母线槽
- 基于母线槽低磁场模铸式汇流排的特点与优势分析
引言本文针对母线槽低磁场模铸式汇流排的特点与优势进行分析,旨在系统地探讨该汇流排技术的应用价值和优越性,以及其在电力行业的发展前景。本文的研究意义在于提高对该技术的认识和应用水平,促进电力行业的发展,为电力系统的安全稳定运行提供技术支持和保障。1 母线槽低磁场模铸式汇流排的概述母线槽低磁场模铸式汇流排是一种电力系统中常用的电力传输和配电装置,它由母线槽和汇流排两部分组成,其主要作用是将电能从发电厂、变电站等电源输送到用电终端[1]。本节将对母线槽低磁场模
电气技术与经济 2023年7期2023-11-05
- 电力井道母线防渗水的解决方案
1]分析了低压母线槽故障的直接原因是母线槽发生局部形变、连接器内保护螺杆的绝缘材料破损引起电气间隙和爬电距离不足导致的相间短路。提出应从项目设计、材料采购、工程施工以及后期的日常维护等环节入手,加强科学规范管理。文献[2]研究发现母线槽故障点发生在母线接头处的情况,分析造成母线放炮故障的原因。应根据使用场所和所需容量等条件正确选择母线槽的类型、载流能力和防护等级,施工过程中应根据母线槽安装标准规范施工,严格把控施工环节,避免因施工缺陷造成安全隐患。文献[3
设备管理与维修 2023年18期2023-10-27
- 封闭式插接母线施工安装分析
1 封闭式插接母线槽的施工准备阶段管理首先根据图纸及设计文件,选择合理的母线型号,并按照要求对母线的设备及附件、产品合格证、3C 认证标志以及母线绝缘电阻等技术文件进行检查,避免由于母线槽设计不符合产生质量问题。对母线进行外观及密封性进行检查时确保母线无缺损、无裂纹、无严重凹凸不平现象,防潮密封性良好,如果出现母线破损及密封性不好等情况,会造成母线受潮发生短路,送电过程中会产生质量问题,严重的会造成安全事故。对施工现场进行检查,确保母线安装符合质量标准及规
科海故事博览 2023年8期2023-03-29
- 母线槽耐火试验炉的设计
中心)0 引言母线槽是一种导体系统形式的封闭成套设备,一般用于工业和商业的配电和电能控制。母线槽耐火试验是指在国家标准GB/T 9978.1—2008《建筑构件耐火试验方法第1 部分:通用要求》[1]的支撑下,根据消防标准XF/T 537—2005《母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法》[2]中的4.3.2 条款进行的耐火性能试验。耐火型母线槽广泛应用于应急照明和消防设备等负载的消防配电线路,以保障火灾时线路的连续供电。耐火试验炉设计的基本
电器工业 2022年12期2022-12-20
- 数据中心末端配电母线槽重点技术参数的探讨
据中心末端配电母线槽为主干形成的新型配电系统,具有经济性好、灵活性强、可靠性高等优点,已成为解决数据中心内机房供配电发展的一种新方式[2]。作为一种新型设施,数据中心末端配电母线槽重点技术参数的选取对于产品性能和产品质量的体现具有重要的现实意义。数据中心末端配电母线槽是一种具有特殊用途的母线槽,需要通过CCC认证才可以销售,该产品应该符合国家标准GB/T 7251.6—2015[3]的规定要求,其重点技术参数需要依据产品特征、使用环境,再根据相应的标准条款
电气技术与经济 2022年5期2022-10-27
- 密集绝缘型母线槽在工厂供电中的应用研究
电中密集型绝缘母线槽技术应用要点2.1 合理选择供电方式2.1.1 系统结构与安全性系统结构。电缆方式,主要通过配电柜为设备提供电源,进行供电时,电缆和负载相对应,导致进线口位置堆积大量电缆。须在设备与配电柜之间增设电缆,操作烦琐、成本高,无法保证质量。而密集绝缘母线槽形式,采用线性设计方式,具有简洁性特点,选择插接模块为设备供电。母线槽能够预留插接装置,厂房中设备位置变动时,调整插接箱位置就能够满足供电需求。如图1所示。图1 密集型母线槽安全性。电缆方式
农村电气化 2022年9期2022-09-26
- 基于ANSYS的密集型母线槽连接器螺栓强度研究
212211)母线槽是一种经济高效的电力输配电基础产品[1],不仅能够使电力系统更加灵活,还能有效节约建筑结构的空间。与其他输电设备相比,其还具有防护等级高、耐火性能强、电力系统更简洁等优点。母线槽可按照绝缘方式、导电材料和耐火性能等型式进行分类,但目前行业都倾斜于按照绝缘方式进行分类,一般分为空气型母线槽、密集型母线槽和浇注型母线槽等,而密集型母线槽是当前市场中应用最大也是最广泛的母线槽产品。密集型母线槽把各相导电排按照“三明治”结构进行拼装后再通过金属
新技术新工艺 2022年3期2022-04-02
- 火山岩无机矿物质全浇筑母线槽在抽水蓄能电站的应用经验介绍
机矿物质全浇筑母线槽在荒沟抽水蓄能电站的布置黑龙江荒沟抽水蓄能电站低压母线槽分别布置在主副厂房公用配电屏室、保安配电屏室、电热配电屏及检修配电屏室、主副厂房各系统配电变压器室,由主副厂房配电变压器室至主副厂房走线的母线槽均布置在主副厂房电缆夹层走线,自用电母线槽及母线层检修母线槽布置在母线层主机间上游侧走廊、水轮机层检修母线槽布置在水轮机层主机间水轮机层上游侧走廊、蜗壳层检修母线槽布置在蜗壳层主机间上游侧走廊。尾闸洞渗漏集水井配电室共设置两台渗漏排水泵变压
水电与抽水蓄能 2022年1期2022-03-13
- 母线槽在海洋平台的应用探讨
0451)1 母线槽的构成母线槽是由钢板或铝板为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线,见图1。图1按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成[1]。母线槽按绝缘
石油和化工设备 2022年1期2022-02-22
- 母线槽与电缆的对比及其在配电设计中的应用
张煜母线槽是由铜、铝母线柱构成的一种封闭式金属导电装置,最早出现在美国,以“Bus-Way-System”形式输配电,在户内低压的电力输送中越来越多地代替了电线电缆。20 世纪50 年代,我国从苏联引进母线槽研究试用,80 年代开始在一些项目上采用,90年代大量应用。在我国广州市,一般12 层以上的建筑物,配电间出线至各层的主干线,90%以上采用母线槽[1];630kVA 及以上变压器至低压进线柜均采用母线槽;大型工业厂房、会展中心、酒店及商超等的配电系统
水泥技术 2022年1期2022-02-12
- 母线干线系统标准及试验浅析
母线干线系统(母线槽)由母线干线通道和分接单元组成。母线干线通道由多个母线干线单元连接在一起构成。母线干线单元由母线、母线支撑件和绝缘件、外壳和固定件以及与其他单元的连接件组成,可具有分接装置也可不具有分接装置。1 母线干线系统的概况1.1 母线干线系统的分类及其优缺点母线槽产品种类繁多,不同的区分方法的分类也是不尽相同。按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝合金外壳母线槽;按其导体材料分有铜导体、铝导体和铜铝复合导体母线槽。普通母线槽按照结构形式分为密
电子测试 2021年21期2022-01-22
- 考虑母线槽谐振效应的机侧变流器过电压研究
塔筒底部,通过母线槽或电缆与顶部风机相连[2]。风电动力电缆通常用铜作线芯,但我国铜储量不高,且年消耗量较大,其成本问题越来越突出[3]。电缆受结构和材料制约,其载流量小于630 A,在风机机组容量较大时,需数十根电缆并联使用。而单根风电专用母排载流量可达5000A,无论机组大小,单台风机每相只需两根[4]。目前,电缆在风电现场安装,装设难度较大,而母线槽可在塔筒制造厂预安装,敷设简单[5]。除此之外,母线槽在耐受电流、绝缘能力、使用寿命等方面均优于动力电
计算机仿真 2021年12期2022-01-22
- 通信核心机楼低压封闭型母线槽安装及维护方法
步由低压封闭型母线槽(以下简称母线槽)代替电力电缆,最终向开关电源、UPS、空调等设备提供稳定、纯净的电力能源,保障通信机房的供电及环境问题。母线槽是由金属板保护外壳(材质为钢板或铝合金板)、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线干线系统。作为替代电缆用的供配电干线,母线槽具有电流承载能力强、安装简单方便、安全性高、使用寿命长等突出优势[1]。从结构上看,母线槽以铜排或铝排为导体,电容量大、电压降小;同时,母线槽以钢板或铝合金板为外壳,不怕燃烧、安全性高、使
通信电源技术 2021年14期2022-01-10
- 35kV穿墙套管绝缘击穿分析与探讨
Ⅰ段进行侧封闭母线槽内有放电声异响,立即上报供电局地调并申请管运Ⅰ线线路停电;06:36 值班人员联系上级330kV 变电站汇报情况,同时放电声停止;07:11接地调指令I 段进线开关运行转冷备;07:24 时II 段进线开关由热备用转运行。事后得知,上级变电站后台出现:#1 消弧线圈系统控制器母线接地故障动作、小电流接地动作等告警。9月8日13:34按地调指令将Ⅰ段进线开关运行转检修后,经35kV 工作人员与电力公司检修人员检查Ⅰ段进线侧封闭母线槽处发现
工程技术与管理 2021年19期2021-11-29
- 母线槽综合特性测试系统
母线干线系统(母线槽)》定义[1],母线槽是为所有类型的负载配电和控制电能,适用于工业、商业和类似用途,导体系统形式的封闭成套设备。为保证电能安全可靠的输送,设计人员和使用人员需要掌握母线槽每米的相导体特性参数。标准规定,在进行母线槽电气性能(相导体特性)试验时需要通以额定电流达到母线槽温升稳定时测量母线槽的电阻、电抗、阻抗等参数,传统的相导体特性测量时需要用到电流表、电压表、功率表,分别进行电流、电压和功率的读数,然后根据换算公式计算出电阻(R)、电抗(
电子制作 2021年18期2021-10-29
- 低压成套开关设备存在的问题解析
压;成套开关;母线槽低压成套开关设备在低压供电系统中负责电能的控制、保护、测量、转换和分配。由于低压成套开关设备深入到生产现场、公共场所、居民住宅等地点,可以说凡是使用电气设备的地方都应配备低压设备,我国电能的80%左右都是通过低压成套开关设备供出,低压成套开关设备的发展源于材料工业、低压电器、加工工艺和设备、基础设施建设和人民的生活水平,所以低压成套开关设备的水平从一个侧面反映了一个国家的经济实力与科学技术、生活水平。1.对低压成套开关设备监管的必要性目
家园·建筑与设计 2021年10期2021-09-10
- 高层办公建筑中竖向供电干线及租户配电电气方案
:单母线供电(母线槽100%供电)单母线供电接线示意图如图1所示。单母线供电,即从低压配电柜引出单根母线槽配电至各办公楼层,敷设在办公楼强电间内,每层设插接箱。单根母线槽的载流量可以承担服务范围内整个办公区的用电。单母线供电具有如下特点。(1) 供电可靠性:较低,一旦母线槽发生故障或检修时,母线槽供电楼层均断电且恢复时间较长。图1单母线供电接线示意图(2) 强电井道面积:最小。(3) 冗余性:无冗余。(4) 供电灵活性:基本没有灵活性。(5) 维护便捷性:
现代建筑电气 2021年6期2021-07-15
- 工业厂房封闭式母线槽安装的施工要点分析
导体——封闭式母线槽的安装工程,备受重视。1 背景在工业厂房中,由于生产设备电功率较大、数量多,通常会采用母线槽作为低压配电成套设备与末端设备或配套配电柜之间的连通导体,以保障配电的可靠性。作为工艺设备供电载体的封闭式母线槽,不仅造价成本较高,其运行安全以及供电的稳定性,更是生产设备正常运行必不可少的前提条件。所以,在工业厂房建设工程中,做好施工的技术管理工作、保证母线槽安装的工程质量,是非常重要的内容。通过对获得“鲁班奖”的某大型工业厂房项目分析,对其施
中国设备工程 2021年20期2021-04-03
- 浅谈建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试
点2.1 安装母线槽(1)标记母线。在检查线路时,应当逐个标记母线,防止接线操作错误。在安装母线槽时,必须严格遵循安装图纸,减少母线槽交叉。当必须交叉时,则需要采用桥接方式处理交叉部位。(2)安装母线槽。在连接母线槽时,必须按照施工实况,合理选择插接或者对接方式。母线槽接线位置的故障率比较高,所以,必须加强接头安装质量。在安装操作时,和母线槽接头两侧距离500mm位置,合理设置横担支架,防止母线槽在接头位置承受较大作用力,同时,维护母线槽中心线的一致性。母
中国设备工程 2021年4期2021-04-03
- 建筑工程强电竖井内电气设备安装施工技术
安装主要涉及到母线槽安装、配电箱安装以及电缆、桥架的安装等。在对这些设备、装置进行安装时,应与土建专业施工做好配合,提前为相关设备的安装预留孔洞,从而确保设备安装工作的顺利开展。在预留孔洞时,应根据施工图纸中的具体要求,对孔洞的位置、大小进行严格控制。针对高层建筑,其强电竖井一般情况下是贯穿整个建筑物的,同时在建筑物内部的低层区域,各种设备、线路相对较多,因此在高层建筑强电竖井内开展电气设备安装之前,预留孔洞时,在低层区域可适当加大孔洞的大小;在设备、线路
中国建筑装饰装修 2021年7期2021-03-31
- 基于ANSYS的受风吹母线槽通丝吊架研究
212211)母线槽是一种进行大容量电力电能输送的产品[1],具有结构紧凑、重量较重和线路长等特点。为了保证母线槽能够稳定可靠地把电能输送至需要用电的场合,不可避免地要使用相关支承附件对母线槽产品进行支承,通常使用的支承附件有托臂支架、槽钢吊架和通丝吊架,它们可根据母线槽[2]产品的安装场所和支承要求进行选择。一般来说,托臂支架通常于母线槽产品安装在较靠近墙体时使用,通过膨胀螺栓将支架固定于墙面;而槽钢吊架和通丝吊架则大都通过膨胀螺栓吊装在建筑物顶部。槽钢
新技术新工艺 2021年12期2021-02-11
- 铜铝复合导体在母线槽中的应用分析
复合母线是属于母线槽结构中的一种新型导体材料,它的广泛应用推广能够有效地减少母线槽对金属铜的依赖性,降低我国输配电事业对铜资源的大量消耗。本文将从行业现状、电气性能、短耐能力、电气寿命等几个方面对其展开一个详细分析和理论探讨,期望为我国母线槽行业后续发展研究提供有价值的技术参考。关键词:铜铝复合母线;导体;母线槽引言:母线槽系统作为各类输配电线路系统中至关重要的组成部分,自1980年引入以来,便凭借其产品安装便捷、性能安全、载流量大、能耗低等诸大优势普遍广
家园·电力与科技 2021年9期2021-01-06
- 抗震插接式母线槽施工技术
体损伤。传统的母线槽配电装置与接入的配电导体之间产生相对位移造成连接点处受损、配电装置变形,使设备滑动或脱落。为了解决这一问题,借鉴国外的相关经验,用抗震插接式母线槽代替传统的电缆施工,能够有效克服上述不足,在满足大功率供电、增加抗震性能的同时,又减少空间占有、加快了施工进度。1 工艺原理及特点1.1 体系构成与特点抗震插接式母线槽施工工艺主要由插接式母线槽系统与抗震支架相结合的施工技术,汲取了母线槽的电流容量大、过载能力强、散热性好、寿命长和抗震支架安装
工程质量 2020年3期2020-10-30
- 母线槽插座结构装置设计探讨*
需求不断旺盛,母线槽产品使用领域不断扩大,母线槽主要用于:第一是在工业厂房、船舶厂、石油、化工、冶金、煤矿、电厂等大型传统行业的低压供电系统,作为主要输配电设备;第二是近年来兴起的房地产建筑行业中,作为高层住宅、大型商场、学校、医院、体育场等建筑场合的输配电设备。母线槽产品在如此广泛的应用领域中作为输配电设备,常常需要从主干线上分配输出不同电流,来满足不同用电回路的需要,这一功能的实现通常使用插入式馈电分接单元来实现,那么插座结构装置成为馈电分接单元能否安
机械研究与应用 2020年4期2020-09-17
- 高层建筑电气施工及接地保护措施探讨
供电系统 母线槽中图分类号:TU976.1 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2020)02(a)-0034-02城市现代化建设工作持续推进,城市建筑中土地可利用面积不断缩减,由此导致的用地成本增加,促使了建筑工程项目开始朝向高层建筑方向发展。基于此,该文以具体项目为例,对高层建筑电气施工建设与接地保护措施进行研究,具有鲜明的现实意义。1 项目概述W市的某综合性高层建筑的主要功能为办公和住宅,建筑地下部分为2层,地上部分主楼为19层
科技资讯 2020年4期2020-04-08
- 谈谈合金母线槽与铜母线槽在大型建筑项目内的应用选择
1 绪论封闭式母线槽按母线材质,可分为铜母线槽和铝母线槽。由于母线槽具有体积小、结构紧凑、输送容量大、安全可靠和安装维修使用方便等优点,是高层建筑,尤其是超高层建筑理想的干线布线方式。目前市场主流产品为铜母线槽,而某些品牌合金母线槽技术较先进,价格便宜,在市场中有一定销量。本文以浙江省已实施的某一多业态大型商业综合体项目为例,对合金母线槽和铜母线槽做经济和技术比较,使母线槽选择达到综合效益最高。2 对母线槽最基本的要求对母线槽选择要从全寿命周期内材料、能耗
科学技术创新 2020年11期2020-01-10
- 建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试探讨
点2.1 安装母线槽的施工要点(1)对所有母线进行标记。查线时应对所有母线逐一进行标记,避免接线时出现错误,同时,应严格按照安装图进行母线槽的按照,母线槽之间应尽量避免交叉。如必须交叉时应通过桥接方式来处理交叉部位。(2)连接安装母线槽。连接母线槽时可以根据安装施工的实际情况选择对接式或者插接式的连接方式。由于母线槽的接头处是低压配电系统发生故障的重点位置,因此,必须提高连接接头的安装施工质量。安装时应在与母线槽接头两侧间距500mm的位置进行横担支架的架
商品与质量 2019年5期2019-12-19
- 高层建筑强电竖井内电气设备的安装控制要点
这一问题。1 母线槽的安装要点母线的特点造价高、对敷设质量要求高、载流量大用于干线或专线一旦故障波及面大属于质量和造价控制重点。首先,安装前应对路径线路进行优化,对竖向位置、水平转换走向、插接箱高度(与其他设备和日常维护的空间)等重要因素统一考虑。进行排尺特别是各类弯头进行统计生产加工。应优考虑先电气母线排布位置[1]。其次,安装过程中要保证:①母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm;②当母线槽段与段连接时,两相邻段母线及外壳宜对准,相序应正确,连接后不应
商品与质量 2019年38期2019-11-28
- 电力数据中心机柜端配电设计探讨
机柜配电端智能母线槽方案3.1 智能母线槽概算机柜端配电采用智能化母线槽作为机柜端配电成熟技术之一,为国内外大型数据中心所应用[8,9]。目前国内大型数据中心已有多个应用案例,本数据中心也采用智能母线槽供电方案,如图4 所示。图4 智能母线槽供电方案3.2 智能母线槽要求3.2.1 整体方案本数据中心实施的机柜母线槽供电方案满足A 级机房要求,采用2N 供电方式[5,6,10],如图5 所示。图5 智能母线槽供电方案主机房区各自从UPS 室1 和UPS 室
云南电力技术 2019年5期2019-11-23
- 银行办公大楼电气设计若干问题及解决方案
房;电气竖井;母线槽1 引言我国社会经济的不断发展,工程建设的数量也在不断的增多,新型技术的应用也在不断地增加,这就使得工程设计的难度增加,这就要求电气设计人员需要掌握最新的技术和知识,增强自身的能力。本文对银行办公楼的电气设计存在的问题进行分析,并提出解决方案,本案例具有典型性,可以为同类型的电气设计提供一些借鉴和参考。2 工程概述本次工程為银行办公楼的电气设计,办公楼一共有29层,包括2层地下,建筑总面积为65678平方米。在电气设备方面:一层设有高压
锦绣·下旬刊 2019年11期2019-09-10
- 低压母线槽短路故障案例分析
于7楼备用低压母线槽插接箱三通段。在主备倒换过程中发生AB相间短路,烧毁三通段连接器内的铜排和绝缘外壳[1],如图1所示。图1 故障母线槽图片发生短路故障,是因为母线槽发生局部形变,导致故障点附近AB两相之间的电气间隙不足。同时,连接器内保护螺杆的绝缘材料破损,如图2所示,影响了母线槽的爬电距离。上述两个原因直接影响母线槽内的局部介电性能,发生闪络[2],导致本次相间短路故障。图2 故障绝缘材料图片分析母线槽发生形变的原因,在于受现场安装条件限制,安装施工
通信电源技术 2019年7期2019-08-23
- 密集型母线槽短路放炮故障分析与处理
言封闭式密集型母线槽[1]因其结构紧凑、安装方便、稳定性好、载流量大等性能使得其在工厂的低压配电系统中广泛应用,目前公司配电系统中将密集型母线槽作为供电系统中的主要干线,担负着重要线路的输配电。其中3#配电室的3200 A 母线槽负责对涂装设备供配电,当3200 A 动力母线槽发生短路放炮故障时,即造成涂装生产电力供应中断,所有车间生产线瘫痪。密集型母线槽是根据现场安装条件单件设计制作,重新制作母排周期较长,因此为避免因长时间停电给公司造成严重的损失,必须
设备管理与维修 2019年18期2019-05-29
- 母线槽在船舶上的应用
高。为此,提出母线槽代替船用电缆的方案,以达到扩充船舶电网主干电缆通道电容量和节约船舶空间的目的。母线槽又称之为“bus-way-system”,是一种高效、稳定、灵活和安全传输电流的配电设备,具体是利用铝、铜母线排制作而成一种具有一定密封性的金属槽型结构。母线槽分别由导体部分、侧边保护盖板和顶部、底部盖板以及接头组件,所有组件部分以螺栓固定,如同船舶上的电缆、电缆托架和电缆盖板的组合体,一般母线槽采用优质镀锡或镀银铜排、铝排作为导电材料,导电排的外表面均
船海工程 2019年2期2019-05-09
- 建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试探讨
点1.1 安装母线槽的施工要点1.1.1 对所有母线进行标记查线时应对所有母线逐一进行标记,避免接线时出现错误,同时,应严格按照安装图进行母线槽的按照,母线槽之间应尽量避免交叉。如必须交叉时应通过桥接方式来处理交叉部位。1.1.2 连接安装母线槽连接母线槽时可以根据安装施工的实际情况选择对接式或者插接式的连接方式。由于母线槽的接头处是低压配电系统发生故障的重点位置,因此,必须提高连接接头的安装施工质量。安装时应在与母线槽接头两侧间距500 mm的位置进行横
智能城市 2019年3期2019-01-22
- 基于SolidWorks对密集型母线槽本体的温升分析
新型配电导线的母线槽就应运而生了。母线槽是一种将铜、铝铜排封装在金属外壳内的配电产品,可为分散系统中各种大功率设备提供动力。母线槽依据绝缘类型进行分类可分为密集型母线槽、浇注型母线槽和空气型母线槽,而密集型母线槽以散热能力强、结构紧凑、能耗小和动热稳定性好等优点,现已成为母线槽行业的主流产品。1 研究内容母线槽[1]作为配电产品,应保证电路运行的安全,因此,国家对母线槽的温升有明确要求,并对其进行强制检验。为研究母线槽在通电情况下热场是如何分布的,并为后续
新技术新工艺 2018年10期2018-11-05
- 对母线槽进场质量的监理控制要点
筑电气中,采用母线槽代替电缆输送大电流方式,充分体现出独特的优越性,广泛应用在大容量负荷的供配电系统中。作为电气专业监理人员,及时发现并处理母线槽进场质量问题,确保建筑电气工程安装质量和电气防火安全至关重要。本文结合笔者多年实践,通过对母线槽主要性能特点和技术参数的分析,提出对母线槽进场质量的监理控制要点。关键词:性能特点;技术参数;3C认证;监理要点1 前言在现代建筑电气中,采用母线槽代替电缆输送大电流方式,在施工安全、节约能源、使用寿命等方面充分体现出
装饰装修天地 2018年9期2018-10-21
- 密集型母线槽温度监测参数异常点定位方法*
[1]无线监控母线槽系统能够实时监测和采集覆盖在其网络区域内的母线槽接头及插接箱信息,然而母线槽系统规模庞大复杂,一旦接头处温升超过阈值引发电气火灾,后果难以控制。如何在众多监测点中定位温升异常点显得尤为重要。接收信号强度指示(received signal strength indication,RSSI)技术的定位方法[2]无需额外安装硬件,RSSI值可由母线槽监测节点设备提供测量。而楼板遮挡与人员走动导致环境变化,使无线信号受到反射、散射、衍射和多径
传感器与微系统 2018年10期2018-09-27
- 民用建筑强电竖井内电气设备安装施工技术
优化方案,针对母线槽、桥架、配电层箱等做具体的合理布置。结合实际空间布置达到美观、简洁,便于施工和日后的维护维修。并且在对配电箱装配的过程中,相关的工作人员要求要对项目自身有充分的认识与了解,要求严格地依照图纸的规划来对配电装置的高程以及其大小尺寸展开计算与确定,只有如此才有助于电气管线预埋作业的顺利开展。并且借助这样的一个操作流程之后,可以为之后的项目打下坚实的基础。不仅如此,装配人员还要求把管线以及其配电缆进行合理的连接,这样不但能提升其装配的安全质量
绿色科技 2018年16期2018-09-22
- 基于程控恒流源的母线槽温升试验测试方法研究
02)1 引言母线槽,英文为“Bus-Way-System”,是一种美国开发的新型电路方式。母线槽产品适用于交流50Hz,额定电压380V,额定电流250A~6300A的三相四线,三相五线制供配电系统工程中,为所有类型的负载配电和控制电能,适用于工业、商业和类似用途,导体系统形式的封闭成套设备。母线槽由管道、槽或相似外壳中绝缘材料间隔和支撑的母线构成。由于母线槽以铜排或铝作为导电体,电流容量很大且电气和机械性能好;另外以金属槽作为外壳,具有不燃烧、安全可靠
质量技术监督研究 2018年4期2018-09-12
- 基于ANSYS耦合场分析的母线槽温度场仿真研究
规格的三相五线母线槽进行了热电耦合仿真分析,计算出母线槽的温度场分布,为了验证仿真结果的准确性,将仿真结果与温升试验数据进行对比,两组数据相吻合性,误差在2K的之内。关键词:母线槽;热电耦合;ANSYS;温度场Study on the temperature field analysis of busbar based on ANSYS coupling field analysis.WANG Zhen-jun(Tianshui Changcheng Sw
科学与财富 2018年20期2018-08-22
- 浅析智能楼宇电气竖井内电气管线设备安装技术
配电间大多设有母线槽、电缆桥架、线槽、电缆及配电箱等。涉及到电气竖井内上下贯穿母线槽、电缆桥架、线槽、电缆等的孔洞预埋,首先要熟悉相关电气施工图纸,并根据图纸、现场实际情况及相关施工安装图集进行合理布置;然后对施工班组做好详细技术交底,画出平面大样图及立面示意图,根据配电箱安装位置、高度及箱体外形尺寸,桥架与母线槽安装走向,密切配合土建搞好前期过楼板及墙体孔洞预留工作;最后明确竖井内所有安装对象的具体尺寸,常规母线槽、线槽、桥架预留洞一般要比其外形尺寸每边
中国房地产业 2018年5期2018-02-10
- 探讨高温环境下母线槽温升试验
轶 滕成龙 母线槽属于低压成套开关设备和控制设备,是高效输送较大电流的配电设备。由于具有较好的安全可靠性和经济适用性,在各类配电系统中得到了广泛的应用。随着国家“一带一路”倡议的落实,国内母线槽产品迅速走出国门,其中不少是应用于高温、高湿、盐雾、蒸汽和振动等各类特殊环境中,尤其是高温环境,需要通过附加的试验来验证其安全性和可靠性。按照国家标准GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备及控制设备 第1部分:总则》规定,当工作环境温度超过40 ℃时,
质量与标准化 2018年11期2018-02-07
- 浅谈分支电缆与母线槽的选择与运用
电主干线设计中母线槽和分支电缆选择的分析,从而就二者的具体应用方案展开研究。关键词:分支电缆;母线槽;选择;运用;研究中图分类号:TM75 文献标识码:A0.前言就低压(~380V)供配电网系统来看,其供配电的可靠性、施工及维护的便利性、工程整体施工的经济性,一直都是该系统在建设中追求的目标。而同传统配电系统工程的施工方式相比,分支电缆与母线槽无论是在产品质量,还是在施工方法上,都具有较高的优越性。二者在配网系统施工中的应用,能够有效解决该项工程在施工期间
中国新技术新产品 2017年8期2017-04-18
- 一种智能母线槽在线监测系统的解决方案*
0)一种智能母线槽在线监测系统的解决方案*郭其勇,陈彩莲,李 飞(上海交通大学 电子信息与电气工程学院,上海 201100)研究建立了一套母线槽实时在线监测系统(SIMACS),其集成了多种类型采集传感器,通过服务器发送指令,具备实时数据显示功能,子节点实时信息均能在上位机管理系统上查看。获得的实时数据为用户建立温度场模型,预防母线槽系统故障提供了技术保障。SIMACS;服务器指令;上位机管理系统现代高层建筑和大型车间需要巨大的电能,面对这庞大的负荷,母
新技术新工艺 2016年11期2016-12-14
- 关于电气安装工程强电施工技术的探讨
准备工作,并从母线槽、电缆架桥、敷设、配电箱等方面,阐述了强电竖井内电气线路设备的安装技术,从而保证建筑电气的安全性。电气工程,强电竖井,母线槽,电缆,配电箱电气工程是现代建筑不可或缺的组成部分,而电气竖井就是电气配电系统的重要中枢。对于高层建筑建设施工而言,电气强电竖井是相对复杂的施工技术,它对施工质量要求很高,因为一旦电气竖井出现问题,整个建筑内部人员都会受到影响,因此采用合理的电气安装工程技术对实现建筑电气使用安全和施工预期效益非常必要。1 工程项目
山西建筑 2016年34期2016-06-01
- 铜铝复合母线短时耐受能力研究
低压成套设备和母线槽中应用必须对其短时耐受能力进行验证。文中通过理论计算分析了低压成套设备和母线槽中铜铝复合母线承受短耐的能力,并对理论值进行了实验验证。结果显示,铜铝复合母线在低压成套设备和母线槽中应用通过增加绝缘支撑架或改变绝缘夹之间距离L值,可使其满足短时耐受能力的要求,为其在低压成套设备和母线槽中应用提供了理论依据以及解决方案。关键词铜铝复合母线;短路耐受;动稳定;母线槽;低压成套设备交变电流通过导体时,会在其周围产生交变磁场,磁场中的其他载流导体
电子科技 2016年2期2016-02-26
- 建筑电气配电线路配电方式和防火策略研究
、电缆桥架以及母线槽应该要合理选择2.1 建筑物的内部和外部都有电荷分布只有完善的防火管理措施才能最大程度地避免这些电荷引发火灾。尽管每一年,消防部门都会对火灾隐患进行重新评估并且加强火灾消防管理安全强度,但是因为在实际生活中,导致火灾的原因有很多,因此消防部门不可能对造成火灾的各种因素都做出及时准确的预警。并且因为电器发生火灾基本上都是线路因素,例如电线老化、配电线路绝缘体失灵等等。如果从防范火灾的角度来对一个建筑物进行评析的话,那建筑和装修用到的材料无
中国房地产业 2016年14期2016-02-17
- 母线槽安装时应注意的问题
00密集型绝缘母线槽由于其众多的优越性能,已开始在工厂企业低压配电装置中推广,作为低压进线使用。但我们在安装过程中发现,由于制造厂产品规格单调、安装使用说明书过于简单及设计上考虑不周等原因,往往造成现场安装时的临时修改。以下就变电所变压器至低压配电屏的密集型绝缘母线槽谈几个安装中遇到的问题,供设计和施工时参考:1、母线槽作为低压进线时要考虑两端的相位关系目前,低压配电屏进线开关一般均为屏前操作,为方便三相进线母线与低压总进线开关的连接,屏顶三相主母线均是靠
基层建设 2015年36期2015-10-21
- 铜铝复合母线导体在母线槽中的应用分析
输配电力事业中母线槽是至关重要的部件之一,铜铝复合母线是母线槽中的导体材料,它的应用能够有效减少我国配电产品对铜的需求,降低稀有金属资源的消耗。但是母线槽中铜铝复合母线的规格选择一直以来是一个值得深究的问题,本文将从温升极限实验、母线宽度、母线散热方式、额定电流等级等方面对其展开详细分析探讨,期望为输配电事业发展提供有价值的参考意见。【关键词】铜铝复合母线导体;母线槽;应用引言母线槽作为输配电系统中至关重要的组成部分,自引入以来,便凭借其安装便捷、性能安全
科技与企业 2015年16期2015-10-21
- 高层建筑竖向干线供电系统的选择
、预分支电缆、母线槽三种方式,本文通过对上述几种干线分支方式的结构特点、制作工艺、造价成本、后期维护等方面作综合分析及比较,提出如何合理选择配电干线分支形式。1 普通电力电缆普通电力电缆作为干线,主要有分支箱分接和绝缘穿刺线夹分接两种方式。1.1 分支箱分接分支箱一般不装开关,箱体内部配置连接铜排。将整根电缆截成多段后与分支箱相接,分支箱串入干线配电系统,分支线路由分支箱引接。该种接线方式终端数量多,接头制作繁琐,主电缆开断点多,绝缘防护性能下降,影响供电
机电信息 2015年27期2015-04-13
- 一起变压器差动保护跳闸的故障处理
线和二次侧连接母线槽。(1)使用2500 V兆欧表。变压器110 kV绕组对地绝缘电阻≥2500 MΩ,相与相之间为通路,判定正常;10 kV绕组对地绝缘电阻≤10 MΩ,判定异常;相与相之间为通路,正常。(2)使用万用表。变压器110 kV绕组相对地为开路,相与相之间为通路,判定正常;10 kV绕组对地绝缘电阻为1000~2000 kΩ,判定异常;相与相之间为通路,正常。据此,初步判断变压器二次侧绕组及与之相连接的二次侧母线槽存在问题。母线槽与变压器之间
设备管理与维修 2015年1期2015-04-08
- 110 kV主变压器差动保护跳闸故障分析
和二次侧的连接母线槽。使用2 500 V兆欧表测量结果为:变压器的110 kV绕组相对地不小于2 500 MΩ,相与相之间为通路,判定为正常;10kV绕组相对地大于10 MΩ,判定为异常;相与相之间为通路,判定为正常;变压器的110 kV绕组对10 kV绕组,绝缘电阻不小于2 500 MΩ,判定为合格。使用万用表测量结果为:变压器的110 kV绕组相对地为开路,相与相之间为通路,判定为正常;10 kV绕组相对地为1 000~2 000 kΩ之间的一定大小的
电力安全技术 2015年4期2015-03-24
- 基于WSN的母线槽温升在线监测系统设计
)基于WSN的母线槽温升在线监测系统设计王 晶1,2,张金波1,2,邵通广1,2(1.河海大学物联网工程学院,常州213022;2.江苏省输配电装备技术重点实验室,常州213022)为了对母线槽连接处温升实时在线监测,以便及时发现母线槽连接处的热障碍,设计了一种基于无线传感网络技术的母线槽温升在线监测系统。该系统基于热敏电阻设计的温度传感器,实现了母线槽连接处温度直接测量,并利用ZigBee无线通讯技术,实现了复杂节点温度信息的传输。经过测试,本系统性能稳
微处理机 2014年1期2014-07-01
- 浅谈全封闭树脂浇注母线槽在船坞工程中的应用
全封闭树脂浇注母线槽较常规电力电缆更有优势。以某造船有限公司船坞工程为实例,浅谈一下全封闭树脂浇注母线的特点及其在船坞中的适用性。该造船有限公司船坞工程为八万吨级,主要分为两部分:船坞及总组平台,总共约240台各类焊机及大吨位门机等用电设备。按照该船坞区域管沟或电缆廊道布置,可主要分为四部分回路,分别是船坞北回路、船坞南回路、总组北回路、总组南回路。其中,除总组南回路还包含门机供电回路外,其他回路主要为焊机供电回路。本船坞工程广泛采用全封闭树脂浇注母线槽供
电气技术与经济 2014年1期2014-06-24
- 浅谈IEC 61439-6:2012和GB 7251.2-2006中母线槽电气性能的测量和计算方法的区别
母线干线系统(母线槽)的特殊要求》等同采用了IEC 60439-2:2000,而IEC 61439-6:2012 在2012年正式发布并取代了IEC 60439-2:2000 及其2005年的修订版。母线干线系统的电阻、电抗和阻抗值(电气性能)的大小能在一定程度上反映出其产品载流能力和短路点处的短路电流的大小。母线槽产品标准上对电气性能的测量和计算包括2 个方面:1)正常工作条件下母线槽电气性能的测量和计算方法;2)故障条件下母线槽电气性能的测量和计算方法
电气传动 2013年1期2013-06-26
- 封闭式密集型母线槽安装技术探讨
钟广志3.2 母线槽走向测量在土建装饰施工完毕及电气设备就位后,母线槽安装技术人员就可以进入现场进行母线槽走向确定和其长度现场测量工作,测量过程应该注意几点:①要注意母线变向连接件(包括垂直变向、水平变向)的数量及类型;②确保母线槽不能在供水管线、燃气管线下方平行敷设,必须与管线交叉时要在管道上面敷设;③两段单元母线槽的连接部不能置于穿墙或楼板中,测量时要考虑好插接箱分支点插孔应设置在安全且方便维护的地方,同时还要考虑电气竖井开口的高度;④高层建筑楼层较多
中国信息化·学术版 2013年2期2013-06-08
- 母线槽结构及材料对其性能的影响
212200)母线槽因为电流容量大、过载能力强、分接方便、散热性好、维护方便等诸多优点,自从上世纪后期引进中国以来,市场需求量直线上升,根据相关行业资料显示,2006年中国市场的母线槽产品总需求量已过100亿元,近几年市场增长率近20%。如此数量的市场需求,使母线槽产品得以迅速发展并在电力系统中广泛应用。母线槽按其结构分为密集型、空气型母线槽(目前市场占有率,前者明显高于后者);按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽(当今市场上使用前两种外
装备制造技术 2013年5期2013-01-07
- 谈高层建筑垂直配电干线的选择
包括插接式封闭母线槽、预制分支电缆、电缆绝缘穿刺线夹等,并对几种配电方式的优缺点进行了比较。关键词:垂直配电干线;母线槽;预制分支电缆;结缘穿刺线夹Abstract: this paper introduces the main lines of high-rise building vertical distribution in several ways, including plug closed prefabricated branch cable
城市建设理论研究 2012年13期2012-06-04
- 通信机房供电面临两大挑战密集绝缘母线槽方案被看好
等挑战,而密集母线槽具有散热能力强、产品环保、布线灵活等特点,可有效减少电缆的使用量。目前,一些旧信息网络综合楼大都采用集中供电,一般电力机房设置在一层,而信息负载在楼上,电力机房与信息负载距离过大,信息机房直流电缆使用数量巨大。另一方面,还有一些中国移动与中国联通合用的机房楼,在施工过程中难免要穿过中国联通机房敷设电缆,如中国移动交换机房在四层,而电力机房在一层,二、三层为中国联通机房,在工程实施阶段需与中国联通公司协商,每施工一次需协商一次,由于两家是
通信世界 2012年26期2012-03-06
- 新型数控冲床母线槽机电一体化生产系统研究
0 引言我国的母线槽的生产所用的数控冲床现在依旧不能自给,但是对于母线槽的需求却与日俱增,因此设计出新型数控冲床母线槽机电一体化生产系统,用来提高企业的生产效率,实现母线槽生产的自动化具有十分重要的意义。辽宁机电设计的母线槽主要是由盖板、侧板和中间铜板构成,其中盖板是产品中最重要的东西,也是其中最难加工的部分如图1所示。1 系统软硬件设计方案一个系统的使用效果如何,离不开它的硬件和软件设计,两者的好坏,直接影响到整体使用效果。本方案在硬件的挑选上兼顾软件设
制造业自动化 2012年12期2012-01-25