双电源
- 基于物联网的变电站双电源备自投状态监测方法
,会导致变电站双电源备自投状态异常,需要根据备自投状态的动态变化,立即切除故障。因此寻求科学合理的备自投状态监测方法至关重要。现阶段,传统的备自投状态监测方法以文献[1]和文献[4]提出的方法为主,但在变电站规模较大的情况下,监测时效性较差,备自投状态监测误差较大,监测精度较低。文章通过引入物联网技术,开展基于物联网的变电站双电源备自投状态监测方法研究,为实现变电站备自投状态的高精度监测做出贡献。1 变电站双电源备自投状态监测方法设计1.1 变电站双电源备
通信电源技术 2023年16期2023-10-09
- 双电源快响应反接卸荷式功率驱动电路分析
倩倩【关键词】双电源;反接卸荷;功率驱动电路;PWM引言电液比例阀是液压领域重要的控制元件,比例控制放大器是电液比例控制元件的重要组成部分[1],由信号处理单元、调节单元、功率放大单元、反馈单元等组成。其中,功率驱动电路是连接控制器与比例电磁铁的功率放大接口,比例电磁铁的动作与功率驱动电路的输出电流直接相关,所以功率驱动电路的响应速度直接影响到比例电磁铁的性能[2]。常见的比例电磁铁功率驱动电路主要有模拟式功率驱动电路与开关式功率驱动电路,模拟式比例控制放
消费电子 2022年11期2022-05-30
- 基于电力线载波通信信道阻抗的台区双电源切换感知技术
低压居民台区的双电源切换问题也不可忽略,“双电源单表计”问题会直接导致两个相邻台区的线损均不合格,而且一旦出现则排查困难,处理的时间较长,将导致台区线损长期不合格[4]。低压居民台区的负荷大多数属于三类负荷,供电可靠性要求不高,一般采用的是单电源供电方式,但是对于低压居民台区中的重要负荷,诸如电梯等设备,为了保证其不间断可靠运行,采用的是双电源供电方式[5],但是计量电费的电能表却是1台,双电源供电“一主一备”的供电形式在正常供电情况下电能表的计费电量属于
电力需求侧管理 2022年2期2022-03-24
- 浅析广播发射台双电源切换柜故障分析
A发电机,并将双电源切换柜转换至发电机供电。发电机低负荷运行一段时间后发现工作状态异常,立刻停止发电,将双电源切换柜手动转换至市电供电状态。观察双电源柜表头显示正常,用万用表测量稳压柜的输入、输出端,三相电压指示均正常,开启中波1kW发射机,工作大约2分钟后发射机显示电源故障,发现双电源切换柜多用表头已烧毁,同时伴随稳压柜接触器异常吸合响声。图1 配电系统电路图1 故障处理过程在事故发生过程中,技术人员初步判断为双电源切换闸刀故障,迅速将市电与稳压柜短接,
数字传媒研究 2022年11期2022-03-03
- 探讨大客户双电源管理存在的风险
,在这一背景下双电源得到了广泛的应用,如果发生停电,客户能够自主供电。但是大客户双电源管理过程中仍伴随一定的风险,例如反向送电等,造成严重损失。基于此,本文对大客户双电源管理存在的风险展开分析。关键词:双电源;管理;风险现如今随着社会经济的飞速发展,人们对电力资源的需求也在不断提高,因此對电力供应的安全管理也提出了更高的要求,提高电力供应安全管理水平,对于电力企业以及用电客户来说均具有重要的意义。双电源的应用能够更好地满足人们生活生产的用电需求,但是结合现
家园·电力与科技 2021年11期2021-12-28
- 锅炉火检监测系统电源可靠性优化
监测系统电源柜双电源分别取自锅炉#2热工控制电源柜内UPS和保安电源(AC220 V),电源回路设计存在重大隐患:若两路交直流电源模块故障或整流二极管故障造成6台磨煤机所有火焰监测探头电源失去,将触发炉膛火焰丧失保护,引起锅炉灭火,汽轮机跳闸。为解决此隐患,决定对火检监测系统电源回路进行优化,采用全新的电源分散布局理念,提高独立电源模块可靠性。该技术改造提升了机组运行的稳定性,取得了很好的经济效益。关键词:锅炉火检监测系统;灭火保护;双电源;准确性;稳定性
机电信息 2021年24期2021-09-26
- 浅析双电源切换器的工作原理及安装实例
台站陆续引入了双电源切换器,定义开关机控制器输出电源作为双电源切换器的主用电源,引用一路台站配电柜输出电源作为备用应急电源。双电源切换器可以实现主用电源和应急电源的自动切换,将调频发射机原有的单电源供电模式转变成双电源供电模式。这样即使主用电源中断,发射机也可以在很短的时间内切换到应急电源供电,避免了因供电原因带来的发射机停播事故。二、双电源切换器的工作原理如图2所示,双电源切换器主要由开关、接触器、PLC和ATS等组成。PLC是一种具有微处理器的用于自动
视听 2021年9期2021-09-10
- 泰山转播台中波双电源自动切换系统设计与实施
刘海隆1 中波双电源自动切换系统设计与实施背景泰山转播台为中波机房提供了两路外电和一路发电机共三路电力供应。当外电发生故障时,外电切换、发电机启停需手动,特别是切换发电机供电和恢复外电供电时,需要到发电机房启停发电机,再进行手动切换,这不仅延长了因外电故障导致的停播时长,操作人员的人身安全也存在隐患。为此,我们设计并安装了双电源自动切换系统,当外电发生故障时,系统能够根据外部供电优先级情况,自动切换外电或启停发电机,保证播出设备正常供电,确保中波广播安全播
电子世界 2021年9期2021-06-03
- 某电厂谐波引起双电源频繁切换问题分析
电源采用CB级双电源自动切换装置,自投自复,以提高供电可靠性。系统调试时,发现脱硝MCC段运行不稳定,双电源频繁切换,切换后电加热器控制柜跳闸,尿素热解系统无法正常运行。2 故障原因分析2.1 双电源频繁切换原因分析故障发生后,对故障进行排查。(1)检查双电源切换装置、MCC段电加热器馈线开关、电加热器控制柜一次、二次接线,接线无误。(2)检查双电源切换装置、MCC段电加热器馈线开关、电加热器控制柜出厂试验记录,实验记录合格。(3)断电状态下,重新对双电源
中国设备工程 2021年7期2021-04-14
- 双电源及UPS电源的选型与组合应用
邱继宁摘 要:双电源及UPS电源在生产控制系统、环保监测系统等的安全连续供电方面有着广泛的应用,本文就双电源及其自动切换装置与UPS电源的选型、组合配置应用等方面进行技术交流。关键词:双电源、UPS电源、选型、组合中图分类号:TM762一、概述双电源及UPS电源在生产控制系统、环保监测系统等的安全连续供电方面有着广泛的应用。为了供电更为安全可靠,双电源及其自动切换开关和UPS电源经常组合在一起使用,不同的组合方式各有特点,应根据实际需要进行选配。二、双电源
装备维修技术 2021年44期2021-02-17
- 中压配电网双电源供电智能控制器的研究
性角度出发,对双电源智能控制器进行研究。通过各种故障运行方式下主、备开关动作时序的分析,验证了双电源控制器保护配置方案的正确性。关键词:中压配电网;双电源;智能控制器;重要用户0 引言随着经济社会的不断发展,对供电可靠性要求较高的敏感设备得到了广泛应用[1-3],而短时停电或电压骤降可能导致该类设备异常运行,已引起社会的普遍关注[4-7]。短时停电及电压骤降问题主要源于系统故障,其持续时间决定于故障处理速度[8]。本文对10 kV柱上双电源供电智能控
机电信息 2020年27期2020-10-10
- 拖轮控制系统双电源改造方案
系统的拖轮进行双电源改造,从而保证拖轮控制系统电源的正常供应,确保船舶控制系统、操纵系统正常工作,保障船舶运行的安全。关键词:失电;双电源;DC/AC转换电源中图分类号:U674.24 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2020)02-0046-03近年来,宁波舟山港口吞吐量逐步上升,2017年宁波舟山港口吞吐量为100711万吨,比2016年增加了8934万吨,集装箱吞吐量为2597万TEU,同比增长
中国水运 2020年2期2020-05-18
- 面向电力通信的传输设备双电源供电系统设计
设备,需要通过双电源供电的方式实现其应用。传输设备双电源供电系统是确保传输设备能够安全稳定供电的重要保证,必须提高对其的重视程度[1]。在以往针对传输设备双电源供电系统设计中,主要是通过设计双电源,以输入交流电的方式实现系统传输设备双电源供电功能。但传统系统在实际应用中存在供电强度低的问题,分析其造成此现象的主要原因为未面向电力通信设定供电行为约束[2]。因此,本文在面向电力通信的前提下从硬件及软件两方面出发,设计传输设备双电源供电系统,致力于从根本上提高
通信电源技术 2020年24期2020-05-06
- G7铸锭炉双电源温度控制工艺研究
电源控制系统,双电源控制系统[4-5]由2套独立的功率单元控制,每套功率单元控制3个电极,可以根据设定要求灵活调整顶部加热器和侧面加热器的功率输出,从而实现在铸锭过程中功率配比变化可调,以达到预期的工艺设定目的。随着多晶硅铸锭向品质更高、成本更低的方向发展,G7铸锭已逐步成为多晶硅铸锭市场的主流产品。本文主要研究在熔化阶段温度控制模式下,采用双电源控制系统的G7铸锭炉高效半熔[6]铸锭熔化工艺,通过在熔化过程中调节其顶部和侧面加热器的功率配比,分析籽晶的熔
太阳能 2020年3期2020-04-08
- 由光伏电源与市电源双电源供电的热水器电气安全结构分析
器(以下简称为双电源热水器),以实现节能增效。本文依据储水式热水器的安全标准GB 4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》;GB 4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》,结合小型光伏电源供电设施的实际情况,对这类双电源热水器的安全结构进行分析和探讨。2 双电源电热水器的结构图1中描述了一种可由市电源和光伏电源双路电源供电的双电热管热水器结构,市电源为220V~,使用电源插头连接,光伏电源是直
家电科技 2020年1期2020-02-27
- 火电厂辅机稀油站双电源管理及回路优化
试验,运行未对双电源进行动态切换试验。(2)设备异动管理不到位。一次风机液压油站控制箱由以前的单路电源异动变更为双路电源后,对送电要求未写进运行规程。(3)设备管理不到位。曾发生控制柜内元器件接触不良,造成稀油站失压,管理人员未从中吸取教训。4 稀油站双电源管理(1)明确稀油站双电源停送电步骤。对于双电源稀油站回路,要求正常情况下,先送供电可靠性更高的保安电源,再送备用电源。(2)建立元器件定期更换制度。建立辅机稀油站运行和电源切换试验台账记录,利用停备检
通信电源技术 2019年12期2019-12-25
- 多功能变电二次设备双电源切换装置
系统进线端配置双电源切换回路,单台二次设备的电源并未冗余配置,存在装置失电的安全隐患。由于任何时候不允许无监控或无保护运行。据统计,每年由于电源回路异常造成二次设备失电的缺陷不在少数,一旦关键二次设备电源异常,存在保护拒动的风险,一次设备将被迫停运,严重影响着供电的可靠性。同时,《南网设备缺陷管理办法》规定了自动化设备的紧急缺陷处理时限仅为2小时,时间很紧。而电源异常由于影响较大,是发生紧急缺陷的主要原因。可见,加强二次设备电源管理,对于减少缺陷的数量、提
云南电力技术 2019年4期2019-10-22
- 关于深圳地铁2号线低压配电系统操作的探讨
电源。(四) 双电源切换箱:安装于车站一级负荷用电设备附近,两路电源进线分别引自同一套低压柜的两段母线,双电源切换器自动选择其中一路电源为下级一级负荷用电设备提供电源。二、2号线设备基本情况深圳地铁2号线低压配电系统主要设备有低压配电柜、MCC柜、双电源切换箱等设备,基本情况如下:(一)低压配电柜:低压配电柜采用厦门ABB公司的MNS3.0型柜,包含低压开关柜、母联柜、馈线柜和SCADA柜等,柜内框架开关、塑壳开关等核心元器件选用ABB公司的E2系列框架开
中国电气工程学报 2019年12期2019-10-21
- CB级双电源自动转换开关的设计研究
孔胜摘要:针对双电源自动转换开关的设计,主要探讨了双电源自动转换开关的控制系统,机械结构和其他相关结构。总结了CB级电源自动转换开关的设计过程和电源自动转换开关控制系统的基本工作原理。结果表明,CB级电源自动转换开关依旧有其独特的作用。关键词:双电源;交流;自动转换开关;电力系统分析引言自上世纪初,双电源自动转换开关诞生以来,在国外已经有了几十年的历史。双电源自动转换开关广泛应用在低压配电的作业等方面,是保证重要的设备连续供电的关键设备。经过进几十年的发展
锦绣·下旬刊 2019年4期2019-09-10
- 双电源自动转换开关在广播电视发射台的应用
刘军摘要:双电源自动开关就是因故障停电自动切换到另一个电源的转换开关,广泛应用了机房、医院、机场等不允许停电的重要场所。本文通过作者单位长期试验研究,很好的将双电源供电系统应用于机房供电,有效保证了广播电视安全播出工作,提高了播出质量。根据《广播电视安全播出条例实施细则》的要求,一类发射台要求双回路供电,总播出功率100KW以下的发射台需配备发电机。双回路供电就涉及到供配电设备自动切换问题,在早些年代,自动双路供电互投采用双交流接触器的方式实现,虽说可以实
科学与技术 2019年20期2019-05-07
- 水源地变压器双电源改造浅析
参考。关键词:双电源;厂用系统;变压器DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.1660 引言内蒙古京泰发电有限责任公司一期装机容量为2X300MW直接空冷机组,其中#1机组于2010年2月8日投产,#2机组于2010年3月9日发电,当前电力市场受国内外经济影响,电力形势不容乐观,蒙西网供大于求的局面依然严峻,加上近年来电力市场不断改革,竞价上网已成趋势,电力营销更加困难,电力企业亏损严重,所以企业内部节能降耗、降本增效刻
山东工业技术 2018年23期2018-12-27
- 双电源自动转换开关旁路可行性分析
卢标一、引言双电源自动转换开关用于两路不同工艺外电之间的切换并接入UPS供给播出负荷,如果双电源自动切换开关出现故障,必须快速切换到与之并联的旁路供电,以保证播出负荷供电的连续性。因此,合理的旁路布局对于设备的维护和检修是非常必要的,本文提出多种自动转换开关旁路布线的方案,应用于在满足广电系统供配电等级要求的原则下正确合理选型并应用改造。二、双电源自动转换开关概要双电源自动转换开关,主要用于广电动力机房低电压供配电系统中,两路不同外电之间的相互切换,在切
视听 2018年9期2018-08-24
- 住宅区10kV变电站设计及应用分析
析采用“高压侧双电源供电,低压侧配备发电机”的方案和地下室变电站设计,更好地保证了用户供电的安全、稳定可靠性以及变电站的应变能力。关键词:短路电流;双电源;变电站DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.13.1621 前言变电站在人民日常生活用电中是必不可少的,应用最为普遍的电器设施。由于经济发展水平、居民生活条件、居住环境等因素的不同,全国各地变电站设计施工能力也参差不齐。现在设计过程中难免存在偏离设计标准、变电站建设选址不
山东工业技术 2018年13期2018-08-20
- 用电检查中常见双电源用户量费差错分析
电检查所发现的双电源用户异常情况,结合典型设计与系统数据,对常见的双电源用户电费与计量差错问题进行了分析,并给出了常见问题的处理方式,有效提高双电源用户量费问题的分析效率,减少类似异常情况的发生。关键词:双电源 用电检查 量费差错中图分类号:TM9 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)11(a)-00-02随着社会、经济的快速发展,大工业、商业用户对用电量的需求增大,并且对供电可靠性的要求也逐步提高,对于重要用户来说,停电将会对人身安全
科技资讯 2018年31期2018-04-25
- 10KV闸站线单电源改双电源的施工探讨
回路、单电源、双电源、环网结构概念解释电路回路即闭合回路,每个回路必须是闭合的才能有效。简单的说一个回路即一个接通的电路,一个电路中的电子必须从正极出发经过整个电路,当然电路中必须有负载,否则就会形成短路,经过所有的电器回到负极这就形成了一个闭合回路。(一)单电源、双电源概念单电源就是一个负荷只有一个供电电源的回路,这种电源供电方式可靠性不高,主要用于对供电要求不高的中小用户。双电源就是拥有两只供电电源。双电源供电就是当两个供电电源中有一个出现故障时,另一
传播力研究 2018年33期2018-03-27
- 浅析比较法在使用万用表进行双电源核相中的应用
阐述。关键词:双电源;相位角;相序;核相近年来,随着我国电气化铁路事业日新月异的发展,列车运行速度也在不断提高,因此对铁路重要负荷的供电可靠性要求也越来越高,例如铁路通信、信号、防灾设备以及重要泵房、机房设备等。一旦这些设备的电源出现故障,势必对铁路系统的稳定运行及列车行车安全构成严重威胁,如果造成事故,后果是不可估量的。根据现行铁路设计规范要求,需要双电源供电的重要负荷,两路电源分别接引至用电设备电源屏或低压双电源切换装置处。我们知道,像铁路道岔转辙机、
名城绘 2017年6期2017-10-21
- 浅谈煤矿应急电源的类型及现场应用
类型,分别为:双电源外引入第三电源做应急电源、自备电厂做应急电源、静态储能做应急电源、车载柴油发电机组做应急电源,并给出了应急电源的试用范围。关键词:煤矿;应急电源;双电源;静态储能;车载柴油发电机组中图分类号:TD61 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)20-0147-03引言电力是煤矿生产的主要能源,是煤矿矿井的动力源,采掘、掘进离不开电,通风、排水离不开电,提升、运输离不开电。电是矿井的命脉,它不仅直接关系生产,而且与矿工的生命
科技创新与应用 2017年20期2017-07-15
- DCS控制系统电源供电方案可靠性分析
项。通过分析,双电源双UPS供电B方案,是供电质量最稳定、可靠性最高的方案。DCS控制系统;电源;可靠性0 前言随着石化行业自动化程度的提高,基于微处理器和动态存储器的DCS系统对电源的连续性要求很高。UPS(不间断电源)因其具有较好的不间断供电可靠性,自然而然便成为了DCS系统中不可或缺的组成部分。然而即使UPS本身有着很高的供电可靠性,由于其大部分设备都是由电子器件组成,可控硅晶体管、大规模集成电路、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、电容等器件的寿命无法
河南化工 2017年4期2017-05-15
- TN系统双电源供电方式、接地点及断路器极数的选择
12)TN系统双电源供电方式、接地点及断路器极数的选择余明波1虞瑶珍2(1杭州汽轮工程股份有限公司 浙江省 310012 2杭州中能汽轮动力有限公司 浙江省 310012)对重要负荷的双电源配电经行分析,确保供电方式的可靠,对接地点和断路器极熟的分析,确定杂散电流的形成和高敏感元件的影响。一二级负荷;双电源;PC供电;MCC供电;接地点;4P断路器;3P断路器;杂散电流引言在工业与民用的配电中,根据用电负荷可靠性的要求及中断供电在政治和经济上造成的损失或影
四川水泥 2017年1期2017-04-24
- 一种双电源切换的柱上断路器
新型公开了一种双电源切换的柱上断路器,包括电压互感器YH、断路器、PT槽钢、PT横担、电源切换继电器XB、导线、端子排、储能电机、分闸线圈、合闸线圈,将电压互感器YH通过PT槽钢和PT横担固定在断路器的上方,将电压互感器YH的二次接线端通过航插HC过渡至双电源切换继电器XB的输入接点,将双电源切换继电器XB的输出接点引致端子排的空端子,将导线一端焊接在分闸线圈和合闸线圈的外露接线端上,另一端与储能电机导线末端同时固定在端子排相对应的另一侧空端子,即可实现双
科技创新导报 2016年23期2016-12-23
- 继电保护复用接口装置电源1+1热备份方案
和通信接口屏的双电源1+1热备份方案,通过在现有设备上进行改造和在通信接口屏内加装双电源自动切换电路,并结合具体电路及切换电原理图进行详细分析和说明;双电源供电使继电保护通道的运行更加安全和可靠。继电保护;复用接口装置;通信接口屏;电源1+1热备份0 引言光纤电流差动继电保护复用接口装置和通信接口屏是继电保护设备和通信传输设备之间的一个重要桥梁,是继电保护通道设备重要组成部分。鉴于多种原因该装置和通信接口屏多采用单电源供电,虽然保护通道采用了双重化设计,但
电力安全技术 2016年10期2016-12-16
- 一种智能型双电源切换开关异常故障检修方法
)一种智能型双电源切换开关异常故障检修方法李 亮 曹 波 姚 巍(中国人民解放军63926部队,北京100192)介绍了智能型双电源切换开关的基本原理,分析了其常见故障的原因,结合某智能双电切换开关异常故障的排除实例,阐述了其异常故障的检修方法,对建筑电气工程专业施工及后期维护具有一定的参考意义。双电源切换开关,故障检修控制器,线路随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高,因此很多重要场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性[1]。双电源自
山西建筑 2016年19期2016-11-03
- 双电源备自投装置在三电源方式下的运用分析
摘 要:当双电源备自投装置运用于具有三电源的系统时会因为配置的问题产生三电源系统合环运行的危害,文章以变电站内站用电系统为基础,提出了两种解决此问题的方法,并对其进行解释、分析,同时以实际运用为例验证两种方法的实用性。关键词:备自投;变电;三电源;双电源中图分类号:TM762 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)08-0062-02北京四方继保自动化股份有限公司生产的CSC-246型数字式备用电源自动投入装置在电力行业中运用广泛,其具备
企业技术开发·中旬刊 2016年3期2016-05-30
- 低压双电源用户闭锁方式的研究
0000)低压双电源用户闭锁方式的研究孙亚辉,张铭辉(国网福建省电力有限公司检修分公司,福州 350000)为提高供电可靠性,低压重要用户均采用双电源供电方式,有的双电源切换刀闸之间不存在任何强制性闭锁措施,致使双电源供电存在并列运行的风险,分析5种防误操作闭锁措施,尤其是提出使用双掷单投刀闸的闭锁方式,能限制刀闸同时合闸,操作方便,具有较高的应用价值。双电源;隔离刀闸;闭锁0 引言为提高供电可靠性,重要低压用户均要求采用双电源供电方式。双电源并列须满足相
浙江电力 2016年8期2016-03-21
- 智能型双电源自动切换装置设计探析
050)智能型双电源自动切换装置设计探析刘维峰(国家新闻出版广电总局五八二台,北京100050)随着科技的快速发展和社会的不断进步,人们的生产、生活对于供电可靠性提出了更高的要求,越来越多的新型电子设备被应用到电力系统中。智能型双电源自动切换装置是一种新型的供电处理装置,在电力系统的供电环节发挥着重要作用。简单分析了智能型双电源自动切换装置的的结构及工作原理,并对其硬件和软件设计进行了探究。智能;双电源自动切换;设计【DOI】10.13616/j.cnki
工程建设与设计 2016年10期2016-03-14
- 特高压主变冷却器双电源系统误并列事故分析
高压主变冷却器双电源系统误并列事故分析徐 刚(国网江苏省电力公司检修分公司特高压交直流运检中心,江苏南京,210000)特高压主变冷冷却器双电源系统是电力应用系统中重要组成部分,是保障特高压电力输送系统安全运行系统组成部分。本文对特高压主变冷却器双电源系统误并列事故的分析主要从发生故障的原因和解决措施两部分进行分析。特高压;主变冷却器;双电源系统误并列事故0 引言社会经济发展社会主义社会动力资源是重要保障,电力供应系统中,特高压主变冷冷却器双电源系统主要用
电子测试 2016年23期2016-03-11
- 双电源切换开关(ATS)在百万机组的应用分析
快速自动切换,双电源切换开关被广泛应用,但是由于开关在切换的过程中,存在固有的动作时间,配电段电源会有短时的失电过程,在此过程中,会造成负载控制回路中的交流接触器失电返回,没有失压重启功能的负载将会停运。广东台山电厂6、7号1 000 MW机组辅助厂房低压厂用电400 V系统多个配电段使用了GE ZTS双电源切换开关。自投运以来,一方面提升了配电段供电的可靠性,另一方面由于在选型、设计及使用等方面存在一定的缺陷,给运行方式和其它电气设备带来一定的困扰。1
电气自动化 2015年4期2015-12-15
- 前端机房电源连续供电的技术方法
前端机房都使用双电源,两个电源互为主、备电源,当主电源发生故障时,备电源可以替补,立即对设备进行供电,但是这需要使用双电源自动切换开关,以此保证当出现故障时,主、备电源可以自动切换,因为自动切换需要一定的时间,而有些设备不能失去供电,因此还需要借助辅助电路设备,以此保证切换的时间达到标准要求。一、双电源输入自动切换如果城市片区出现了停电情况,其将直接影响电源正常工作,为了能够有效防止此种情况,有关部门通常会选择使用双输入电源,简言之,就是从不一样的高压线路
中国新技术新产品 2015年19期2015-09-02
- 双直流电源供电问题的研究与优化
原理着手得出了双电源供电的优化方案。关键词:直流系统;抽水蓄能电站;绝缘监测仪;双电源1 引言随着科学技术的发展,各行各业对直流电源的稳定性和可靠性要求越来越高。直流系统是火车、通信、发电厂、变电站的一个重要的组成部分,直流系统是其断路器的控制回路、信号回路、继电保护和自动装置等二次回路所需的不间断电源,因此,直流系统一旦出现故障,将会给发电厂所有控制系统设备带来严重影响,并危及电厂的安全运行。直流系统的故障一般表现为直流接地和直流系统的电压波动,这也是发
水电站机电技术 2015年3期2015-07-28
- 超级电容在双电源电动车中的应用研究
做为辅助电源的双电源系统。该系统对超级电容在电动车不同工作条件下进行充放电控制,辅助主电源电池工作。通过运用Matlab/Simulink软件仿真结果显示,该双电源系统可以有效减小锂电池充放电电流,起到保护电池,提高电池寿命的作用,并且能够回收电动车制动能量。关键词: 超级电容; 双电源; 电动车; Matlab/Simulink中图分类号: TN710?34 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2015)10?0144?04由于环境污染和石
现代电子技术 2015年10期2015-05-29
- 单电源病房楼进行双电源投切装置安装的技术改造
电源病房楼进行双电源投切装置安装的技术改造田阳(天津市第三中心医院 总务处,天津300170)1 单电源病房楼供电现状我院病房楼使用年限18年,共五层,初始设计为实验楼,没有双电源投切装置。全楼由一根185平方电缆供电,送至一楼总配电室(以下称为一楼总配)。在一楼总配设置配电箱,出线五路,其中照明两路(一路负责三、四楼,一路负责一、二、五楼),空调三路(第一路负责一、四楼,第二路负责二、五楼,第三路负责三楼)。每层设置照明配电箱一个和空调配电箱一个。照明配
医疗装备 2015年2期2015-01-13
- 提高配电运行供电可靠性措施探究
;供电可靠性;双电源;检修质量中图分类号:TM732 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)20-0023-02当今社会,经济正在快速发展,科学技术日新月异,人们的生活水平也随之不断提高。与以前相比,人们的生活水平有了很大的提高,生活质量也上升到了一个新的层次。人们生活得到改善的一个重要表现就是日常生活中的电器使用量越来越大,但这对电力供应的可靠性提出了更高的要求。供电可靠性是用户评价电力系统供电能力的一个重要指标。1 提高配电运行供电可
科技与创新 2014年20期2014-11-26
- 煤矿供电管理中存在的主要隐患及整改措施
理;电气设备;双电源中图分类号:TD611+.3 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)11-0104-02目前,我国的大型煤矿越来越多,相应的大型采煤设备也越来越多。大型设备的使用会使煤矿的供电负荷越来越大,有可能引发一些安全隐患,而安全又是煤矿作业中必须遵守的原则,因此很有必要对安全供电进行探讨。1 煤矿对供电系统的要求1.1 供电的持续性煤矿中的一些设备对供电持续性的要求非常高,因为只有这样才能保证设备的正常运行。为了保证供电的持续
科技与创新 2014年11期2014-08-21
- 防止双电源用户倒送电的措施解析
4100)防止双电源用户倒送电的措施解析陈超伟(国网福建永定县供电公司,福建 龙岩 364100)摘要:电力资源是社会经济发展的重要能源之一,只有保证电力企业安全、稳定、持续的输送电能,才能为社会各行业的稳定发展提供保障。近年来,越来越多的的用户采用双电源,导致双电源引起的问题也逐渐增多,例如双电源倒送电问题,这些问题会对电气工作人员的生命财产安全带来极大的危害,文章重点分析了防止双电源用户倒送电的措施,从而为电气工作人员的生命安全提供保障。关键词:双电源
山东工业技术 2014年23期2014-04-18
- 集成运算放大器使用电源的不对称性
置1.1 使用双电源的必要性 集成运算放大器的种类繁多,按照供电电源的使用方式可分为两类:一类是单电源,另一类是双电源.那么,为什么要采用双电源供电呢?运算放大器实质上是高增益的直接耦合放大电路.由于工艺技术的原因,集成电路内部各级的连接均是采用直接耦合方式,而由于直接耦合方式存在着一个重要缺陷—零点漂移问题,为了克服这个问题,集成运放的输入级均做成了差分电路的形式,图1所示是两个基本的差分电路.图1 基本差分电路由差分电路的特点得知,采用双端输入能发挥电
海南大学学报(自然科学版) 2013年4期2013-09-30
- 电信级大型IDC电源系统面临挑战中压双电源转换装置胜任
发电机组及中压双电源转换装置方案,以其输送半径大、减少能量损耗、节省机房面积、易维护管理等诸多优势被业界认同和应用。中压双电源具备优势当数据中心设施中大部分负载需要保护,或被保护的电源电力需要远程供电时,通常选用中压电力转换方案,将开关近距离放置于通常在户外的电源端,并且与总进线开关柜搭配,可以避免昂贵又复杂的设备安装布置。特别是数据中心及大型通信设施,通常使用中压应急备用电力系统。中压转换装置与低压转换装置性能无异,但中压因为涉及灭弧问题,开关采用的是两
通信世界 2012年45期2012-09-06
- 一种具有延时功能双电源自动投入电路的原理及应用
电梯机房内配有双电源自动转换控制箱,箱内两路电源采用不同的发电厂供电回路供电,双电源箱采用最简单的接触器互锁控制进行自动转换。在调试时发现当电梯在运行时(上升或下降)由常用电源停电瞬间转换为备用电源供电时,电梯停止后处于保护状态,夹轨器动作,电梯停止工作。如果是停电后不是马上供给另一路电时,电梯就停止在运行时停电的位置,在过几秒后再送电,电梯就会重新回到一层后进入正常的工作状态。看来双电源箱的转换速度太快对于该种类型的电梯还是不适应的。经与电梯厂家沟通后也
电子世界 2012年17期2012-01-13
- 一起单相接地扩大性故障对配网调度的启示
失电,多家重要双电源用户失电。后检查后发现,一条电缆沟内多条出线电缆击穿,绝缘层烧化,导致多条线路保护动作跳闸。2 故障类型及引起故障扩大的原因2.1 故障类型雨花变故障的起因是柱上开关避雷器引线炸断,但后果严重。一般情况下,单相接地故障不及时隔离,线路会在较长时间内承受过电压,引发绝缘击穿,发展成跳闸故障,一般只影响故障线路本身。目前10kV系统多采用高压交联聚乙烯电缆,很难发生电缆绝缘大面积烧化的事故[1]。故这起雨花变故障,认为是一起由简单故障引起的
电力工程技术 2010年1期2010-08-15
- 浅谈双电源自动切换开关的应用
采用高可靠性的双电源切换开关,以确保两路供电电源不间断地正常供电。下面浅谈一下双电源自动切换开关的应用:1 双电源自动切换开关概述双电源自动切换开关是一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常
山西电子技术 2010年3期2010-05-12
- 双电源自动切换装置在瀑布沟和深溪沟的应用
625304)双电源自动切换装置在瀑布沟和深溪沟的应用杨超然(国电大渡河瀑布沟水力发电总厂,四川 汉源 625304)提出双电源自动切换开关的重要性,从双电源切换装置的动作原理谈起,双电源使用中双电源自动切换开关的选用问题,双电源切换装置运行注意事项。问题;双电源原理;模式;自动切换;运行;高可靠性随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。双电源自动切换装置是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与
水电站机电技术 2010年6期2010-04-14