件的承载力有更准确的认识。本文首先通过真型塔试验得到输电塔主材对斜材的扭转刚度,并采用ANSYS 建立刚度已知的弹簧单元模型来模拟主材扭转刚度约束对单根斜材的

    特种结构 2021年2期2021-05-12

  • 塔脚腐蚀对输电铁塔安全性能的影响
    要表现为塔脚处的主材和斜材腐蚀,如表1和图2所示,主材腐蚀率约为30%,而斜材腐蚀率约为80%,腐蚀较为严重,甚至出现腐蚀穿孔现象。图1 浙江省输电铁塔塔脚腐蚀程度分布Fig. 1 Corrosion degree distribution of toeer feet of power transmission tower in Zhejiang province表1 输电线路铁塔塔脚腐蚀情况调研Tab. 1 Tower feet corrosion in

    腐蚀与防护 2021年3期2021-04-09

  • 不同风向条件下输电塔风致响应数值模拟
    搭建而成,其中,主材钢材采用Q420 和Q345,辅助材钢材采用Q235。塔体沿高度方向分为10 个塔段,塔体总高度为44.5 m,地面到电杆最低挂线距离,即呼高为27 m。如图2 所示,输电导线为双分裂钢芯铝绞线JL/G1A-400/35,地线为铝包钢绞线JLB40-150。图1 输电塔结构图2 输电塔线耦合体系有限元模型本文根据确立的输电塔结构参数以及导地线参数(见表1)分别建立了无导线输电塔和一塔两线塔线体系有限元模型。在输电塔有限元模型中,采用梁单

    浙江电力 2021年2期2021-03-13

  • 杆塔结构两种主斜材连接节点研究
    -3]。杆塔结构主材与斜材的节点连接形式多样,主要与主材肢宽、斜材杆端螺栓数量、设计习惯等有关。各级电压等级的输电杆塔中,斜材采用两个螺栓与主材连接的情况较常见。当主材肢宽较宽时,在满足构造要求的情况下,一般将斜材端头的两个螺栓直接打在主材上,不使用节点板,此种连接传力明确,操作简便。但是当斜材螺栓直接打在主材上而螺栓距主材肢尖的距离不满足构造要求时,斜材需要采用节点板与主材相连,这是十分常见的情况[4-5]。此种情况通常有两种构造方式,第一种是将内侧斜材

    吉林电力 2021年1期2021-03-13

  • 含螺栓连接输电铁塔主材的承载性能研究
    起着重要的作用。主材是输电铁塔的主要受力构件之一,通常需要分段连接而成[1],其中,螺栓连接节点对于保障输电铁塔的承载性能非常重要。为了保证主材的强度与刚度,通常需要较多数目的螺栓[2]。输电铁塔外包钢的规格一般大于主材,在螺栓连接处,由于节点上下主材角钢的型号通常不同,从而导致主材轴线并不共线,连接偏心。在轴向载荷作用下,螺栓连接处主材会产生附加弯矩,影响其受力特征。文献[3-4]研究了螺栓节点对杆塔变形的影响,并指出螺栓预紧力减小到一定程度时,螺栓发生

    中国工程机械学报 2021年6期2021-02-18

  • 三管塔整体选型过程中塔柱斜率的确定
    的思想。塔身顶部主材间距离需要满足铁塔使用要求的限制和顶部位移限值的要求。塔身根部主材间距离,又称为铁塔的根开,确定该参数需要考虑的因素涉及设计高度、基本风压、铁塔载荷、塔身顶部位移等。并且塔身选型影响整个塔身杆件的受力条件,譬如加大根开会增大塔身刚度,减小塔身顶部位移,并减小主材的内力,对于强度和稳定控制的主材会减小主材型号及减少用钢量。但与此同时更大的根开代表了连接主材间的斜材、横材、辅材、横隔等非主材杆件计算长度的增大,对于刚度控制的非主材杆件,计算

    山西建筑 2021年3期2021-01-22

  • 基于拆除构件法的特高压输电塔-线体系连续倒塌分析∗
    塔身与塔头交接处主材、 塔腿主材和横担下主材在使用中容易先发生破坏。 图1 为输电塔构件编号与测点布置。 结合文献[11]对单塔结构的连续倒塌分析结果, 仅在拆除16 号和12 号杆时该塔会发生连续倒塌, 因此选择16 号和12 号杆为失效构件。图1 构件编号和测点布置Fig.1 Component number and measuring point layout2. 选择输电塔失效准则结合特高压输电塔失效特征以及位移相等准则、 动态增量法和Budian

    特种结构 2020年4期2020-09-06

  • 1 000kV交流单回路应用角钢钢管混合塔结构优化及真型试验
    09.6t。塔身主材和瓶口以下交叉材采用钢管,横担主材及辅助材以及塔头交叉材采用角钢。结构模型见图1,图中单位为mm。1.2 结构静力分析采用三维有限元软件TTA及ANSYS对铁塔J30103进行对比优化设计。其中塔身、横担主材及塔身交叉材采用梁单元进行模拟,其余杆件采用杆单元进行模拟,有限元三维结构计算模型见图2。通过TTA及ANSYS软件的对比优化设计,使得结构的应力及质量达到最优,2个软件设计完成后的主要杆件的应力对比见表1,横担主材为Q420,塔头

    吉林电力 2020年1期2020-08-07

  • 浅析亚马逊雨林地区外抱杆立塔施工
    分别位于铁塔四根主材外侧与起吊滑轮、绞磨绳、转向滑轮、机动绞磨等共同构成牵引系统,完成对组装好的分片塔材的吊装升空,在高空进行塔材组装,从而完成组立塔施工。抱杆选择根据不同工程所组立的铁塔工况计算而定。2 施工工艺关键流程2.1 施工准备立塔之前仔细校核基础的型号、根开、对角线、相对高差、及预偏值数据,确认无误后方可开始组立铁塔;铁塔基础混凝土强度达到设计强度的70%以上,并经中间验收合格;复查所有塔材,规格必须符合设计图纸要求,然后将其按段别型号分别归类

    科学技术创新 2020年15期2020-07-08

  • “营改增”及深化增值税改革对消防工程造价的影响
    程不包含主设备及主材,所以主设备及材料价格对系数的影响较为显著。2 不同税率下劳务工程预算分析为排除主材设备对工程价款影响较大的因素,就上述例子去除主材设备价,相当于工程以清包工形式的劳务工程计价,得到结果如表2所示。同理,由表2数据分析可知:系数a0、b0、c0均大于1,且数值比较接近。表1 消防工程预算及分析表表2 劳务工程预算及分析表分别求其算数平均值:由表1、表2数据分析:3 主材设备对消防工程预算影响分析为进一步分析主材设备价对工程造价产生的影响

    工程技术研究 2020年10期2020-06-19

  • 变高差特高压直流输电塔线体系的地震响应分析
    #、2#和3#,主材均采用Q420角钢,斜、辅材采用Q345角钢。输电塔使用桁梁混合模型进行建模,即输电塔主材和部分斜材使用BEAM188梁单元模拟,其余斜材、辅材和绝缘子使用LINK8杆单元模拟。地线和导线型号分别为1×JLB20A-150和 6×JL/LB1A-720/50,采用只承受轴向拉力的LINK10杆单元进行模拟。3 地震波模型3.1 考虑场地土条件的多维地震波模型《电力设施抗震设计规范》(GB 50260—2013)[13]指出,地震场地土分

    科学技术与工程 2020年10期2020-05-25

  • 如何选择家装套餐中的“主材
    款套餐中包含很多主材,这些主材该怎么挑选,如果有了问题又该准来负责?很多人都会说:装修是一门遗憾的艺术。由于每个人的眼界、审美、经济能力、生活经验等各种因素的限制,每一次装修总会有些许不满意的地方,那么如何能让遗憾减少点?“私人定制”近些年越来越火,很多人都希望装修时能进行有个性化的私人定制。然而有很多定制存在短板,比如不够灵活、容易出现审美疲劳等。那有没有能变的定制呢?

    北京广播电视报 2020年9期2020-03-11

  • 输电线路铁塔结构设计优化探讨
    杆件布置力求做到主材传力清晰,构造力求简单,杆件准线尽可能交于一点,减少偏心。平面内同一节点处的两主材夹角要满足170 以上,以避免整体失稳。受压主材的长细比尽量控制在50-70 之间。对于酒杯型、猫头型铁塔的上、下曲臂的内侧主材,根据有关资料和试验,应尽量使用双组合主材,减小连接过程中引起的偏心力,受力较大的杆件选用双角钢后,螺栓由单剪变为双剪,减少了螺栓数量,减小节点板尽寸,还减小了风荷载的作用力。合理设置斜材、辅助材,使主材、斜材“物尽其用”,使一根

    环球市场 2020年12期2020-01-18

  • 输电塔主材坡度优化设计
    导致输电塔4 根主材受力由塔头部位向塔腿部位增大。同时,在桁架整体弯矩一定时,主材受力大小随主材间距离的增大而减小。因此,为了充分发挥主材的材料性能,输电塔通常采用主材带有坡度的形式,如何合理选择主材坡度,是输电塔优化设计的主要方面。1 输电塔优化设计1.1 典型输电塔算例简介本次计算选取山东地区典型220 kV 单回路输电塔2B3-ZM1、2B3-ZM2、2B5-J1、2B5-J4,其结构布置形式如图1、图2 所示。2B3-ZM1、2B3-ZM2 两型为

    山东电力高等专科学校学报 2019年2期2019-05-23

  • 燃气工程甲供材料主材计价校核方法
    司的一贯做法是对主材及附件实行定点采购,即以甲供材料方式,由施工队凭领料单领用与安装。工程结束后,燃气公司会提供一份用料清单,作为结账附件。甲供材料的单价,一般按税前价进行计价。施工企业按照造价软件编制的主材表,与甲方提供的材料领用清单进行计价校核,做出工程综合分析,控制造价误差。主材表与领用清单两表的校核,可以由人工进行,但效率低且容易出错。本文编制了一个两表的校核程序,有助于减轻工作强度,提高效率。1 主材计价校核的意义燃气工程结束后,甲供材料主材表与

    上海煤气 2019年2期2019-05-14

  • 电气工程预算中几种常用工程量计算方法的研究与实践
    量、定额工程量和主材消耗量的概念工程量即工程的实物数量,是以物理计量单位或自然计量单位所表示的单位专业工程中分部分项工程或构配件的数量。电气工程预算中常用的有设计工程量、清单工程量、定额工程量、主材消耗量和主材损耗量。在工程预算中,设计工程量是根据招标文件的设计施工图测量、计算的工程量。清单工程量又叫计价工程量,《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)中规定,电气工程清单工程量按设计图示数量计算,也就是设计工程量。定额工程量又叫组价工程量

    中国房地产业 2019年24期2019-03-22

  • 输电线路铁塔锈蚀塔腿补强措施及仿真计算
    3]提出组合角钢主材加固,即通过背靠背在原主材上附加一根相同规格的主材用于加固铁塔的方法.文献[4]提出加固焊补方案,即对锈蚀严重的部位进行拆除,随后采用护板焊接起来的方法.总之,以上补强措施或是由于更换塔腿费用昂贵,使经济效益低下;或是由于铁塔结构限制,无法对原有结构进行补强操作;亦或是对已锈蚀塔腿主材进行焊补或更换工作,结果导致整体结构强度下降.本文通过ANSYS有限元分析软件建立了铁塔结构的桁架混合模型,结合工程结构加固的思想,对已锈蚀塔腿主材分别在

    三峡大学学报(自然科学版) 2019年1期2019-03-08

  • 某特高压工程铁塔真型试验分析
    10%以内;杆塔主材实测内力与计算内力吻合程度较高,验证了计算模型的合理性。塔身主材(44号测点)实测结果与计算结果的相对误差为5%,塔腿主材(61号测点)的相对误差为4%;导线横担上平面主材与塔身相连处,角钢两肢的应变分别为552和579,两肢受力较为接近。这说明采用相互垂直焊接的节点板与横担上平面主材两肢相连后,这个部位传力已经接近于双面连接。横担上平面主材按双面连接设计,与以往单面连接设计相比可使横担上平面主材规格降1~2级。5.3 超载及破坏情况分

    现代工业经济和信息化 2018年13期2018-10-23

  • 中部引黄工程主材调差过程与思考
    “根据本工程所需主材价格所占综合权重测算综合价格指数(不包括措施项目和其他项目),当综合价格指数超过±1.05时,启动价格调整,否则不调整”。根据谈判纪要中确定的材料用量权重、主材基准价及主材结算期价格计算各周期的综合价格指数,判定是否启动价格调整。炸药因政策及行业专管因素的影响,在合同执行过程中已按《晋中引水务字[2014]12号》暂定办法进行了调差,本次价格调整不再参与,其权重按比例分摊在其他几种主材中。调整后的材料用量权重见表3:表3 材料用量权重(

    山西水利 2018年8期2018-10-15

  • 主材价格走势对公路工程造价的影响分析
    表1 A高速公路主材价格表表2 A高速公路桥梁指标表 元/m2由表1和表2可见,该项目平均经济指标在经济指标的合理范围内,工程造价在可控范围内。项目于2014年4月完成概算编制工作,往前推算外业资料、信息价搜集的时间,概算编制时,钢材、水泥价格基本处于相对稳定的价格时期,之后项目开始施工。由图1可以看出,项目施工期2014年9月-2016年12月阶段,钢材、水泥价格处于走低状态,即便在2016年下半年钢材价格出现了短暂的上扬,但仍低于概算编制时的价格,所以

    交通科技 2018年4期2018-08-14

  • 220 kV中冰区四回路窄基钢管塔主斜材刚度配比研究
    用一个坡度设计。主材采用钢管,横担和塔头交叉材采用角钢,构件材质Q235B及Q345B,构件连接采用锻造法兰、插板及螺栓。15 mm中冰区四回路窄基钢管塔使用条件见表1。表1 15 mm中冰区四回路窄基钢管塔使用条件2 塔身主斜材刚度配比研究2.1 计算模型目前的杆塔结构设计主要采用满应力准则法,该方法是将铁塔简化为空间桁架结构,所有构件之间为铰接,不考虑剪力和弯矩的影响。在桁架结构中,铁塔主材是主要传力构件,内力大,主材规格也较高,斜材作为辅助构件,主要

    吉林电力 2018年3期2018-08-07

  • 朋友圈
    会做鱼,你懂的。主材:皮蛋豆腐),佛手招财(讨个彩头,年年有。主材:白菜肉泥卷),花开富贵(家有小宝,喜欢吃。主材:牛奶土豆泥),心中有你(东北硬菜,锅包肉。主材:猪肉里脊),红红火火(色泽鲜艳,还好吃。主材:红龙果、虾仁等),满载而归(寓意丰富,造型菜。主材:翠玉黄瓜桶),无限肉惑(桌桌必备,熟食会。主材:肘子等)。2018年2月15日喜欢“整景”狗,正经狗。2018年3月25日歪歪昨天买菜特意没买豆芽,结果今天跑了好几个菜市场都没买到,一问才知道生产厂

    乐活老年 2018年5期2018-06-30

  • 输电线路杆塔塔身结构设计优化研究
    间布置优化塔身段主材节间长度布置是否合理要看主材能否充分发挥其材料特性。因为承载能力与主材的长度、截面面积及材料屈服点有关。当主材由强度控制时,主材选取的截面面积(规格)与其所承担的内力成正比,内力愈大,选取截面面积愈大。当主材由稳定控制时,主材规格的选取则不仅与其所承担的内力有关,还与主材本身的长度有关,内力不变时,构件的长度越长,所需规格越大;而长度不变时,内力越大,所需规格也越大。因此,当外荷载一定时,构件计算长度确定合适与否会严重影响其截面的选择,

    电气传动自动化 2018年4期2018-06-20

  • 构件锈蚀对自立式塔架结构承载力影响分析
    的锈蚀会导致杆体主材应力、塔顶位移、法兰螺栓及地脚螺栓应力增加,应力增长幅度与构件锈蚀程度成正比。自立式塔架;构建锈蚀;应力;位移钢材暴露在自然环境中,会与周围的环境介质相互作用,产生锈蚀现象。干湿交替、严寒、盐碱等环境会加快锈蚀速度。自立式塔架结构多用于通信和电力行业,按结构形式可分为单管塔和空间桁架塔。由于结构维护难度较大,锈蚀问题一直以来都是影响行业发展的重要问题。在实际工程中,在构件产生锈蚀后,需对锈蚀程度进行检测评估,然后根据评估结果复核结构的安

    科技与创新 2017年20期2017-10-24

  • 关于铁塔腹杆的抗弯作用和制造精度分析
    间隙,从而把很多主材、连接板和腹杆有效的连接在一起,在一定程度上提供了方便性。根据国家有关标准,螺孔的直径要比螺栓的直径大约1.5mm,这个标准保证了铁塔的安装工作顺利开展进行,但是从另外一方面讲,也对腹杆抗弯能力起到了一定阻碍作用。针对铁塔顶部位移量,由于螺栓孔间隙引起的位移量可以达到50%,如果铁塔比较高,可以增加10%,因此,铁塔刚度很容易受到铁塔腹杆制造精度影响。1 铁塔抗弯机理分析在铁塔机理算法中,有的算法把铁塔比喻成“格构式缀条柱”,在这种模式

    低碳世界 2016年35期2017-01-12

  • 220kV线路铁塔加固施工技术
    ,造成C、D腿的主材在CD面侧的角钢断裂,C腿的大斜材弯曲,现场拍摄的照片如图1。图1情况分析:根据现场CD腿侧面的地面坍塌及C、D腿主材断裂的情况来看,本基塔C、D腿的底板D1、C1位置处相对稳定,但D2、C2位置处不稳定,已有塌陷的现象,造成C、D腿基础有向C2、D2侧倾覆的趋势。基础的稳定情况分析见图2所示。图22 加固方案2.1 C、D腿间支撑抱杆的设置(1)在进行塔腿加固前,先设置C、D腿间的支撑抱杆。在C、D腿连线中心方向开挖宽0.4m、深度为

    低碳世界 2016年33期2016-12-23

  • 采空区输电线铁塔承载力分析建模及性能评估
    路安全运行,铁塔主材变形及倾斜情况如图1和图2所示。在不同风速、风向的风力荷载下,对该基础变形铁塔扶正过程中承载性能进行评估。图1 53号塔主材变形图Fig. 1 Photo of the main member deformation of the 53#tower图2 53号塔倾斜图Fig. 2 Photo of the inclination of the 53#tower1 铁塔承载力分析建模本文基于有限元ANSYS14.0软件环境进行建模[16]

    电网与清洁能源 2015年1期2015-12-20

  • 500kV输电线路窄基钢管塔有限元分析
    根开受限制,塔身主材计算长度、长细比较小,不满足规范的铰接体系长径比规定值。通过建立有限元计算模型,研究结构的振型特征,分析二阶效应、次弯矩对窄基塔结构的影响。图3 窄基塔单线图1 振型分析与塔身扭转窄基塔SZ2的铁塔高度与根开比值为10~15,超过常规铁塔的4~6,其截面能够提供的扭转刚度比常规铁塔小,其扭转效应比常规铁塔明显。其结构布置除了满足普通铁塔的受力要求,必须注意其塔身扭转效应。图4 一~三阶阵型图采用Midas结构分析软件对窄基塔 SZ2(呼

    福建建筑 2015年8期2015-12-11

  • 辅助人字抱杆在酒杯型角钢塔横担上的移动技术研究
    横担顶部依靠2根主材移动辅助人字抱杆问题。通过工程应用,消除了安全风险,提高了施工速度,为超长横担分段吊装提供技术保障。酒杯塔;辅助人字抱杆;铁塔横担;移动;滑道1 000 kV浙北—福州交流特高压输电线路工程,酒杯型角钢塔的结构特点为:①铁塔横担长,最长横担为73.4 m;②平口至横担顶间距高,最高为34.1 m;③上曲臂内侧间距宽度为20 m;④横担整体最重为28 t,需分几次吊装;⑤端横担和地线支架结构安装复杂,对接就位难度大;⑥铁塔横担就位点高度大

    东北电力技术 2015年11期2015-04-23

  • 基于FBG的电力铁塔塔身主梁受力形变研究*
    要组成部分,塔身主材具体指塔身立体桁架的4根主要杆件,是电力铁塔受力的主要支撑构件,承受铁塔整体的水平和垂直载荷[1]。由于地震、强风载荷、线路覆冰等自然灾害的影响,塔身主材受力形变会明显增加,将可能发生压坏、拉坏等现象,严重时还会发生倒塔断线事故[2,3]。因此,在电力铁塔的使用过程中,迫切需要一种实时、可靠的监测系统对电力铁塔塔身主材的受力情况进行实时监测。传统的监测手段主要是依靠视频监控、人员巡视以及直升机巡线等技术,这类监测手段往往周期长、耗时费力

    传感器与微系统 2014年7期2014-09-25

  • 中欧规范关于角钢输电塔轴心压杆稳定计算的对比研究
    的铁塔质量和塔腿主材的差异。1 各规范相关规定对于轴心压杆来说,整体失稳破坏是其主要破坏形式。3本规范[4-7]在理想压杆模型的基础上,均考虑了由构件初始缺陷和截面宽厚比对压杆整体稳定产生的影响[9],通过计算压杆稳定系数及强度折减系数,实现对杆件整体稳定承载力的折减。虽然3本规范的考虑因素基本相同,但各重要系数的计算方法及表现形式有所不同。为了比较各规范对轴心压杆整体稳定规定的不同,将其计算规定列于表1中。表1 中欧规范对压杆整体稳定的计算规定Tab.1

    电力建设 2014年2期2014-09-22

  • 高压输电线路输电塔采动区地表变形作用下附加内力研究
    m,根开6 m,主材为Q345型钢,辅助杆材为Q235型钢,采用LGJ-300/40型导线,JLB40-150型地线,档距为500 m输电线路体系模型,如图2所示。采用ANSYS建立有限元模型,输电线体系中主材和主斜材采用BEAM188梁单元模拟,辅助杆材采用LINK180杆单元模拟,绝缘子采用BEAM188梁单元,导/地线采用LINK10杆(索)单元来模拟。塔脚固结,导/地线两端铰接。图2 塔线体系有限元模型本文分别模拟了输电塔单向拉伸、单向压缩、双向拉

    综合智慧能源 2014年10期2014-09-11

  • 浅谈电力铁塔四主材塔座的加工方法
    载线路中。其中四主材铁塔属于单腿截面具有四根角钢铁塔类型,给类铁塔在进行加工过程中,对塔座急性加工的步骤是整个加工过程的难点。1 分析电力铁塔四主材铁塔塔座结构情况从图1中可以看出电力铁塔圆形塔座底板结构中焊接有4根主材,其中与上段腿部主材结构与十字连板相连接构成主材夹缝上端,十字连板与主材用螺栓结构连接在一起。其中与上部人字材结构相连接的靴板被焊接在主材接缝下端结构,并且主材塔座底板与靴板焊接在一起。另外,在主材内侧结构中焊接有四块靴板,并且这四块靴板无

    中国新技术新产品 2013年20期2013-11-16

  • 输电线路十字组合角钢主材拼接性能分析
    十字组合角钢作为主材在220kV及以上输电线路铁塔中应用广泛,但相关研究不完善,仅局限于填板设计及承载力研究[1-3]。2008年,埃塞俄比亚电力公司与上海输配电股份有限公司设计的400kV和230kV十字组合角钢塔在中国电力科学研究院进行了真型试验。试验后发现十字组合角钢主材的试验承载力与理论设计值偏差较大,多次出现受压主材未达到理论破坏荷载就发生失稳屈曲破坏的情况,塔腿下端表现更为明显。试验数据表明,主材内外角钢受力不均匀,塔腿根部主材节间内外角钢协调

    电力建设 2013年5期2013-06-06

  • 输电铁塔塔基腐蚀原因分析
    直线塔左腿右后侧主材及螺栓腐蚀严重,左腿右前侧主材及两侧拉线锚杆轻微腐蚀,其余部分拉线门型直线塔后方右侧拉线锚杆腐蚀严重。本文以塔基主材腐蚀严重的拉门塔为研究对象,进行超声波测厚、金相组织检验和应力分析。2 试验分析2.1 超声测厚检测利用26MG型超声波测厚仪对该铁塔进行了测厚检测。检测结果显示,主材和斜材厚度符合要求,但右后侧主材腐蚀严重,减薄明显,形成了长约为45 mm、最大宽度约为12 mm的腐蚀穿透区域,严重削弱了主材承载能力。2.2 有限元应力

    宿州学院学报 2013年7期2013-04-11

  • 输电线路铁塔辅助材研究
    作用不大,不能把主材承载能力提高很多。因此,必须对辅助材所应具有的刚度做出分析,使之能起刚性支座的作用。当支撑刚度足够而杆屈曲时,杆轴线呈一个全波,如图1(a)中虚线所示。在计算中取图1(b)的简图,设弹簧支座有无穷小的压缩量d,杆件在弹性支座处的反弯点相当于一个铰。对此取矩,可得因此图1 单支撑点变形当在压杆三分点加两个辅助材支撑时,屈曲时呈三个半波,计算简图有两种不同的可能图形,即两个弹簧向同一方向压缩(图2b)和向相反方向压缩(图2c)。仍设弹簧刚度

    四川建筑 2012年6期2012-09-13

  • 谈工程项目如何做好主材核算工作
    ,通过及时准确的主材核算分析材料的使用情况是否合理,可以指导项目对主材使用环节的管控,从而对整个项目主要成本要素实施管控,给项目实现盈利提供有力的保障。1 材料核算的目的与方法核算目的:主要是通过对已完工程的材料使用节超情况,查找节超原因,并分析其合理性,避免不必要的浪费或丢失,以及因主材不合理的节约,影响工程质量,造成安全隐患,通过核算可以对执行过程进行有效的控制,及时发现和制止各种损失和浪费,挖掘降低成本的潜力,改进不足之处,提升项目管理水平,为项目创

    山西建筑 2012年5期2012-08-15

  • 基于ANSYS的酒杯塔模型分析研究
    单元.其中铁塔的主材(包括横隔材)被打断形成模型的梁单元,而斜材形成模型的杆单元,梁单元围成铁塔的整个框架.3种模型建立的三维模型局部对比如图3所示.图3 3种模型局部对比图2 铁塔模型的静力分析以及结果的误差分析2.1 模型加载试验工况的确定为了得到最合适的仿真模型,以验证塔的整体强度、刚度能够满足规范和工程要求,达到线路安全可靠运行的目的,本文将选取几种荷载较大的情况进行计算,对于一些荷载较小的工况由于铁塔产生的应变量较小故将不做计算.本文所选择的工况

    三峡大学学报(自然科学版) 2012年1期2012-08-02

  • 500 kV双回路直线塔试验研究
    2.4 m,塔身主材采用Q420高强钢。铁塔采用全方位长短腿,级差6.0 m,线路方向一侧BC腿为8.9 m长腿,另一侧AD腿为2.9 m短腿(图1)。图1 试验塔长短腿布置1.1 试验塔设计条件导线型号:4×LGJ-500/45钢芯铝绞线;地线型号:LBGJ-150-27AC 铝包钢绞线;导线排列形式:垂直排列;气象条件:风速27 m/s,覆冰 10 mm;水平档距:420 m;垂直档距:650 m;试验塔呼高:36 m。1.2 试验工况(1)断右地线、

    四川建筑 2012年1期2012-07-24

  • 基于真型试验的双组合角钢铁塔设计研究
    塔身变坡处至塔腿主材采用十字截面双组合高强角钢,塔身主材规格为Q420 2L160×14及Q420 2L160×16,塔腿主材规格为Q420 2L160×16。双组合角钢节点处均采用双面焊接填板,其余采用单填板螺栓连接。本试验是输电塔真型验证试验,地点为国网北京电力建设研究院杆塔试验站,加荷点通过连有测力传感器的钢丝绳与加荷用液压缸相连,加荷系统为液压闭环自动加荷测控系统。位移测量采用全站仪,应变测量采用应变数据采集仪。2 试验内容及情况根据设计,选择了控

    电力勘测设计 2012年6期2012-06-28

  • 1 000 kV特高压耐张钢管塔横担结构选材分析
    载性能,因此塔身主材、斜材等主要受力构件可优先选用钢管构件[1-8]。横担为特高压杆塔的重要组成部分,其上、下主材和斜材的受力和计算长度值分别小于塔身主材和斜材。本文以皖电东送线路工程钢管塔为例,研究特高压耐张杆塔导线横担的选材原则,为今后特高压杆塔设计提供参考。1 钢管塔设计参数皖电东送线路工程同塔双回路SJ274钢管塔设计条件为:最大风速27 m/s,导线覆冰厚度10 mm,水平档距500 m,垂直档距650 m,导线为8×JL/G1A-630/45-

    电力建设 2012年4期2012-02-13

  • 1000 kV钢管单柱组合耐张塔结构分析
    如图1所示。塔身主材和交叉斜材全部采用钢管,V面、横隔面和跳线架上部分受力较小的腹杆采用角钢。在分析的过程中,考虑到角钢抗弯刚度较小,钢管具有较强的抗弯刚度,故钢管构件均按梁单元进行分析,角钢构件按杆单元进行分析[3-9]。由于内角侧塔受力稍大,控制选材,故在分析时只分析内角侧塔。同时作如下假定:(1)钢材材料均质,各向同性;(2)钢构件符合线弹性本构模型。2 塔身结构布置形式分析塔身结构布置主要是指塔身斜材的布置及主材的分段,塔身斜材主要用来承受剪力,其

    电力建设 2010年6期2010-06-07

  • 1000 kV特高压交流输电线路猫头塔主材弯曲度超标问题分析
    头型塔第2层塔腿主材存在不同程度的弯曲超标现象,涉及范围较广。本文分析了特高压示范工程猫头塔主材弯曲度超标的原因,提出了相应的处理方案。1 问题简介特高压示范工程输电线路北起山西长治,经河南南阳,至湖北荆门,包括一般线路和黄河、汉江大跨越工程,全长约640 km。全线共有铁塔1284基,其中一般线路1275基,黄河大跨越5基,汉江大跨越4基。在平地和丘陵地区、走廊拥挤地带及拆迁较多或费用较高的地区普遍采用猫头塔,全线猫头塔有ZMP、ZMQ、ZMPJ、ZMQ

    电力建设 2010年7期2010-06-07

  • 构皮滩水电站工程甲供主材核销与投资控制
    年竣工。2 甲供主材核销对于控制投资的意义工程自开工至今几年的建设过程中,社会物价指数不断攀升,原材料价格不断上涨,导致各种主材的市场价与合同供应价之间存在大幅度的价差。很显然,从业主投资控制考虑,对供应的主材核销显得尤为紧迫和重要。由于水电站工程甲供主材核销这项课题在国内目前尚无成熟的、系统性的管理经验可以借鉴,为此业主根据与承包人签订的施工承包合同的约定制定了相应的主材核销管理办法,并根据主材核销过程中的实际情况不断修订、完善。构皮滩水电站工程建设所需

    水电站设计 2010年4期2010-04-23

  • 处理采空区铁塔倾斜的一种新方法
    路带电情况下使用主材加长包钢的新方法来扶正铁塔,缩短了工作时间,使用工器具更简单,并节省费用,供同类工程施工借鉴和参考。采空区;铁塔;倾斜;抉正采空区的地表沉降时,引起输电线路杆身、塔身受力弯曲或杆塔倾斜,造成杆塔导地线的受力不平衡,使绝缘子串和架空地线线夹迈步,绝缘子串迈步使电气安全距离不足,线路可能发生掉闸,严重时极易造成倒杆断线事故。因此,在地表沉降活跃阶段应根据绝缘子串和架空地线迈步情况随时调整。地表沉降稳定后,尽管导地线迈步已经调整,但是杆塔已经

    山西电力 2010年3期2010-03-02