外电

  • 埃塞亚吉铁路牵引变电所外部电源侧运行方式探讨
    行方式下,2 回外电进线各带1 台牵引变压器,互为备用。当一路进线故障的情况下,可切换至另一路进线及牵引变压器进行供电。带跨条分支接线[3]方式多用于110 kV 进线电源等级的牵引变电所,采用2 路独立外部进线电源,进线在所内通过跨条与牵引变压器相连。在正常运行方式下,每一路进线可向其对应的牵引变压器供电,也可通过所内跨条对另一台牵引变压器进线交叉供电。当一路进线故障的情况下,亦可切换至另一路进线及牵引变压器进行供电。2 埃塞亚吉铁路S—M 段铁路牵引变

    电气化铁道 2022年5期2022-11-01

  • 关于5G基站电力容量评估的研究
    和额定功率,对于外电容量不足站点,可尝试更换节能空调或者设置空调轮流启动。照明部分主要是灯管和应急灯的充电,功耗约为0.5 kW。蓄电池配置按照机房设备功耗及备电时长进行计算,通常装有两组500 Ah蓄电池。针对外电容量不足的站点,建议错峰充电,降低充电功耗或者后备时长,减少电池容量,从而起到降低波峰值的作用[3]。通信机房主设备主要包括无线主设备和传输主设备。针对外电容量不足的站点,可以通过5G反开技术或者减配低业务量的系统,降低设备功耗。3 外电容量评

    通信电源技术 2021年9期2021-09-23

  • 泰山转播台中波双电源自动切换系统设计与实施
    波机房提供了两路外电和一路发电机共三路电力供应。当外电发生故障时,外电切换、发电机启停需手动,特别是切换发电机供电和恢复外电供电时,需要到发电机房启停发电机,再进行手动切换,这不仅延长了因外电故障导致的停播时长,操作人员的人身安全也存在隐患。为此,我们设计并安装了双电源自动切换系统,当外电发生故障时,系统能够根据外部供电优先级情况,自动切换外电或启停发电机,保证播出设备正常供电,确保中波广播安全播出。2 中波双电源自动切换系统的组成中波双电源自动切换系统由

    电子世界 2021年9期2021-06-03

  • 天塔机房外电检测报警系统设计研究
    00193)1 外电检测报警系统的功能需求分析当外电闪落时,控制室会有多种设备报警。因此,只需在控制室的醒目位置安装两块167和875的LED灯直观闪烁提示,就无需发出报警音。灯的颜色与发射机外电标识一致,值班员确认后即可复位解除闪烁提示。此外,为使身处机房任何位置的值班员都能第一时间知道是哪路外电发生故障,并直接检查对应外电的发射机,需要充分利用机房已有的博汇轮巡广播系统,通过音频合成软件叠加调频轮巡音频与外电语音播报,并以高出50%的音量确保外电语音播

    通信电源技术 2020年15期2020-11-26

  • 相序保护继电器在保障供配电安全中的应用
    两种模式:一种是外电故障判断、发电机的起动运行监控和ATS切换开关的切换控制均由柴油发电机组上的控制器来控制(如常见的AMF-25),即仅用一个控制器的模式(如以前常用的12.8KW科泰柴油发电机组及其配用的ATS切换开关柜);另一种是外电故障判断、ATS切换开关的切换控制由配电柜上的控制器来控制(如:施耐德D型控制器),而柴油发电机组的运行监控则由柴油发电机组上的控制器来控制(如:AMF-25控制器),即要用两个控制器的模式,现在台站新更换的柴油发电机组

    视听 2020年3期2020-06-11

  • 发射机房空调的优化改造
    个问题:(一)停外电后来电空调启动失败通过远程监控观察,每次停外电后,县级台站发射机房的环境温度都会很高,经分析应该是空调在外电来之后没有正常启动工作,导致了机房的温度很高。后来与台站的留守人员联系后,到机房查看确定了是空调没有正常工作,并且面板显示E1故障,手动重启后才能正常工作。(二)空调温度采集不够精确发射机房空调一般设置了恒温25度,但是经过我们技术人员的多次实地测量,在发射机的功放模块附近温度很难达到这个数值,因此导致了机房需要继续制冷工作时,而

    视听 2020年3期2020-06-11

  • 浅谈村村通台站供配电异常原因及处理办法
    上,其所在的区域外电供电条件很少达标,有些还接到农网用电线路中。台站设备的停播在很大程度上是由于供配电异常引起,这在2007年至2014年村村通台站尤为明显,在村村通台站进行十二五改造、台站新增加了全台性UPS后,台站因供配电引起的停播率大大地降低了,但全台性的停播仍时有发生,分析其根源,主要由以下原因引起:㈠是电力部门对外电检修后相序接反,而台站发电机组及所配置的ATS系统又没有外电相序检测功能,从而造成发电机没有发电。㈡是台站虽然配置了全台性UPS,但

    视听 2020年3期2020-02-26

  • 铁路牵引变电所外部电源建设配合工作思路与建议
    所外部电源(简称外电)是铁路建设工程的重要配套工程,直接影响电气化工程安装调试、试运行及开通运营。为保证铁路工程按时建成送电,外电工程要求与铁路工程同步建设。电气化铁路外电建设专业性强、牵涉面广、影响因素多,且需符合电力公司建设程序。在外电建设及铁路、电力配合工作中,存在较多干扰因素和管理漏洞。特别是近年来随着我国电气化铁路建设规模的不断增大,外电建设过程中暴露出的问题日益增多,影响了电气化铁路工程的顺利推进。迫切需要进一步理清外电相关工作思路,加强外电

    中国铁路 2020年8期2020-01-19

  • ATS手动、自动一体化的改造
    个三挡选择开关(外电挡、自动挡、油机挡)来实现ATS的手自一体化的目的。如图3所示,k3、k5组成外电挡,k4、k6、k7、k8、k9组成油机挡,中间档位为自动挡;其中k3、k4为施耐德常开触点模块,k5、k6、k7、k8、k9为施耐德常闭触点模块。当三挡选择开关打到外电档位时,k3闭合,给马达供外电;k5断开,停止自发电给马达供电;为此,ATS自动导换到外电外电投入使用。当三挡选择开关打到油机档位时,k6、k7、k8断开,断开三相电检测,发电机检测到无

    视听 2019年5期2019-06-22

  • 浅谈高山台站供配电系统的设计与维护
    求,即宜接入两路外电,其中一路为专线,同时应配置自备电源。笔者以地市级、且发射总功率小于100kV的台站为例,阐述一下供电系统配置及设计方案,以便相互借鉴、学习。(2)配置及设计方案思路方案采用了面向对象的分析设计方案:一是分为微波机房用电、发射机房用电和生活用电三部分。二是供电回路采用将两路外电引入到同一电源柜,做到主、备切换。三是外电与发电机自供电被引入到带有开关的另一电源柜,在两路外电中断或故障的情况下,发电机能够及时供电,且能够与外电倒换。四是主要

    数字通信世界 2018年8期2018-09-03

  • 主备发电机外电检测
    维护外,发电机的外电检测也起着至关重要的作用。目前的二三级台站基本上都配备有两台发电机,本文主要讲述的是主备发电机外电检测:市电异常时,主用发电机能快速检测到市电故障并启动投入使用,当主用发电机故障时,备用发电机能快速检测到市电及主要发电机故障并迅速启动并投入使用。2 发电机控制器AMF25目前台站配备发电机的控制器主要是AMF25,AMF25控制器主要有两种工作模式:手动、自动。手动模式下,发电机的启动和停机只能人工操作;自动模式下,发电机的启动和停机通

    视听 2018年4期2018-05-09

  • 枢纽基站的不间断供电改进应用
    二路10Kv高压外电,二路外电均来自于我市区电业局下属的同一个高压变电所,其供电源头为一个。由于市区城市改造发展快速,各地施工地极多,城市高压线路破坏性故障概率增多,还因我站地处高山,夏天雨季易受雷击等原因造成我站外电中断及故障现象频发,能否在紧急情况下及时采取有效措施快速提供机房设备的供电,避免或缩短停播时间,是当前我基站工作人员面临的严肃问题,也是供电系统改进应用的主要目的。本文主要涉及经变压后的380/220V低压馈电线路与低压配电设备组成的低压供电

    中国传媒科技 2018年1期2018-02-10

  • 论中短波发射台供配电系统配置
    射台当中,应当将外电从两条线路中引入,保证一条线路为专线。在这样的情况之下,如果有一条线路的外电因为各种因素导致了各种故障的出现,另外一条线路的外电便不会同时短路。如果台站的条件允许,在保证自备电源的使用期限和电容量充足的情况下,可以再引入一条线路的外电。一些功率比较大的发射台想要自己准备电源是比较困难的,因此在建设台站的时候,就需要对所在地区的供电状况进行考察,及时找到所在地区的电力相关部门,解决电源的配备问题。1.2 二级发射电台二级的发射台与一级相同

    数码世界 2017年6期2017-12-27

  • 江苏广播播出电源系统解析
    媒中心播出系统的外电接入电源、低压配电系统和自备应急电源的配置。播出电源 系统 互备1 .引言国家广播电影电视总局2009年颁布的第62号令,就广电系统不同播出保障级别的外电接入、自备电源和低压配电系统的设置方面提出具体要求和实施细则。本文根据总局所发布的专业实施细则规定,介绍作为一级保障单位的江苏广播播出系统电源的配置。2 .外电接入电源配置江苏广播配电机房位于广播大厦的附楼,主要供配电设备均集中在于此,通过相应电力电缆将10KV外电接入电源降压后输送至

    视听界(广播电视技术) 2017年4期2017-11-24

  • 导电圆环电感系数的计算方法辨析
    环的内自感系数和外电感系数。对于通有低频电流的导电圆环,可近似认为电流在导电圆环的截面内均匀分布,且导电圆环半径远大于导电圆环截面半径。导电圆环的内自感系数可以根据直导线的内自感近似得出;而外电感系数可以根据导电圆环的空间辐射场计算得到。结果表明,最终得到的电感系数与实际工程经验相符。文中采用的方法为任意几何形状导电环的外电感系数的计算提供了有效参考。导电圆环;内自感;外电感0 引言导体回路的交变电流所产生的交变磁场在自身回路中会产生感应电动势,这属于电感

    电气电子教学学报 2017年2期2017-07-01

  • 广播电视大功率UPS配置方案探讨
    据统计,每年由于外电波动引起的停播事故占到了总停播的70%以上。因此,发射传输台为广播电视无线发射机均配置了UPS系统。下面对具体的配置方案进行探讨。二、UPS系统配置要求1. 可提供所有无线发射机主机和备机的不间断电源供应发射传输台总共有3套模拟、3套数字电视发射机,为1+1备份。7套调频广播发射机,分别为5+1和2+1备份系统。UPS系统需要为所有主备机同时提供不间断电源供应。2. 降低外电波动引起的停播由于发射机为大功率播出设备,受到外电波动影响非常

    视听界(广播电视技术) 2015年1期2015-12-23

  • 皮肤创面无机诱导活性敷料喷涂治疗电除颤后皮肤灼伤
    恶性心律失常,胸外电除颤为最重要的治疗手段之一,但常常由于导电膏涂抹不均,电极板没有紧贴皮肤导致电灼伤。我科2013年9~11月共发生5例开胸术后患者并发恶性心律失常,经反复胸外电除颤后均出现不同程度皮肤电灼伤,我科使用皮肤创面无机诱导活性敷料后效果满意。现报道如下。1 方法距创面10~15 cm处喷涂2~3 ml皮肤创面无机诱导活性敷料,然后以单层无菌凡士林纱布覆盖,再覆盖无菌纱布,最后用胶带固定。每天换药1次。2 优点操作简单,见效快(水泡或破溃皮肤愈

    护理实践与研究 2014年11期2014-04-01

  • 核电厂丧失厂外电的经验反馈
    2)核电厂丧失厂外电的经验反馈焦 峰,侯秦脉,车树伟 (环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082)核电厂厂用电系统的功能是为核电厂设施提供安全可靠的电源,核电厂供电安全对核安全至关重要。福岛第一核电厂就是在丧失厂用电及最终热阱的情况下发生了严重的核事故。厂用电系统具备两列相互独立的厂外电源作为工作电源和辅助电源。文章通过收集国内外运行核电厂丧失厂外电事件,对运行核电厂丧失厂外电的机组状态、事件发生原因进行了分析,提出了应对厂外电失效的改进措施和建议。

    中国核电 2013年2期2013-03-02

  • 发电机自动切换系统改造效果分析
    在正常投运下,当外电停时自动切换控制系统给发电机主控箱供给信号使发电机自动启动。但是在外电启用时,发电机在停用状态下打铁开关一直处于闭合状态下,由于在自动系统改造过程中连接到发电机只有一根信号线,而打铁开关闭合时,电瓶一直供给主控箱供给电并且打铁开关负极一直处于接地状态,由于没有给电瓶充电的设备电瓶一直处于放电状态,从而导致发电机在长期停用的情况下电瓶耗电使发电机无法启用。2.2 发电机电瓶开关改造建议图2所示:将打铁开关用电磁开关代替,配电室通过连线接到

    石油化工应用 2012年12期2012-09-05