避雷线

  • 10 kV 架空避雷线安装架结构仿真分析
    设期间均未考虑避雷线,随着各地供电企业对供电可靠性要求不断提高,10 kV 及以下电压等级遭受雷害的事故事件愈发受到关注,尤其是部分中小城市的山区、雷暴区容易出现绝缘子闪络、雷击断线等情况[2-5],导致线路故障率长期居高不下,严重影响配电线路的安全稳定运行。1 避雷线安装架概况保证避雷线装载的安全可靠是配网线路安全及一切生产工作的前提,提高避雷线的防雷性能是防雷工程的最终目标[6-9],例如文献[10]中对铁路接触网的避雷线架设方式进行防雷效果对比分析,

    农村电气化 2023年1期2023-02-09

  • 铁路接触网的避雷线高度设计策略
    网大部分未设置避雷线,随着我国高铁的快速发展,一些地区在接触网上增设专用避雷线。接触网防雷设计中,避雷线架设高度是关键参数,研究接触网防雷改造措施,有效降低线路雷击跳闸率,对确保铁路牵引供电安全具有重要现实意义。1 铁路接触网避雷线防雷研究我国电气化铁路经过多年发展拥有最高速度的高铁网,高铁建设不断拉动沿线周边城市发展。随着我国高铁的不断建设开通,对铁路安全运行提出更高的要求,需要牵引供电系统消除安全隐患,要不断提高接触网设备质量[1]。接触网是高铁牵引供

    科技创新导报 2022年15期2022-09-24

  • 电气化铁路接触网防雷研究
    雷设计1.1 避雷线架设高度的设计结合我国电力系统既往运营状况来看,在电力系统中设置避雷线能提高电力线路耐雷性能。由于电力线路的绝缘等级要求非常高,感应雷电压虽然也有一定的可能会导致绝缘子出现闪络现象,但是这种现象出现的可能性非常小,设置避雷线的核心目的是防避雷击。接触网自身的绝缘能力不是很强大,一旦遇到接触网遭雷击,所有的绝缘子过电压都会出现闪络现象。因此,在接触网中设置防雷装置不但需要避雷线发挥出规避雷击的作用,同时应兼顾防感应雷的实际效能。通常情况下

    中国新技术新产品 2022年4期2022-06-08

  • 高速铁路高架桥区段接触网避雷线架设高度研究
    UP等[3]对避雷线的位置进行了优化,找到了理想的屏蔽角。周利军等[4]分析了现有高速铁路防雷体系的缺陷,并利用电气几何模型和实测数据分析无避雷线时高速铁路牵引供电系统的雷击特性。卢泽军等[5]基于电气几何模型,计算了高架桥接触网引雷范围。边凯等[6]提出在接触网绝缘子旁并联安装带间隙避雷器,沈海滨等[7]采用实验模拟的方法研究工频电弧灼烧绝缘子,论证了接触网复合绝缘子的防雷特性。XIANG等[8]分析影响牵引供电系统雷击风险的组成因素,基于解耦法建立了高

    铁道科学与工程学报 2021年7期2021-10-18

  • 粤东城际铁路接触网H型钢柱选型
    的确定1.1 避雷线悬挂形式根据调查,汕头、揭阳、潮州地区年均雷暴日一般为60 d左右,地闪密度达到8.29 次/km2·a~8.91次/km2·a[1]。根据《铁路电力牵引供电设计规范》( TB 10009—2005)中的规定,粤东城际铁路需设置独立架空避雷线。目前我国铁路项目大部分通过在接触网支柱的顶部增设1个增高支架来悬挂避雷线,如图1所示。该方案主要存在2个风险:1) 增高的支架部分人工无法进行攀登,避雷线存在失检失修的风险,影响了运营期间的安全性

    中国新技术新产品 2021年3期2021-04-15

  • 阿尔塔什水利枢纽工程的防雷设计与探讨
    kV 全线架设避雷线,转角塔顶设置避雷针,用于本工厂出线侧的防雷保护。2.2 避雷线及避雷针的设置最初本工程出线采用门型架,通过在生态电站后边坡的固定挂钩,将220 kV 线路送出。但由于生态电站后边坡位于洪积扇上,地形略起伏,自然坡度5°~15°。表部覆盖洪积含土碎块石、碎石土,厚度一般7~13 m;下伏基岩为石炭系灰岩、砂岩、页岩互层,强风化层厚3~5 m。虽然施工过程中清除了表部覆盖层,基岩坡岸1∶0.5 开挖,整个边坡采用挂网加系统锚杆支护,对不稳

    水电站机电技术 2021年3期2021-04-10

  • 高速铁路防雷措施分析
    装避雷器和加装避雷线等。本文通过分析这两种常见的防雷措施的原理以及在使用过程中的运行维护情况进行分析总结经验,以提高接触网供电稳定性,为设备管理单位的日常检修提供参考。关键词:高速铁路 接触网 防雷措施 避雷器 避雷线1.引言1.1雷击的危害对接触网来说雷击又被称为外部过电压,相比于牵引供电系统谐振造成的内部过电压,外部过电压更容易对接触网本身造成损坏。雷击导致的接触网跳闸,会造成接触网绝缘子永久性击穿导致绝缘性能下降,未能及时发现并更换的绝缘子还有可能导

    新视线·建筑与电力 2021年10期2021-03-27

  • 调整接触网避雷线保护角降低雷电绕击概率的研究
    一般会采用加装避雷线的方法对线路进行保护, 同等条件下,接触网线路架设避雷线后,雷电引起的感应过电压可降低20%左右[10],对AF 线和T 线保护效果良好[11]。在避雷线架设施工中核心的问题是确定避雷线的架设高度,避雷线架设高度的选择将直接影响避雷线保护范围的大小[12],架设高度过低会导致保护范围不够, 架设高度过高又会使工程投资增加,因此确定合理的避雷线高度是避雷线架设过程中重要的环节。林卫[13]利用滚球法计算了单线情况下的准朔铁路最小避雷线架设

    华东交通大学学报 2021年6期2021-02-22

  • 降低配电线路避雷器雷击损坏概率对策研究
    ;雷害;损坏;避雷线0引言避雷线的抑制效果随着雷击点距线路的增大而有所增加,随着避雷线高度的增加而降低;避雷线数量的增加能够增大对感应过电压的抑制效果,尤其是在接地电阻较小的区域;避雷线对感应过电压的抑制效果随着避雷线接地间隔的缩短而增大。在线路绝缘子串闪络电压较低情况下可以通过缩短避雷线接地间隔来确保线路不发生两相闪络。1仿真计算模型1.1雷电流波形对于雷电主放电电流波形,IEEE推荐采用Hei-dler函数模型,解析表达式如下:式中,I0为雷电流幅值;

    科学与财富 2020年29期2020-12-21

  • 降重20%以内10kV绝缘架空线路避雷线的保护角选择
    十分复杂,安装避雷线的时候,必须选择合适的保护角,这样可以提高架空线路的防雷水平。本文简单分析了雷电危害与形式,架空线路避雷线设计要素以及10KV绝缘架空线路避雷线保护角选择,分析发现保护角数值为25°比较合理。关键词:10kv绝缘架空线路;避雷线;保护角引言10KV绝缘架空线路是我国电网重要组成部分,并随着农村电网改造广泛应用。由于10KV绝缘架空线路往往经过森林、农田、城镇、河流等地区,架空运行环境十分恶劣,容易受到风、雪、雷电等自然灾害,尤其是雷电灾

    中国电气工程学报 2020年8期2020-12-09

  • 输电线路设计中线路防雷技术的运用研究
    计;电网安全;避雷线1.引言我国地处温带(部分地区属于亚热带气候),雷电活动比较强烈。漫长的输电线路穿过平原、山区、跨过江河湖泊,遇到的地理条件和气象条件各不相同,由于长期裸露于自然环境中,因而容易遭受各种自然现象的侵害,尤其是雷击灾害的频繁发生引起了相关单位的重视,如何昀大限度地避雷成为相关工作人員的研究重点。本文基于作者的工作经验,旨在探讨输电线路防雷设计的要点,以供参考。2.雷击对输电线路的危害概述雷击的破坏力极大,且在夏季频繁发生,输电线路一旦遭遇

    中国电气工程学报 2020年18期2020-11-11

  • 高速铁路接触网避雷线高度设计方法研究
    部分全线未设置避雷线,仅仅在关键部位设置避雷器来防止过电压[1-2]。文献[3-5]对我国高速铁路雷电防护体系进行分析和研究,并且提出参考电力系统设计架设专用避雷线,或升高 PW线回流线兼做避雷线的防雷方案,可以有效提高接触网雷电防护性能。文献[6-7]也对高速铁路接触网雷击跳闸率的计算方法进行了分析和研究。随着我国高速铁路的发展,接触网防雷也逐渐引起了注意,一些地区为了降低雷击跳闸率,在接触网上增设了专用避雷线避雷线高度关系到接触网雷电防护性能,因此在

    铁道学报 2020年6期2020-07-13

  • 避雷线预绞丝端口的电磁损耗分布分析
    淳摘   要:避雷线预绞丝端口所产生的电磁损耗是预绞丝端口高温的主要热源,局部高温可能导致避雷线发生损伤. 基于避雷线与预绞丝之间接触点的实际分布特征,利用Comsol有限元分析软件构建预绞丝端口的三维电磁场仿真模型. 通过仿真计算得到预绞丝端口的电磁损耗密度分布,并进行分析讨论. 结合稳态温升实验与接触电阻测量实验对仿真模型的准确性进行验证. 基于该仿真模型,探究了预绞丝端口电磁损耗与钢的相对磁导率和绞線绞合参数之间的关系. 研究结果表明,仿真模型具有足

    湖南大学学报·自然科学版 2020年6期2020-07-04

  • 浅谈输电线路防雷设计
    计;电网安全;避雷线1 引言我国地处温带(部分地区属于亚热带气候),雷电活动比较强烈。漫长的输电线路穿过平原、山区、跨过江河湖泊,遇到的地理条件和气象条件各不相同,由于长期裸露于自然环境中,因而容易遭受各种自然现象的侵害,尤其是雷击灾害的频繁发生引起了相关单位的重视,如何最大限度地避雷成为相关工作人员的研究重点。本文基于作者的工作经验,旨在探讨输电线路防雷设计的要点,以供参考。2 雷击对输电线路的危害概述雷击的破坏力极大,且在夏季频繁发生,输电线路一旦遭遇

    科学导报·科学工程与电力 2019年17期2019-10-21

  • 准朔铁路接触网耐雷水平分析及加装避雷线方案研究
    朔线接触网加装避雷线提高其接触网防雷水平的方案进行分析研究。1 准朔铁路既有接触网耐雷水平分析接触网的耐雷水平可以通过分析引起接触网绝缘子闪络的雷电流和其发生的概率值(闪络率)两个指标来进行评判。雷电对于接触网线路的影响从雷击点概括起来可以分为以下3种情况:(1)雷击接触网附近地面;(2)雷击接触网支柱顶部;(3)雷直击接触网导线。下面就以上3种情况下,对可能引起接触网绝缘子闪络的雷电流值及其发生概率分别进行分析。1.1 准朔铁路接触网结构及参数准朔铁路设

    铁道机车车辆 2019年4期2019-09-10

  • 10 kV配电线路架空避雷线结构应力分析
    引 言在架设避雷线的设计中,不同气象条件下避雷线的弧垂、应力和线长计算占有十分重要的位置,是配电线路力学研究的主要内容[1-3]。本文针对10 kV架空配电线路均布载荷下避雷线的弧垂、线长、应力以及悬链线方程建立考虑杆塔类型、气象环境等因素的计算模型,并通过改变档距、线长对10 kV架空配电线路架设避雷线进行结构应力分析和仿真。1 计算仿真参数设置10 kV架空配电线路示意模型图,如图1所示。水泥杆高度为10 m,加上脚架的避雷线总高度为11.3 m。避

    通信电源技术 2019年3期2019-04-17

  • 电力输配电线路的运行维护与故障排除技术的研究
    】输配电线路;避雷线;卡尔曼滤波技术输配电线路是电力系统的基础结构,承担着传输电能的重要作用,是保障电网稳定可靠运行的关键。但受地理条件的限制,部分输配电线路表现出线路长、跨越林地、运行环境复杂等特点,易出现接地故障、短路故障或雷击故障,引发停电事故。就此,电力企业需做好输配电线路的运行维护及故障排除工作。一、电力输配电线路的运行维护要点(一)做好日常巡查工作在电力输配电线路运行中,雨雪天气、雷电天气、林木鸟兽等要素,均会引发线路故障,导致停电事故。就此,

    智富时代 2019年12期2019-01-30

  • 10kV架空线路加装避雷线的方式
    正常运行。3 避雷线的原理、作用、加装方式及注意事项(1)避雷线的原理。雷电实际上是一种自然现象,这是无法彻底避免的。而避雷线之所以能够实现防雷,这是由于其主要发挥引雷的作用。避雷线是一种较为通俗的称呼,它的工作原理实际上与避雷针是相同的,在已经架设的线路上配置金属导线,并将其与大地连接,即可就雷电引入到大地中,为此,我们又将其称之为架空地线。10kV架空线路在运行期间,遭遇到雷电的袭击之后,线路会迅速出现比其本身电压较高过电压,但若配置了避雷线,那么雷击

    中国设备工程 2019年5期2019-01-16

  • 35kV架空线路的防雷保护措施
    所进出线段架设避雷线;降低杆塔接地电阻;在无避雷线杆塔上装设金属性消雷器,这些防雷技术措施,可以使35kV线路免受雷击的危害。关键词:大气过电压;避雷线;不平衡绝缘;金属性消雷器;避雷器;自动重合闸一、前 言35kV线路一般分布很广,雷雨季节遭受雷击机会很多。线路遭受雷击有三种情况:一是雷击于线路导线上,产生直击雷过电压;二是雷击避雷线后,反击到输电线上;三是雷击于线路附近或杆塔上,在输电线上产生感应过电压。雷电进行波顺线路侵入到变电站,威胁电气设备的绝缘

    科技信息·中旬刊 2018年7期2018-10-21

  • 电气化铁路接地困难区段避雷线架设方式研究
    接触网单独架设避雷线展开了充分的研究。文献[2]在分析了我国高速铁路雷电防护体系的基础上,指出我国雷电防护体系的缺陷,提出有效的接触网防雷方案。同时为了防止直击雷,提出架设避雷线和升高PW线或回流线兼做避雷线的接触网防雷方案,经过分析发现架设避雷线可以有效提高接触网耐雷水平,降低雷击跳闸率[3-7]。文献[8-9]应用电气几何模型分析了高速铁路接触网防雷性能,同时建立了牵引网三维雷击电气几何模型,推导了高速铁路牵引网直击雷击跳闸率的计算公式。经过国内专家多

    铁道标准设计 2018年4期2018-04-16

  • 接触网避雷线运行中存在的问题分析及对策
    内铁路工程实施避雷线主要在2013年,在上海局供电处的组织下,根据《关于印发高速铁路接触网指导意见(暂行)的通知》(运供供电函【2013】325号)要求,对管内已开通的京沪、沪杭、沪宁等高铁的避雷线实施方案进行了研究,结合设备管理单位统计的接触网雷害情况,制定了防雷整治试点方案并予以实施,是最早的一批避雷线工程,运行至今将近5年。采取避雷线后取得了明显的效果,因此对上海局范围内新建铁路工程在符合雷区要求下均设计了避雷线,例如九景衢、衢宁铁路浙江段均通过变更

    上海铁道增刊 2018年2期2018-03-23

  • 避雷线断裂原因分析
    220kV线路避雷线在一次雷击中出现断线事故。本文将从宏观形貌、化学成分、拉伸性能、金相组织和断口几方面进行避雷线断裂原因分析,并且深入阐述雷击大电流后地线的微观组织变化。1 宏观形貌钢绞线断裂有两种,一种有缩颈,一种是没有缩颈的脆断。发生断裂地线表面存在金属放电熔化点,经过雷击后地线的锌层厚度明显变薄,主要原因为温度升高,锌层存在一定挥发。2 化学成分对避雷线钢芯表面锌层进行处理,并取样进行化学成分分析,结果见表1。表1 钢芯的化学成分由表1中数据可见,

    东北电力技术 2018年11期2018-02-22

  • 高速铁路接触网智能避雷线方案研究
    铁路接触网智能避雷线方案研究古晓东提出高速铁路接触网光纤复合架空避雷线设计、架设方案以及光纤监测系统安装方案,结合运营维护需求提出可行的监测方案,满足故障实时报警和精确定位要求,并通过监测数据进一步提升架空导线的设计质量。接触网;光纤复合架空地线;避雷线The paper puts forward the scheme for design and erection of optical fiber composite aerial lightning w

    电气化铁道 2017年6期2018-01-05

  • 配网架空线路防雷措施
    因素,并从架设避雷线、安装避雷器和过电压保护器、中压架空线路防雷接地要求等方面总结分析配网线路防雷措施。关键词:配网线路;防雷;避雷线;避雷器;过电压保护器;接地中图分类号:TM863 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2018)32-0122-02Abstract: The frequency of thunderstorm in Guangdong Province is the second in the whole country, t

    科技创新与应用 2018年32期2018-01-03

  • 输电线路避雷线提升转换器的研制与应用
    00)输电线路避雷线提升转换器的研制与应用党文强1,刘美洲2(1.国网陕西省电力公司安康供电公司,陕西 安康 725000;2.国网四川丹巴县供电有限责任公司,四川 丹巴 626300)在传统输电线路避雷线提升、更换安装金具作业中,存在作业工器具单一、简陋,提升作业困难且安全系数较低,提升方式极易损伤架空避雷线及光缆造成安全隐患等问题。为了解决这些问题,结合实际生产需要,研制出一种基于平衡紧线法的输电线路避雷线提升转换器。该装置采用一体化设计,结构紧凑,安

    电力安全技术 2017年10期2017-11-24

  • 阳江地区配电线路差异化防雷技术研究
    防雷;避雷器;避雷线引言配电网绝缘水平低,雷害事故发生频繁,对配电网的影响较大,随着人们对电力系统供电可靠性越来越高的要求,对电力系统防雷保护的重视程度也越来越高,更多的新技术与材料也越来越广泛的应用于电力系统。经过多年摸索,配电线路防雷基本形成了一系列行之有效的常规防雷措施。总结各种方法可归为“堵塞”和“疏导”两种。“堵塞”即为尽量增强线路的绝缘水平,从而减少雷击闪络次数,降低工频续流的建弧率[1]。“堵塞式”防雷措施可提高线路的耐雷水平,减小雷击跳闸率

    科技信息·中旬刊 2017年7期2017-10-21

  • 一起220 kV线路避雷线金具发热的原因分析及处理
    20 kV线路避雷线金具发热的原因分析及处理肖明伟(华电淄博热电有限公司,山东 淄博 255054)针对高压输电线路避雷线进线与变电站门型构架联接处发生过热的现象,应用远红外技术,诊断了一起相邻220 kV线路之间的避雷线与公用门形构架联接处的金具发热缺陷,对发热的形成原因、产生条件进行了分析,介绍了发热点缺陷现场处理的方法和效果,对输电线路避雷线绝缘联接方式的设计提出了具体建议,为防止出现类似情况提供经验。避雷线;发热;感应电势;门形构架;绝缘联接0 引

    综合智慧能源 2017年7期2017-07-31

  • 高速铁路接触网防雷技术
    的建议。防雷;避雷线;避雷器;接地电阻0 引言沿海地区由于受到特殊地理位置和气候条件的影响,处于高、强雷地区的高速铁路接触网系统遭遇雷击比较频繁,雷击问题是干扰高速铁路接触网安全运行而需要研究的重要课题之一。接触网作为牵引供电系统最薄弱的环节之一,其露天无备份特性决定了接触网必须具备相应的雷击过电压防护措施[1],以确保电力机车取流安全。我国电气化铁路分布广,地理位置差异大,气候环境复杂,根据不同铁路等级、不同地区雷暴状况及不同地理位置防雷需求,因地制宜地

    电气化铁道 2017年3期2017-07-18

  • 110kV线路避雷线故障的分析与处理
    110kV线路避雷线故障的分析与处理刘生琳,肖建军(国网甘肃省电力公司定西供电公司,甘肃 定西 743000)介绍了某铁路牵引站110 kV牵引线的避雷线放电烧断的经过,分析了避雷线放电与牵引站110 kV线路铁塔位置的关系,并根据现场测量及牵引站运行方式对避雷线上长期存在的铁道机车回流电流提出了改进措施,以保证牵引站的安全可靠运行。牵引站;回流线;避雷线;连接金具;放电发热0 引言某铁路牵引站分别由某供电公司110 kV 1123牵引线和1113牵引线供

    电力安全技术 2017年5期2017-07-01

  • 一起10kV绝缘导线雷击断线故障的分析与探索
    起发生在架设有避雷线的10kV架空绝缘线三相雷击断线故障出发,阐述配网绝缘线防雷现有技术和新技术,总结各种避雷措施的优缺点,提出避雷线在配网绝缘线防雷工作中并非优选,无间隙氧化锌避雷器需加强维护,绝缘线防雷过电压保护器合理安装方式等建议。关键词:架空绝缘线;反击闪络;氧化锌避雷器;避雷线中图分类号: TM862 文献标识码: B 文章编号: 1673-1069(2016)36-166-21 故障线路现场情况1.1 线路运行情况本次故障线路为110kV某供变

    中小企业管理与科技·下旬刊 2016年12期2017-01-17

  • Khelvachauri-1变电站工程直击雷保护方案的设计与探讨
    常采用避雷针、避雷线或避雷针与避雷线相结合的设计方案,以避免雷击对变电站内电气设备的损坏并限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不超过其冲击耐压值,从而防止雷害事故的发生。本文以格鲁吉亚Khelvachauri-1 110 kV户外变电站防直击雷的设计过程为实例,以国内常规设计方法确定保护方案,再以IEEE标准校核并确定该变电站直击雷防护的施工设计方案,以满足国外工程的要求。国外;变电站;直击雷;IEEE标准0 前言Khelvachauri-1变电站项目

    水电站机电技术 2016年10期2016-11-17

  • 柳南客运专线接触网防雷问题的研究
    理条件应从架设避雷线、增设避雷器等方面提高接触网的防雷水平。【关键词】接触网;防雷;避雷线柳南客运专线又称柳南城际铁路,自 2013年12月30日开通运行后,牵引供电系统运行基本稳定,但广西是雷雨多发的南部省区,南宁和柳州地区的年平均雷暴日分别为84.6d和67.3d,因此,每年进入雷雨季节后,非常容易引起跳闸故障。虽然绝大部分故障重合成功,并未对运输造成重大的影响,但是雷击引起的绝缘设备闪络烧伤,是接触网安全运行的隐患。1、柳南客运专线接触网防雷现状柳南

    科技与企业 2016年8期2016-10-21

  • 避雷线绝缘架设对杆塔雷电流分配的影响
    -3]。当架空避雷线上的覆冰达到一定程度后,将严重危害输电线路安全[4-7]。为了利用直流对架空避雷线融冰,对输电线路避雷线进行了全线绝缘化架设,绝缘间隙达到了120 mm,远大于为了减小避雷线损耗而采用的绝缘间隙值(10~40 mm)[8-9]。120mm绝缘间隙应用在避雷线中将改变输电线路耐雷水平和塔顶电位。输电线路耐雷水平和塔顶电位直接与杆塔分流系数相关[10-11]。为了防止输电线路雷击闪络和避免雷击跳闸,需要深入研究绝缘避雷线杆塔分流系数。国内学

    电力自动化设备 2016年2期2016-05-22

  • 配电绝缘线路架设避雷线的防雷设计
    性、措施及架设避雷线防雷的线路特点;分析了避雷线防直击雷以外,还具有对导线的耦合作用、降低导线上的感应过电压、对雷电流的分流功能以及便于维护的优点。进一步对配电线路避雷线和杆塔的接地方式进行论述,并通过10kV线路维修改造工程实例阐述了避雷线防雷的具体实施方案。对配电架空绝缘线路的防雷设计具有参考意义。【关键词】架空绝缘导线 避雷线 直击雷 感应过电压 接地配电线路靠近受电端,分布广且纵横交错、路径总公里数较长,遭受直击雷、感应雷侵袭比较多,由雷害引起的线

    中国科技纵横 2016年6期2016-05-14

  • 避雷线绝缘架设对变电站地网分流系数影响的研究
    610031)避雷线绝缘架设对变电站地网分流系数影响的研究田明明, 曹晓斌, 高竹青, 杜俊乐(西南交通大学电气工程学院, 四川 成都 610031)地网分流系数反映了变电站接地系统对短路电流的分流能力,变电站地网分流系数的合理选择是变电站接地安全设计的基础。变电站内发生短路故障时,短路电流主要通过变电站地网和避雷线-杆塔接地系统分流,融冰避雷线绝缘架设后,输电线路杆塔无法参与到短路电流的分配,从而影响变电站地网分流系数,因此有必要针对避雷线绝缘架设后地网

    电工电能新技术 2016年12期2016-05-03

  • 电力系统中高压电缆输电线路设计问题浅析
    高压输电线路;避雷线;避雷器前言本文通过对中高压电缆输电线路在电力系统应用的特点分析的基础上,针对避雷线、避雷器,阐述高压电缆主要设备的配置原则、参数选择等技术条件。在外部条件基本确定时,推荐通过合理确定护层接地方式,提高供电可靠性,在尽量提高电缆载流量的同时,正确认识载流量的确定方式。1.中高压电缆线路与电力系统的连接及绝缘配合要求1.1在系统中应用的3种方式1.1.1电缆进线段方式。是指变电站出线间隔采用高压电缆,敷设一段电缆后,再采用架空线的方式与对

    大陆桥视野·下 2016年2期2016-04-20

  • 避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响
    430072)避雷线分流对杆塔接地电阻测量的影响张博成,胡志坚,张凯军(武汉大学电气工程学院,武汉市 430072)采用电流-电压三极法测量架空线路杆塔的工频接地电阻时,架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流具有分流作用,从而影响接地电阻的测量精度。建立了架空避雷线对注入杆塔地网的测量电流的分流模型,分析了避雷线分流的程度和影响分流效果的因素及其影响规律。结果表明:(1)避雷线分流所占比重可以达到60%以上,当测量杆塔接地电阻较大、非测量杆塔接地电阻较小、测量

    电力建设 2016年4期2016-02-23

  • 一种新型更换避雷线防护工具
    )一种新型更换避雷线防护工具辛洪杰(国网山东省电力公司潍坊供电公司,山东潍坊261011)随着现代电力系统规模不断扩大,维护检修工作任务日趋艰巨。主要介绍在更换输电线路避雷线工作中,为防止避雷线断落造成人员伤亡和设备损坏,而研制出的一种新型的防护工具。该防护工具主要由夹线器、钢丝绳、紧线器、U型环和夹线器组成。实践证明该防护工具具有可靠性高、操作灵活简便等优点,不但缩短了完成避雷线防护措施的时间,而且节省了人力、物力,大大提高了更换避雷线效率,建议推广使用

    山东电力技术 2015年2期2015-12-19

  • 地线融冰绝缘架设对线路工频短路电流分流影响仿真
    泛的应用。要在避雷线上加融冰电流,避雷线必须采用较大间隙进行绝缘化架设,这将改变输电线路网络结构,对短路电流的分配产生影响。本文以500 kV超高压线路避雷线绝缘化为例,试验分析避雷线绝缘子的电气性能;利用ATP-EMTP仿真软件建立仿真模型,对比仿真分析全线绝缘避雷线和直接接地避雷线工频短路电流分流情况,分析了杆塔接地电阻、杆塔档距、避雷线型号对避雷线分流系数的影响。这将会为满足融冰需要进行地线绝缘化改造和设计提供一定的理论支持和参考。直流融冰;绝缘避雷

    云南电力技术 2015年1期2015-12-12

  • 直供方式接触网避雷线安装方式与防雷效果分析
    直供方式接触网避雷线安装方式与防雷效果分析高 保1,曹晓斌2,田明明2(1.中铁二院工程集团有限责任公司,成都 610031;2.西南交通大学电气工程学院,成都 610031)雷击将造成电气化铁路接触网绝缘子闪络,影响供电的可靠性。现有的研究表明,在直供方式中,接触网的绕击耐雷水平远低于其反击耐雷水平,因此架设避雷线有利于提高接触网的整体耐雷水平,减少雷击跳闸率。研究回流线升高兼做避雷线(方案1)与单独架设避雷线(方案2)对接触网防雷效果的影响。研究结果表

    铁道标准设计 2015年11期2015-11-25

  • 架空避雷线在武广高铁接触网防雷系统的应用
    喜,豆 强架空避雷线在武广高铁接触网防雷系统的应用鲁相来,陈军喜,豆 强对武汉—广州高速铁路客运专线接触网一所四臂范围增设架空避雷线的实施方案进行分析,介绍了利用《滚球法》对架空避雷线的保护范围的确定,并对施工过程中发现的问题进行设计优化。通过实施前后防雷效果对比,为今后高铁接触网防雷设计和施工提供了一定参考依据。架空避雷线;接触网;供电设备;滚球法0 引言武汉—广州高速铁路客运专线于2009年12月26日正式投入运营后,牵引供电系统运行基本稳定,但是进入

    电气化铁道 2015年4期2015-07-02

  • 南广铁路接触网雷电防护方案的研究
    设避雷器和架设避雷线2种方案的雷电防护效果,并提出南广铁路接触网雷电防护方案设计优化的建议,以提高接触网线路的雷电防护水平,降低雷击跳闸率。关键词:南广铁路;接触网;雷电防护;避雷线10.13572/j.cnki.tdyy.2015.04.004南广铁路位于北纬23°~23°26′(北回归线)之间,属南亚热带海洋气候,受东南亚大陆季风影响,夏长冬暖,高温多雨,干湿季节分明,每年5~8月为雨季,年平均降雨量1 600~1 800 mm。南广铁路自既有南宁站引

    铁道运营技术 2015年4期2015-02-24

  • 黄龙滩电厂2 号厂房屋面避雷带存在的问题及改进措施
    均匀、支持体与避雷线之间锈蚀或断裂、避雷线不平直、避雷带网格过大、避雷带转角处为直角、避雷带焊接不规范等情况。有些是设计问题,有些是工艺问题。3 对产生问题的原因分析对产生厂房屋面明装避雷带缺陷的原因进行分析,通过现场调查,查阅设计及施工规范,最终确定主要原因如下:(1)支架安装工艺的问题。避雷带支架(支持体)的材质是一般的钢筋,支架的设置间距、高度不合理,且未按规范沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设;另外与避雷带是直接单面T 型焊接,这样直接造

    中国新技术新产品 2015年1期2015-01-19

  • 输电线路防雷问题研究
    雷措施有:架设避雷线,安装避雷针,加强线路绝缘,升高避雷线减小保户角,装设消雷器,降低杆塔接地电阻。解决线路的雷害问题要从实际出发因地制宜,综合治理。关键词:输电线路;防雷;避雷线;消雷器;接地电阻;绝缘子当今,电力系统已经无处不在,而架空输电线路是电力网以及电力系统的重要组成部分。现实中的架空输电线路大多数是建立在山区当中,因此会受到很多环境因素的影响,而其中雷击的损害最为严重,所以防雷工作就显得尤为重要多次对输电线路受到雷击的现象分析,归纳出如下特点:

    科技经济市场 2014年12期2015-01-08

  • 试论高压输电线路的维护技术
    护技术;塔杆;避雷线中图分类号:TM726.1;TM755 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)18-0029-02高压输电线路与电网的供电质量息息相关。高压输电线路的正常运行有利于国家电网供电工作的顺利进行。以下对高压输电线路的维护技术展开论述。1 高压输电线路维护技术的主要特点1.1 结构参数较高一般情况下,220 kV以下的输电电压均属于高压输电。相比于普通的电线路,10 kV高压输电线路的结构参数更高,具体包括杆塔、绝缘子串、吨

    科技与创新 2014年18期2014-11-12

  • 考虑避雷线影响的同塔多回输电线路不平衡度衡量新方法
    电线路,未考虑避雷线不同连接方式对线路不平衡度的影响,在对线路三相不平衡衡量指标的计算方法上,未能体现不平衡的物理本质,表征指数繁多,缺乏实用性与便捷性。在深入分析上述问题的基础上,本文考虑了避雷线对输电线路电气参数的影响,提出了实用、便捷、准确的不平衡衡量方法,并以广东某110 kV同塔6回输电线路为实例,利用PSCAD软件搭建精确的线路模型,仿真分析了不同线路长度、相序布置方式下避雷线2种连接方式时的不平衡度。1 表征输电线路不平衡度的新衡量方法目前许

    电力自动化设备 2014年11期2014-09-27

  • 煤矿35 kV架空线路的防雷保护效果探讨
    km段内装设避雷线防雷。通过对阳煤集团五鑫煤业有限公司与孙家沟煤矿的跟踪调查,发现五鑫煤业采用的全线路装设避雷线避雷效果较好。因此,采用全线路装设避雷线来防直接雷。1 煤矿35 kV选用全线路避雷线的必要性实际运行经验表明,输电线路的故障一半以上是雷电引起的。煤矿是一类用电大户,主扇停电10 min就是矿井重大事故,会给矿井工作人员和设备带来严重危害。一般情况下,只要35 kV站双回路同时遭受到雷击,就会造成全矿35 kV站停电,主扇停机,如恢复供电后,

    山西焦煤科技 2014年2期2014-07-30

  • 高压输电线路综合防雷措施及其技术特点分析
    坡等。2 架设避雷线2.1 架设避雷线通常来说,线路电压越高,采用架设避雷线的方法效果越好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也越低(一般不超过线路总造价的10%)。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,避免雷电绕过避雷线而直接击中导线,即减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°-30°,220kV双避雷线线路应做到20°左右,500

    科技视界 2014年10期2014-07-02

  • 接触网雷害防护措施及效果分析
    网无防护及设置避雷线的闪络情况,并对避雷线设置在不同高度处的防雷效果进行了统计分析,提出了接触网雷害防护措施宜采用避雷线+带间隙避雷器的方案。接触网;闪络;防护措施0 引言雷电过电压对牵引供电系统造成的影响体现在接触网短路跳闸故障。当接触网绝缘子遭受过电压闪络后,因雷电流在绝缘子周围电离空气产生等离子层,从而导致接触网发生直流短路引起牵引变电所直流馈线断路器跳闸,这时绝缘子因烧损可能发生永久性短路或非永久性损伤。其后果体现在2个方面:一是若绝缘子非永久性损

    电气化铁道 2014年4期2014-06-27

  • 输电线路防雷技术分析
    措施主要有架设避雷线、降低杆塔接地电阻、装设线路避雷器、架设耦合地线、提高输电线路绝缘水平、采用不平衡绝缘等措施。1.1 架设避雷线架设避雷线是高压输电线路最基本和最有效的防雷保护措施,线路电压越高,采用避雷线的效果越好,造价也越低。避雷线的主要作用是防止雷电直击导线,同时还有以下辅助作用:一是对雷电流起分流作用,减小流过杆塔的雷电流,降低塔顶电位;二是对导线具有耦合作用,降低雷击杆塔时绝缘子串上的电压;三是对导线具有屏蔽作用,降低导线上的感应过电压。1.

    宿州学院学报 2013年5期2013-12-19

  • 浅谈城市输电线路防雷电设计的应用
    雷技术2.1 避雷线架设2.1.1 避雷线架设的作用输电线路设计中通过架设避雷线可有效地屏蔽导线,将雷电产生的电流分解成不同的支电流,由此防止对导线造成直接性的破坏。避雷线的主要作用是防止雷直击导线同时还具有的作用有:(1)分流作用以减小流经铁塔的雷电流从而降低塔顶电位;(2)通过对导线的藕合作用可以减小线路绝缘子的电压;(3)对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。2.1.2 避雷线架设的设计应用在设计方案中应该把避雷线敷设在导线之上,避雷线的保护

    中国信息化·学术版 2013年2期2013-06-08

  • 输电线路设计与运行中的防雷措施
    阳坡等2 架设避雷线2.1 架设避雷线通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低(一般不超过线路的总造价的10%)。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,保证雷电不致绕过避雷线而直接命中导线,应当减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,

    科技视界 2013年3期2013-04-13

  • 高速电气化铁路接触网防雷研究
    网全线架设架空避雷线的新方案,并通过分析接触网雷击过电压、耐雷水平分析计算及仿真说明该方案的有效性。1 国内外高速铁路防雷概况1.1 国内高速铁路防雷现状对于我国电气化铁道接触网防雷设计,根据雷电日及运营经验,按相关原则对接触网进行大气过电压保护[4],强雷区应架设独立的避雷线,其接地电阻应符合表1规定。1.2 国外高速铁路防雷现状德国铁路依据实际情况,在德国电气化铁道中,比较多采用避雷器限制雷电过电压。日本铁路的接触网防雷方面,除了在变电所进出口、变压器

    电网与清洁能源 2012年7期2012-10-16

  • 浅析架空送电线路防雷保护措施
    绍了送电线路的避雷线与接地电阻的概念,结合送电线路接地装置的型式以及接地装置的注意事项,说明了送电线路防雷、接地的重要性及有关规定、措施,以确保接地效果。关键词:送电线路;防雷;避雷线;接地Abstract: this paper introduces the BiLeiXian transmission lines and the concept of grounding resistance, combined with the transmissio

    城市建设理论研究 2012年4期2012-03-23

  • 关于高压架空输电线路防雷措施的探讨
    雷保护中的装设避雷线,降低接地电阻、减少雷击跳闸等方法进行了阐述。1.输电线路防雷的几个方面一是在架空输电线路中可采用避雷线、避雷针或将架空线路改为地下电缆的方式,来保护线路导线不遭受直接雷击。二是需改善避雷线的接地或适当加强线路绝缘,使杆塔或避雷线在遭受到雷击后不使线路绝缘发生闪路。三是将电网中性点采用非直接接地方式,使绝缘受到冲击发生闪络也不会转变为两相短路故障,避免导致线路跳闸。四是对输电线路可采取自动重合闸装置或用双回路式环网供电的形式,使线路即使

    中国新技术新产品 2011年24期2011-10-08

  • 浅谈35kv架空线路雷害的形式及防雷措施
    雷电击在杆塔或避雷线上,此时作用在线路绝缘上的电压达到或超过其冲击放电电压,则发生自杆塔到导线的线路绝缘反击。其电压等于杆塔与导线间的电位差。雷击杆塔时,最初几乎全部电流都流经杆塔及其接地装置,随着时间的增加,相邻杆塔参与雷电流泄放入地的作用愈来愈大,从而使被击杆塔电位降低。为此,要求提高35kV线路无架空地线的绝缘水平外,应降低线路架空地线接地电阻。绕击,雷电直接击在相线上。电击的概率与雷电在架空线路上的定向和迎面先导的发展有关,若迎面先导自导线向上发展

    中国新技术新产品 2011年18期2011-10-08

  • 推广应用单避雷线
    遍采用的是两根避雷线配置的方案,线路工程造价相对较高,为了呼应资源节约型社会建设要求,大力节约投资成本,江苏省电力公司积极开展了将两根避雷线改进为单根避雷线的论证和验证工作。单避雷线方案可简化铁塔结构、减小塔重,减少钢材、混凝土等资源的消耗,降低工程造价,提高输电线路建设的效益和效率。江苏省电力公司在成功试点应用的基础上,决定在110kV电压等级全面推广单避雷线方案,并组织编制了《110kV单避雷线输电线路设计技术暂行规定》,对铁塔设计、导地线选择、绝缘配

    电力工程技术 2011年6期2011-04-01

  • 煤矿6 kV线路防雷技术的研究及其应用研究
    距;根据导线与避雷线的水平偏差距离、避雷线对导线的保护角确定避雷线支架的高度。然后确定杆塔头部导线与避雷线布置尺寸。6 kV线路采用架设避雷线可有效地防御雷电的侵害。通过对新设计的6 kV煤矿主要供电线路进行建设或对原有的6 kV线路进行改造,再对杆塔防雷结构进行计算,符合要求后,投入现场实施。本文以6 kV直线П型杆为例,6 kV线路典型防雷杆塔如图1所示。新建线路设计经校验符合要求后可采用;对于原有的6 kV线路,需增加避雷线支架。图1 6 kV线路典

    中国煤炭 2010年7期2010-12-12