流幅
- 考虑后续回击的500 kV 单回交流线路耐雷水平研究
-4],而且雷电流幅值相比首次回击更高[9-10].对于后续回击与首次回击击中一个点的情况,由于雷击先导通道前期已经形成,进而影响其雷击感应过电压与反击跳闸率.目前,针对后续回击影响跳闸率以及线路耐雷水平的研究较少,上海交通大学的江安烽等人[11]采用模型计算与理论仿真计算剖析了后续回击对10 kV 配电线路的反击跳闸率的影响,研究表明,对于后续回击与首次回击,反击跳闸率与中值电流有紧密联系,当后续回击的中值电流比首次回击大时,其反击跳闸率也更大.江安烽等
湖南大学学报(自然科学版) 2023年2期2023-03-08
- 雷击临近厂房的配电网过电压防护措施研究
土壤电阻率、雷电流幅值对防护效果的影响,对比分析了引流法和绝缘间隔法的过电压防护效果。1 雷击临近厂房时配电线路过电压防护模型1.1 装设外延引线通过在厂房接地网上装设外延引线,可降低配电线路的电位。外延引线的作用是将入地电流更多地散流至终端,以降低配电线路电位。在厂房接地网上装设外延引线,如图1所示。图1 装设设外延引线的厂房接地网搭建厂房接地网铺设外延引线雷击散流模型。厂房接地网结构是边长为50 m 的田字型接地网,由D16 mm 镀锌圆钢材料构成。外
山东电力技术 2022年11期2022-12-24
- 基于Apriori算法的云南省雷电活动与地表覆盖类型关联性分析
相关性,认为雷电流幅值与海拔、坡度之间没有明显关联性,而随坡向变化有较大的差异[9]。余建华等采用关联性挖掘方法来探究江西省雷电流幅值均值、地闪密度极大值与地表覆盖类型之间的相关性[10]。Ezcurra等选用5 km×5 km的网格为统计单元对西班牙巴斯克地区的地闪密度和雷电日进行了分析,得到该区域的雷电随着地形地貌的分布特征规律[11]。以上研究表明一个地区雷电活动一定程度上依赖于当地的地理环境,且与多个因素息息相关,但使用数理统计与回归方法难以得到雷
南方电网技术 2022年9期2022-11-01
- 皖南山区地面气象观测站(室)雷电灾害原因分析及防护对策
控制需剔除的雷电流幅值区间进行了研究,但尚未形成统一的规范。程辉等[8]推荐删除1 kA以下的地闪,陈家宏等[9]在实际应用中剔除了雷电流幅值在2 kA以下的地闪,李家启[10]和李京校[11]等分别选择0~5 kA和0~10 kA作为剔除区间。程向阳等[12]利用IEEE工作组文件《IEEE Guide for Improving the Lightning Performance of Transmission Lines》(IEEE Std—1997
气象与环境科学 2022年5期2022-09-19
- 10 kV配电线路避雷器优化布置研究
50 μs。雷电流幅值和位置可根据计算需要进行调节。10 kV线路平均高度一般不超过10 m,在城乡居民区、山地和丘陵地区的引雷作用不强,一般认为线路附近65 m以内为直击。然而,当线路附近65 m内有微波塔、输电线路杆塔等引雷构筑物时,由于线路被屏蔽,雷击点与线路的最短水平距离可能不超过50 m。这里将雷击点距离设置为50 m,以体现雷电感应过电压计算的最严苛情况。通过仿真计算可获取不发生两相闪络的最大可承受雷电流,结合雷电流幅值概率分布即可评估其雷电感
四川电力技术 2022年4期2022-09-01
- 8/20 μs雷电流作用下熔断器工作性能影响因素仿真研究
响熔体在不同雷电流幅值作用下的温升情况进行仿真,得到不同条件下熔体弧前时间—电流曲线。通过大量仿真得出不同影响因素对熔体温升过程影响的一般规律。最后通过对仿真结果的分析,提出保障熔断器安全正常运行的相关措施。1 熔体温升过程数学模型分析与计算熔断器在工作过程中的温升过程是电流场与温度场相互耦合的过程[14-15],因此熔体温升过程与电流场作用时间存在密切关系。由于雷电流作用时间短,电流幅值高,因此可以认为熔体温升过程为绝热过程,通流期间产生的热量只在熔体之
电力科学与技术学报 2022年3期2022-08-09
- 天津地区雷电流幅值及累积概率分布特征
]已开展测量雷电流幅值的工作;Anderson等[4]根据Berger等[5-6]的实测数据首次给出了雷电流累积概率近似表达式,该表达式后被IEEE工作组(电气与电子工程师协会)所推荐使用。近年来,随着闪电定位系统的建设,全国各地利用闪电定位资料开展雷电流特征分析的研究日益增多。徐鸣一等[7]利用江苏省ADTD闪电定位系统资料分析了江苏省雷电流幅值特征,发现江苏省雷电流幅值主要集中在20—40 kA,雷电流幅值概率曲线与Anderson经验公式走势较为一致
气象与环境学报 2022年3期2022-08-03
- 基于ADTD闪电定位资料的重庆市地闪特征分析
,研究了我国雷电流幅值分布特征;李家启和申双和[11]分析了海拔高度大于800 m丘陵山区闪电的时间和高程属性特征,并获得了丘陵山区雷电流幅值的累积概率分布曲线,为防雷设计、施工提供了可靠的科学依据;司马文霞等[12]运用其提出的改进网格法对雷电日、雷电小时、地闪密度3类雷电参数进行统计,并对该方法可信度和空间精确度做了分析,可为差异化防雷设计提供支持;陆国俊等[13]分析了广东地区的雷电参数,并绘制了广州电网 500 kV 蓄增甲线走廊沿线雷电密度分布图
气象与环境学报 2022年3期2022-08-03
- 基于集成学习的HVDC输电线路雷击故障识别方法
障距离和不同雷电流幅值下准确识别雷击干扰、雷击正极故障、雷击双极故障和普通接地故障,受故障距离、过渡电阻和雷电流幅值等因素影响较小。1 高压直流输电线路雷击仿真模型1.1 高压直流输电线路模型参考实际工程,在PSCAD/EMTDC中搭建如图1所示500 kV的HVDC输电系统模型[13]。图1中,um、un分别为整流侧正极、负极电压。保护安装在整流侧边界元件内侧。图1 双极HVDC输电系统结构Fig.1 Structure of bipolar HVDC
电力系统及其自动化学报 2022年5期2022-06-05
- 浙江省雷电灾害与区域地闪关系分析*
、定位方式、雷电流幅值和陡度等信息,系统理论探测效率为80%~90%,平均探测范围为300 km,定向误差为0.5°[7]。在闪电定位资料中,小幅值地闪通常被认为是系统对云闪的误判[15],本文剔除地闪强度小于5 kA的数据进行统计分析。雷电灾害数据来源于浙江省雷灾信息库,包含灾害发生的日期、地点、灾害详情、受损类别及损失情况等,本文选取2013—2018年包含经纬度信息的雷电灾害共1333起。各地雷电灾害资料收集手段、上报机制等不同,雷电灾害记录的完整性
浙江气象 2022年1期2022-05-23
- 新一代天气雷达信息大楼防雷技术分析
范围内10年雷电流幅值概率分布以雷达信息处理中心大楼为中心3 km为半径作圆,统计得出3 km范围雷电流累计概率分布曲线(图1),其中最大雷电流124.2 kA,平均为25.4 kA,区域范围内近10年雷电流幅值[5]:1%→118 kA,即雷电流幅值>118 kA的地闪概率为1%;2%→95 kA,即雷电流幅值>95 kA的地闪概率为2%;5%→69 kA,即雷电流幅值>69 kA的地闪概率为5%;10%→55 kA,即雷电流幅值>55 kA的地闪概率为
广东气象 2022年2期2022-04-29
- 绵阳地区夏季雷电特征分析及雷电流辐值概率分布算法修正
尚未同时包含雷电流幅值分布及幅值累积概率和概率密度分布本地化的研究。雷电流幅值概率分布一直是国内外雷电研究的重要参数[13-15],而目前国内外使用的雷电流幅值分布表达式不统一。本文同时对四川省绵阳地区雷电流幅值概率分布特征进行研究,并将其与规程法和IEEE 推荐计算方法进行比较,在此基础上推导出适合本地的雷电流幅值概率计算公式。2 资料来源资料选取ADTD 地闪定位系统资料,该系统主要通过多站同时测量闪电回击的辐射电磁场来确定闪电源的电流参数,包括放电时
热带气象学报 2022年1期2022-04-22
- 广西前汛期和后汛期地闪特征差异及影响因子分析
.3 极性和雷电流幅值特征对比统计2007—2017年地闪极性和雷电流幅值(表1)发现,广西地闪活动主要以云内的负电荷区对地放电即负地闪为主,占全年达95.74%,云内的正电荷区对地放电即正地闪比例明显偏小,仅为4.53%,但是从平均雷电流幅值来看,正地闪平均雷电流幅值(49.85 kA)明显大于负地闪(37.4 kA)。这与李家启等(2011b)在分析重庆地区的雷电流幅值极性分布得出的结论“负地闪占94.595%,正地闪占5.405%,正地闪雷电流幅值(
暴雨灾害 2022年2期2022-04-19
- 揭阳地区雷电流幅值特征及累积概率公式分析
0)0 引言雷电流幅值是SPD选型、计算雷击状态下电磁场的重要参数,掌握雷电流幅值累积概率分布,能够为防雷减灾工作提供科学依据。目前,雷电流累积概率计算主要包括国际上IEEE推荐[1]和国内行业规程推荐[2]2个公式,但国内许多学者根据不同地区的观测也提出了不同的计算公式。李婷等[3]采用对数拟合得出了延安地区雷电流幅值累积概率分布曲线,为该地区的雷电防护提供重要的理论支撑。高金阁等[4]通过对比分析发现IEEE推荐的表达式更能客观反映北京地区雷电流幅值累
中低纬山地气象 2022年6期2022-02-10
- 天津地区闪电强度特征分析与区划研究*
、北京等地的雷电流幅值特征分析,发现各地区雷电流幅值特征分布曲线与IEEE工作组推荐的雷电流幅值累积概率表达式分布较为一致;国内学者孙萍[8],王巨丰[9]等人利用数学方法和实测数据对比分析得出雷电流陡度与雷电流幅值密切相关。曾金全[10]、贺珊[11]等利用雷电流幅值和雷电流陡度对闪电强度进行了等级划分,这些研究选取不同因子对闪电强度进行了等级划分,但缺少对本地的实际应用。在开展雷灾调查、雷电风险预警等实际应用中,时常需要对闪电强度进行表征,仅给出闪电强
中国科技纵横 2021年23期2022-01-22
- 基于LLS的多回击地闪及其雷电流幅值分布特征
回击地闪及其雷电流幅值分布特征研究较少,尤其是缺乏对多回击地闪首次和后续回击雷电流幅值累积概率分布的研究。而在雷击事故分析中,缺乏多重回击或后续回击统计参数的支持,统计分析多重雷击第二次及后续雷电流幅值累积概率等工作有待进一步深入[22]。为此,本文利用2007—2018年湖北省ADTD雷电定位系统监测的地闪资料,对其资料按规定条件进行归集,统计分析多回击地闪和多重回击次数、不同类型多回击地闪、首次回击及后续回击雷电流幅值等雷电活动参数分布特征,旨在为雷电
热带气象学报 2021年3期2021-09-22
- 2010—2018年辽宁省雷电流幅值特征分析
严峻的挑战。雷电流幅值和雷电流幅值累积概率是反映雷电活动最重要的指标,研究分析雷电流幅值特征,可提高公众的雷电灾害防御意识,对雷电防护、防灾减灾、事故鉴定等方面有着重要作用。早在19世纪80年代,国外就开始有人研究雷电流幅值及累积概率[1]。20世纪90年代,日本学者通过在电线路杆塔顶安装引雷针研究出雷电流幅值分布特征[2]。很多学者先后对雷电流幅值进行系统研究,并给出了雷电流幅值概率公式[3-5]。IEEE工作组于2005年对全球雷电参数进行了系统研究,
气象与环境学报 2021年4期2021-09-17
- 基于熵权法的华中500 kV高压输电线路雷击跳闸情况分析
雷电流极性、雷电流幅值、落雷次数等雷电参数[1-2]以及实际雷击跳闸[3-4]的相关规律进行统计分析,得到线路及杆塔的地闪密度[5]以及雷击跳闸率[6-9]等静态防雷指标,对防雷工作提供指导。目前对于雷电放电过程相关参数的研究较少,在防雷评估技术方面关于精细化雷电参数的相关规律挖掘分析还需加强[1]。雷电放电过程包括先导放电阶段、主放电阶段以及余光放电阶段。主放电阶段包括主放电与后续回击两种类型,通过高速摄像的技术手段对雷电放电的连续多次地闪进行观测,发现
现代电力 2021年3期2021-06-10
- 福建省高速公路沿线雷电活动特征分析
,地闪密度、雷电流幅值、雷电陡度都是反映雷电活动特征的重要参数[4-6]。国内学者对高速公路沿线雷电活动特征的研究较少,余田野,文舸一等人利用湖北省闪电监测数据,分析研究湖北省主要高速公路沿线雷电活动特征,提出了基于雷电参数的风险区划方法[7]。还有学者对高速铁路、电力线路沿线雷电活动做了相关研究,向念文、谷山强等分析了京沪高铁线路沿线雷电活动特征,分析了高铁线路易受雷击的路段[8]。赵淳、雷梦飞等研究了输电线路走廊雷电流幅值分布统计方法,提出一种精细化雷
气象科技 2021年2期2021-05-19
- 基于雷电流幅值分级的地闪时空特征研究
者基于闪电的雷电流幅值来分析。雷电流幅值是闪电监测数据中体现雷电致灾强弱的重要参数[4],雷电流幅值的大小决定了闪电蕴含能力的大小,幅值越大,闪电具有的破坏能力也越大。闪电分为云内闪、云际闪、地闪三类,其中对人们生活、生产造成最直接、最严重影响的是地闪。为此,该文以邵阳市2016-2020 年地闪数据为基础,运用描述性统计分析方法、中心点分析方法、核密度分析方法基于雷电流幅值分析了地闪的时空特征,旨在能为雷电灾害风险防范提供参考。1 数据与方法1.1 数据
中国新技术新产品 2021年22期2021-02-11
- 广州野外雷电试验基地地闪特征分析
的地闪密度、雷电流幅值、地闪月变化、时变化及典型天气过程地闪分布特征等角度对本地区的地闪特征进行分析.地闪密度、雷电流幅值、地闪月变化以及时变化采用近20年闪电定位数据为研究对象,运用数理统计统计方法得到;飑线过程地闪特征主要分析以基地位置500 km范围内飑线过程的闪电活动特征;台风过程地闪特征则以登陆前后24 h台风中心半径500 km范围内闪电活动为研究对象.2 结果与分析2.1 地闪密度图1为广州野外雷电试验基地地闪分布图,由图1(a)可见,广州野
韶关学院学报 2020年12期2021-01-08
- GIS牵引变电所馈线侧防雷探析
97标准,为雷电流幅值,kA;P是雷电流宽度的值大于I的出现概率。雷击馈线时,当雷电流幅值取3.6 kA时,绝缘子发生闪络,可知大于3.6 kA的雷电流出现概率为91.01%,所以雷击馈线时,绝缘子被击穿的可能性是很大的。当绝缘子被击穿时,雷电流经支柱接地电阻接地,将会发生反击,且雷电反击侵入波沿着馈线传入牵引变电所在设备上产生过电压。针对不同雷电流幅值情况下,分别进行仿真计算,雷电流击穿绝缘子的临界值为3.6kA,而大于250 kA的雷电流出现概率为0.
魅力中国 2020年14期2020-12-07
- 剪切流对双撕裂模不稳定性的影响
研究发现,在临界流幅值下的弱剪切流稳定了DTM。然而,在较强的剪切流区,观测到波动磁能和势能的振荡增长,由于较强的剪切流在两有理面之间诱发了KH不稳定性[22]。本文采用二维可压缩模型在平板位型下研究剪切流对双撕裂模的影响,首先给出了研究所用的物理模型,然后就数值结果进行分析,得出结论。1 物理模型数值研究中所采用的二位可压缩磁流体方程组如下:初始平衡磁场和剪切流分别为[23]:其中:B0=1.0,ζxs=通常bc的选取保计算得到对于xs=±0.3 时,相
廊坊师范学院学报(自然科学版) 2020年2期2020-07-10
- 10 kV配电变压器雷电过电压及其防治方法研究
直击过电压与雷电流幅值密切相关。以雷击中相导线且避雷器接地引下线至变压器支架距离d为4 m的情况为例,在雷电流幅值为10 kA、20 kA和30 kA时,变压器高压侧中相绕组对壳过电压如图5所示,其峰值分别为67 kV、90 kV和113 kV。图5 变压器高压侧中相电压(d为4 m)雷电流幅值20 kA下,变压器高压侧三相绕组对壳过电压如图6所示。未遭受雷击的相位承受过电压的峰值仅为30 kV,且发生在2.6 μs附近。遭受雷击相位的过电压峰值也出现在2
四川电力技术 2020年2期2020-07-06
- 关于高层建筑防侧击雷等电位连接圆钢用材规格的探讨
特征及侧击雷雷电流幅值随建筑高度的变化情况,而关于侧击雷防护中等电位连接用材规格的研究较少。徐泽芳等[6-7]研究探讨了防雷引下线的截面积,在《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)(下文简称GB50057)[8]中也只给出了等电位连接用材规格的一般要求。在不同建筑高度的情况下,由于侧击雷雷电流幅值大小的不同必然导致所需等电位连接用材规格的不同。通过理论计算分析侧击雷的雷电流幅值随建筑高度的变化,以及防侧击雷等电位连接用材(圆钢)规格随建筑高度
陕西气象 2020年2期2020-06-07
- 基于R语言的高原地区地闪频次和雷电流幅值特征分析
区地闪频次与雷电流幅值的关系,利用2013—2017年闪电定位监测数据,运用R语言研究该区域内地闪频次和雷电流幅值变化特征,通过可视化直观展示两者间的相关性,在相关性分析基础上,建立基于地闪频次的小时雷电流幅值回归模型。结果表明,2013—2017年西宁市辖区内小时地闪频次最大为98次,雷电流幅值最大值为138 kA;地闪频次极值点处,雷电流幅值为峰值或在峰值左右;累计时次内的地闪频次和雷电流幅值最大值呈显著正相关,相关系数达0.856([N]=29);基
河南科技 2020年34期2020-03-03
- 高速铁路高架桥接触网系统上行先导起始研究
统工作电压、雷电流幅值和下行先导起始位置对接触网系统上行先导起始的影响机制,即跃变前高速铁路高架桥接触网系统上行先导起始难易程度。1 模型基本判据1.1 上行先导起始判据本文采用Peek判据,根据Peek公式,导线表面起始电场强度E0为[13-14]( 1 )式中:m为线路表面粗糙系数,文中取为0.8;r为导线半径,对于单根不分裂导线,临界半径值为0.1 m,分裂导线的临界半径值相应降低[15];δ为相对空气密度。当导线最大表面场强大于E0时,上行先导起始
铁道学报 2019年11期2019-12-02
- 南宁超高层建筑雷电绕击率分析研究
电绕击,引入雷电流幅值来计算绕击率,结果更加客观。《建筑物防雷设计规范》[4]提供了击距R与雷电流幅值I电气几何模型:式中:R 为击距(m);I为雷电流幅值(kA)。根据电气几何模型知,最大绕击距Rm对应一个雷电流Im值,称之为临界雷电流Im,只有小于临界雷电流Im的雷电才有可能发生绕击。先导在临界击穿距离范围内,当与地面目标的距离等于击距时,才受到地面影响而开始定向,此时的击距即滚球半径。依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),第一类防雷
装备制造技术 2019年7期2019-09-19
- 电气-几何模型对位置因子精细化取值的应用研究
结合湖北省的雷电流幅值概率分布情况,利用实例对位置因子的取值进行计算,并对通过位置因子修正得出的等效截收面积和用作图法得出的等效截收面积进行分析对比,得出电气-几何模型对于雷击风险评估中位置因子精细化取值的适用性。1 电气-几何模型取值法1.1 电气-几何模型计算接闪器保护范围的常用方法为滚球法。滚球法是基于雷闪数学模型的,雷闪数学模型也即通常所说的电气-几何模型[14]。雷击闪电的放电过程可看成是长距离的空气被击穿的过程。下行先导临近地面的电场强度达到一
湖北农业科学 2019年13期2019-07-25
- 基于闪电数据的雷击建筑物物理损害概率研究
工作组推荐的雷电流幅值累积概率公式实现对该地区的雷击建筑物绕击率区划。当前开展的研究虽然已经考虑雷击电流特性对PB的影响[3-4],但是未将建筑物、接闪器的特性纳入计算中,鉴于之前研究工作的局限性,基于河池市2010年1月—2017年12月闪电监测数据,利用雷电击中建筑物的EGM模型[5-6],计算得到适合当地的针对不同接闪器、建筑物的PB值,以期为所辖区域的雷电防护业务提供参考。1 雷电击中建筑物的EGM模型EGM模型是根据击距法进行计算的。所谓击距,就
陕西气象 2019年1期2019-02-14
- 风电机组雷击过电压的仿真分析及防雷接地保护
拟研究了不同雷电流幅值下不同接地电阻的线路内感应过电压,模拟结果如图2、图3、图4所示。图2 雷电流幅值为120 kA时不同接地电阻下线路内感应过电压波形图图3 雷电流幅值为200 kA时不同接地电阻下线路内感应过电压波形图图4 雷电流幅值为280 kA时不同接地电阻下线路内感应过电压波形图由图可知,在相同雷电流幅值的条件下,线路内过电压的峰值随着接地电阻的减小逐渐增加。当雷电流幅值为120 KA、接地电阻为10 Ω时,线路内过电压峰值为1.3 MV;当接
科技与创新 2018年16期2018-08-21
- 500 kV线路杆塔雷电冲击全波电磁暂态特性研究
华中地区关于雷电流幅值地形差异化的研究中以葛岗线沿线走廊区域雷电为样本,将葛岗线沿线走廊地形划分为3种类型:平原、丘陵和山地,并统计各地形中雷电流幅值主要为50 kA、100 kA以及150 kA等,雷电流波前时间的分析选用国际标准2.6 μs,以及模拟其他情况下3.5 μs和7 μs,半波时间均为50 μs,土壤电阻率选用1000 Ω·m的地区进行仿真。3.1 雷电流幅值对避雷线分流的影响在注流点处加上幅值分别为50 kA、100 kA以及150 kA雷
电瓷避雷器 2018年4期2018-08-20
- 内蒙古东北部闪电频次分布特征分析
生的经纬度、雷电流幅值、性质、波头陡度、时间等参数。为分析云地闪的性质和特征,分别计算正闪和负闪的发生比例,按年、月、日统计各时间段发生频次等。海拔资料是利用ARCGIS读取林业服务平台的高程地图获得的。为分析闪电密度,我们把地图划分成1 km×1 km的网格,然后统计每个格点的闪电次数。2 闪电频次的时间分布特征2009-2016年呼伦贝尔地区共发生地闪574 079次,其中负地闪539 634次,正地闪34 445次,正地闪年均比例为6%。据研究,正地
森林防火 2018年1期2018-05-11
- 建筑工程与数字“2”
分为两类,有明显流幅和没明显流幅的钢筋。3 施工技术和管理方面(1)在大体积混凝土浇筑时为防止裂缝,需要控制温度,要求混凝土的降温不宜大于2℃/d。(2)模板工程。底模及支架拆除时的混凝土强度要求:板的底模构件跨度不大于2m,达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值不得小于50%;快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。(3)建筑用砂浆。采用机械搅拌,要求时间不少于2 min,并且现场拌制的砂浆应随拌随用,当超过30℃,须在2h内用完。(4)室内抹灰时,墙面、
重庆建筑 2018年2期2018-03-23
- 220 kV凤丹2号线雷击跳闸分析
)地形情况、雷电流幅值、耐雷水平以及闪络痕迹观察来看,应为3次绕击跳闸,7次反击跳闸。这与“山区线路发生绕击跳闸的概率高于反击跳闸率”的说法不相符。当一基杆塔遭受雷击发生1相跳闸、雷电流幅值小于线路反击耐雷水平,而大于线路绕击耐雷水平时,通常认为发生了绕击跳闸[2],即50号塔C相跳闸和95号塔跳闸是绕击的可能性非常大。而41号塔从闪络痕迹来看,存在由高压侧向低压侧发展的痕迹,其线路沿山坡方向行走,并且雷电主放电点距杆塔3.94 km,综合分析很可能为绕击
东北电力技术 2018年12期2018-02-22
- 微地形气候环境下郴州电网雷害活动分布规律分析
2016年的雷电流幅值概率分布函数,并对前、后汛期的雷电流幅值概率分布曲线的差异进行了对比分析。为郴州电网输电线路防雷计算和防雷措施的制定提供了依据。雷电定位系统;雷电参数;地闪密度;雷电流幅值概率分布雷击是电网安全稳定运行的主要威胁之一,约70%以上的输、配电线路跳闸都是由雷击引起的〔1-4〕。研究区域雷电活动分布规律,进行区域电网的雷击风险评估,从而采取相应的防护措施,是降低雷击跳闸故障率,保障电网安全稳定运行的重要手段〔5-6〕。雷电活动的分布特征与
湖南电力 2017年4期2017-09-26
- 基于闪电定位系统的海南岛闪电活动特征分析
度.正地闪的雷电流幅值主要集中在6 kA~30 kA,负地闪的强度主要集中在-60 kA~-7 kA.海南岛北部的闪电密度要明显高于南部地区,北部和南部闪电强度相对较大,西部和中部地区闪电强度相对较小.ADTD-2C; 闪电定位系统; 闪电活动; 时空分布雷电是一种大气放电现象,多产生于对流性积雨云中,它主要以电流、高温、电磁场及电磁辐射等形式给人类社会带来极大的危害.国家气象局的统计发现,雷电灾害已成为仅次于洪涝、地质灾害的第三大气象灾害.近年来,雷电的
海南大学学报(自然科学版) 2017年1期2017-04-25
- 贵州雷电流幅值累积概率分布公式探讨
25)贵州雷电流幅值累积概率分布公式探讨吴安坤1,2, 邵莉丽1, 吴仕军1, 张淑霞1(1.贵州省气象灾害防御技术中心, 贵州 贵阳 550081;2.成都信息工程大学 大气科学学院, 四川 成都 610225)在IEEE 工作组和国内电力行业规程中采用的雷电流幅值概率分布特性的基础上,提出IEEE、规程两种幅值分布公式。采用贵州省近9年闪电实时监测数据拟合两种分布公式形式,并从累积概率、概率密度方面进行了分析。结果表明,采用IEEE 分布表达形式的雷
现代建筑电气 2016年11期2016-12-17
- 电气几何模型对500kV变电站雷电侵入波风险评估的影响
几何模型下,雷电流幅值分布、进线段杆塔高度与杆塔接地电阻对变电站内主变平均故障间隔时间(Mean Time Between Failure,MTBF)的影响。此研究结果可供对500kV变电站雷电过电压与绝缘配合进行设计、评估时参考。电气几何模型;500kV变电站;雷电侵入波;风险评估500kV变电站是电力系统的重要枢纽,雷电侵入波导致的事故是电网大面积停电的重要危害。年预计变电站雷电侵入波次数是500kV变电站雷电侵入波风险评估的主要影响因素,以往大量标准
电气技术 2016年12期2016-12-15
- 波生沿岸流的数值模拟研究*
增大时,沿岸流的流幅和幅值增大,幅值位置向深水移动;仅增大入射周期时,沿岸流的流幅显著增加,幅值的增加较小;斜坡地形坡度的改变能显著影响波生沿岸流的流幅和幅值,但对沿岸流幅值位置的水深影响不大。采用窄缝法处理动边界时,选择合适的窄缝起始水深对沿岸流的准确计算是十分必要的。沿岸流;数值模拟;Boussinesq方程;窄缝法波生沿岸流是由于近岸波浪的波高和波向分布不均匀产生的沿岸水流,它对近岸地形的塑造、物质输运和海岸线演变有重要影响,长期以来波生沿岸流的研究
海洋科学进展 2016年4期2016-12-09
- 贵州省闪电定位资料中小幅值地闪范围研究
学者普遍认为雷电流幅值概率分布符合对数正态分布[3-4]。在20世纪80年代提出了部分云闪可能被误测为地闪[5]。Carey等指出,除非能确定强度在10kA以内的正闪为地闪,否则小的正闪将被定为云闪[6-7];1972年Popolansky根据欧洲、澳洲和美国观测结果,提出雷电流服从正态分布,对小幅值地闪界定为2 kA以下数值;IEEE建议剔除雷电流幅值在-2~2kA的地闪数据[8-10];栾健等研究重庆地区闪电数据时发现,10 kA以下部分的闪电数据对整
防灾科技学院学报 2016年3期2016-12-08
- 输电线路绕击特性中雷电活动及地形地貌的影响分析
′(I)代表雷电流幅值的概率密度,Ic代表发生绕击闪络的最小雷电流)可知,输电线路绕击跳闸率与地闪密度和雷电流概率密度之间存在一定的联系,其中地闪密度与雷电流概率密度都是雷电参数。下面举例来对这两个雷电参数对绕击闪络率的影响进行分析:当输电线路的导线高度与避雷线高度使用的都是挂线处高度,分别为42.8m和49m;导线和避雷线到杆塔中心的距离分别为12.1m和10.7m,此时假设输电线路的长度为100km,按照规程中给出的表达式计算地闪密度,同时,假设设计书
中国新技术新产品 2016年15期2016-09-27
- 贵广高铁沿线雷电活动特征分析
地闪数据拟合雷电流幅值分布曲线,认为电力行业标准推荐的雷电流幅值概率分布曲线不能准确反映走廊沿线雷电流幅值分布情况,建议采用文中沿线监测数据拟合曲线进行分段区域防雷设计,确保安全稳定运营。贵广高铁;雷电活动;幅值概率分布1 引言近年来随着高速铁路运营里程的增加和运行速度的提高,保障列车可靠、安全运行,提高铁路服役性能已成为世界各国不断追求的目标[1-2]。但由于列车运行环境的特殊性,铁路接触网具有面广、线长且无备用系统等特点,雷击可能会引起设备损坏、列车失
中低纬山地气象 2016年3期2016-08-27
- 不同CTD数据垂向分辨率对黑潮地转流动力计算的影响分析*
结构、最大流速、流幅、流量等黑潮特征值的对比,分析了不同数据垂向分辨率对黑潮地转流动力计算的影响。结果表明:数据垂向分辨率不同对东海黑潮的流量几乎没有影响,对平均流幅影响很小,对流核位置略有影响,但对平均流核个数、平均最大流速影响较大。2种数据对应的流场差异主要有:与低分辨率数据对应的流场相比较,高分辨率数据对应的流场流核区流速较大、平均流核数偏多。不同流核结构在2种数据对应的流场中出现概率差别较大,低分辨率数据结果中的单核结构出现概率最高,高分辨率数据结
海洋科学进展 2016年3期2016-08-12
- 基于雷电先导法的高架桥雷击特性研究
的变化,研究雷电流幅值、接触网导线等条件对接触网上行先导产生的影响。研究结果表明:随着雷电流幅值的变化,一级定位点高度不断的增大。存在高架桥时,随着雷电流幅值的增大,一级定位点高度增加的更明显。雷电;高速铁路;接触网;下行先导;高架桥1 引言随着我国经济建设的快速发展,运输供需矛盾日益严重,而高速铁路以其运营速度快、输送能力强、节能环保等优势,在我国得到快速发展。我国高速铁路分布范围很广,所通过地区地貌、气候、地质条件差别很大,很容易遭受雷击[1~2]。高
低碳世界 2016年16期2016-08-12
- 避雷线绝缘架设对杆塔雷电流分配的影响
研究了在不同雷电流幅值下绝缘架设避雷线和杆塔中雷电流分配问题,探讨了不同雷电流幅值、杆塔接地电阻和杆塔档距对直接接地避雷线和绝缘架设避雷线中的杆塔分流系数的影响,得到了相关变化规律。相关结论可为工程设计和相关技术规范提供参考。1 雷击杆塔模型1.1 雷电流在输电线路分配模型避雷线全线绝缘化架设方式为:架空线路每隔30 km设置1个接地点,线路终端杆塔均设置接地点;非覆冰季节接地点进行可靠接地,融冰季节来临前将线路接地点接地装置打开,本文讨论了非融冰季节避雷
电力自动化设备 2016年2期2016-05-22
- 海上升压站主变避雷器雷电过电压保护距离研究
程实例分析了雷电流幅值及避雷器安装位置对站内设备过电压的影响。研究发现:雷击主变油枕,站内主要受影响的设备为主变压器,且避雷器的安装位置很大程度上影响着变压器上的雷电冲击过电压值。因此,文章对避雷器保护距离进行了进一步的研究分析,指出在进行海上升压站设计时,避雷器应尽量靠近主变压器安装。最后,通过参数拟合得出避雷器保护距离与雷电流幅值配合曲线及避雷器保护距离与平台接地电阻配合曲线,为海上升压站内避雷器的安装提供了参考依据。海上升压站;变压器;雷电过电压;避
电力建设 2016年2期2016-02-16
- 雷击大地年平均密度Ng取值方法的探讨*
算得出本地区雷电流幅值累积分布概率表达式的基础上,提出基于雷击风险概率的圆面积法来计算Ng值。最后,通过应用上述4种方法计算宁波地区3个国家基本气象站的Ng值并进行比较分析,对4种方法的适用性进行了进一步验证和说明。雷击大地年平均密度;雷击风险概率;圆面积法;雷电流幅值累积概率0 引 言在雷击风险评估中,雷击大地年平均密度Ng是一个非常重要的参数。Ng值的正确与否,将直接影响雷击风险评估结果的准确性和可靠性。IEC在2006年正式发布的IEC62305-2
浙江气象 2015年1期2015-08-02
- 海南省雷电流幅值概率分布研究
74)海南省雷电流幅值概率分布研究吴 清1,张丹丹2,梁亚峰1,黄飞鹏2,黄 松1,周志强2(1.海南电力技术研究院,海口 570125;2.华中科技大学,武汉 430074)雷电流幅值概率分布是防雷计算中的重要参数。以海南电网雷电电位系统2009—2013年相关数据为基础,对海南省雷电流幅值进行统计分析,比较海南省雷电流幅值累积概率曲线与规程法、电气电子工程师协会(IEEE,InstituteofElectricalandElectronicsEngin
陕西气象 2015年4期2015-06-09
- 超特高压输电线路绕击性能分析
击耐雷特性的雷电流幅值、杆塔高度、线路绝缘水平,线路所经过的地形、保护角、工频瞬时电压、地面植被等主要因素做了分析研究。超特高压;输电线路;耐雷性能;电气几何模型;绕击跳闸率0 前 言经验表明,不同电压等级的输电线路雷击跳闸的主要原因不同。500 kV及以上超/特高压输电线路,绕击占绝大部分[1]。分析超/特高压交流输电线路的耐雷性能,就要对其绕击耐雷性能展开分析。超/特高压线路输送距离远,线路走廊所经区域地形复杂,大多穿越中国多雷区域,因此,需要综合考虑
四川电力技术 2015年3期2015-04-18
- 精细化雷击风险评估方法的研究
方法:提出了雷电流幅值的累积概率分布经验公式,并推算出建构筑物未来70~100年使用年限内可能遭遇不同等级雷电流的雷击次数。根据某地区的闪电监测资料,统计推算出一、二、三类防雷建筑物可能发生的绕击率和反击率;根据不同土壤特征以及人体重量,提出作用于人体的跨步电压计算及安全性分析;运用电路的方法以及有限元差分法,计算出雷击建筑物时的雷电流分布以及内部磁场强度分布,为敏感电子设备的安全防护措施提供了理论基础。雷击风险评估; 雷电流累积概率; 绕击率; 反击率;
实验室研究与探索 2015年1期2015-02-21
- 高频脉冲管制冷机回热器相位特性优化方法研究
回热器冷热端质量流幅值、压力波幅值(压比)及质量流与压力波之间的相位角,回热器冷、热端质量流及压力波相位矢量图如图1[2]。图1 回热器质量流及压力波相位矢量图Fig.1 Phasor diagram of regenerator部分工程项目对于脉冲管制冷机结构尺寸进行了限制,在回热器结构尺寸确定时,回热器冷端相位特性决定了冷端的声功及回热器损失的大小,进而决定了整机的制冷量;回热器冷端相位特性又直接决定了回热器热端的质量流幅值、压力波幅值及相位角,进而决
低温工程 2014年4期2014-12-22
- 贵州地区地闪的分布特征及防护效率分析
ou2.5 雷电流幅值分布特征贵州地区雷电流幅值主要分布在10~50 kA,占总地闪数的81.06%,其中20~30 kA的雷电流最为频繁发生,占总地闪数的29.56%;雷电流幅值小于10 kA的概率为0.45%;大电流地闪(雷电幅值大于100kA)的概率为2.10%。雷电流幅值的日分布呈单峰型,波峰时间发生在07至12时,平均幅值为42.76 kA。雷电流幅值的月分布同样呈单峰型,波峰时间发生在12月、1月,平均幅值为104.95 kA,其中12月雷电流
防灾科技学院学报 2013年1期2013-12-25
- 辽宁地区500 kV输电线路雷害风险分级研究
闪密度分布和雷电流幅值分布 (如图2所示)的基础上绘制。考虑不同电压等级、不同雷害性质具有不同的危险电流段,分别绘制500 kV电网反击危险雷电密度分布图、500 kV电网绕击危险雷电密度分布图。危险雷电密度分布的分级方法是建立在地闪密度分级基础上,以地闪密度等级划分时的3个分割点 (分别为A级与B1级的分割点、B2级与C1级的分割点、C2级与D1级的分割点)对应的地闪密度Ng值及辽宁雷电流幅值累积概率分布为依据,分别将绕击危险雷电密度分布和反击危险雷电密
东北电力技术 2013年6期2013-03-25
- 上海地区雷电流幅值分布特征分析
电定位系统的雷电流幅值统计分析等[1],其主题就是欲根据不同地区实际的落雷分布情况以及参数特征,寻找方法和途径,对输电线路防雷设计起指导作用[2]。但是,大多数的研究结果,只依据了几年的累积数据,要得出可信度较高的雷电参数统计数据一般需要10年的数据积累。因为雷电活动与太阳黑子有关,太阳黑子的活动周期约为10年。此外,雷电流幅值概率作为雷击闪络计算的参数之一去取值,其精确性直接关系到雷击闪络率的计算精确性[3]。因此,找出相对精确的雷电流幅值概率计算公式十
电力与能源 2012年2期2012-10-15
- 海拔高度对云南某地雷电参数的影响
海拔高度对雷电流幅值的影响雷电流幅值的大小主要与气象、地质条件和地理位置有关[6],其中气象情况有很大的随机性,因此只有通过大量实测才能正确估算雷电流幅值的概率分布规律。DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》给出的雷电流的雷击概率计算公式为式中:IL为雷电流的幅值,kA;P为幅值超过IL的雷电流出现的概率[7]。近年来,由于在电网中应用了雷电定位系统,获得雷电流幅值参数的能力大大增强,本文利用雷电定位系统获得所研究区域雷击点的雷
电力建设 2012年4期2012-02-13
- 高速铁路雷击跳闸率的研究
此认为击距是雷电流幅值的函数。除此之外,在电压等级较高时,还需考虑击距系数K(即先导对大地的击距与先导对导线的击距之比)。由于本文的电压等级低,因此,取击距系数为1。1.2 高速铁路电气几何模型本文研究高速铁路牵引网供电方式为 AT供电,牵引网由接触网,承力索及加强线构成,其中加强线布置在支柱顶端,而正馈线安装在支柱外侧,图1为高速铁路高架桥段复线牵引网电气几何模型。图1 高速铁路高架桥段复线牵引网电气几何模型示意图由于高速铁路接触网系统不像电力系统输电线
电气化铁道 2011年6期2011-06-27
- 珠江三角洲地区雷电时空分布规律的统计研究
误差[6]。雷电流幅值概率分布是反映雷电流强度的量,各地区气候存在差异,因此雷电流幅值概率分布具有很强的地域性[7]。规程中利用浙江新杭线的数据作为其他地区防雷计算中雷电流幅值概率分布的参考函数,显然已经不符合不同区域防雷计算的需要[8]。通过二十多年的研究和推广应用,我国电网已逐步在各省建立了雷电定位系统。运行十多年来,广东省雷电定位系统积累了大量的雷电定位原始数据,包括雷电流极性、幅值和定位经纬度坐标。雷电定位系统在电力系统安全生产、提高劳动生产率和科
电网与清洁能源 2011年11期2011-06-21
- 广深铁路沿线雷电活动分析
分析,确定其雷电流幅值分布范围以及防雷的目标。1 广深铁路沿线地形情况Google Earth是一款Google公司开发的虚拟地球仪软件,它将卫星图片与全球卫星定位数据、地理信息系统、图形、视频流以及3D等技术结合在一起,为用户实时提供三维空间信息和数据。地形地貌对架空线路防雷的影响,主要是地面倾角对杆塔耐雷水平的影响[2]。图1为基于Google Earth软件的广深铁路沿线卫星地图。图1 广深铁路沿线卫星地图从图1可以看出,广深线位于珠江下游冲积平原,
电气化铁道 2010年6期2010-09-21
- 输电线路雷电防护的现状分析
面落雷密度、雷电流幅值及波形等,目前积累最完整的只有雷暴日数值。随着电力系统的发展,高速摄影、雷电定向定位仪、雷电定位系统、卫星雷电探测系统等现代化测量技术用于雷电观测、人工触发雷电及长空气间隙人工雷电放电实验研究的进展,丰富了人们对于雷电的认识,本文对如何提高输电线路的防雷性能进行一些探讨研究。2 雷电参数研究方法2.1 人工记录方法气象观测站记录每天的雷电及闪电数据。2.2 雷电定位系统雷电放电是由带电的雷云引起的,雷电定位监测系统是当前监测雷电的主要
科学之友 2010年12期2010-06-13