避雷器

  • 氧化锌避雷器泄漏电流特性分析
    00)0 引言避雷器是一种过电压防护设备,用来限制电力系统中出现的雷击过电压以及操作过电压,维持系统的稳定工作,其安全运行直接影响电网运行安全[1-2]。氧化锌避雷器具有良好的非线性电阻特性,同时由于其防护性能高、通流容量大、工作原理简单,被广泛应用于高压电气设备的过电压防护[3-4]。自氧化锌避雷器出现以来,其生产制造工艺不断提升,已在电力系统中进行了大规模应用。目前,山东省内仅220 kV 变电站进、出线电缆终端避雷器就已接近2 000 组,最大运行年

    山东电力技术 2022年12期2023-01-25

  • 氧化锌避雷器炸裂原因分析及防范措施
    供电段1 引言避雷器是一种并联在电器设备上的保护电器,用来限制过电压以达到保护电气设备的目的。所起作用是线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的 雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝 缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线 路或设备绝缘的作用。氧化锌避雷器具有结构紧凑、体积小、通流容量大、重量轻、防爆炸和密封性能好、制造工艺简单等优点,其优越性得到使用单位的认同,但是氧化锌避雷器发生炸裂也是一个不

    上海铁道增刊 2022年1期2023-01-11

  • 关于某型平台动车组避雷器炸裂问题的原因分析
    显得尤为重要。避雷器是动车组在高速铁道运行时的关键过电压保护设备之一,我国的动车组高压系统主断路器前后均设置了避雷器,用于保护高压设备免受过电压的损坏。本文介绍了某型平台动车组可能发生避雷器炸裂问题一些原因分析,为动车组专用避雷器的稳定运行提供了理论依据。1 避雷器工作机理避雷器主要由电阻片、压缩弹簧、金属垫块、硅橡胶外套、绝缘支撑管(环氧筒)、上下法兰组成。电阻片叠加成柱,通过弹簧压紧,与法兰连接形成电气通路,环氧筒起支撑作用,提供足够的抗弯应力,硅橡胶

    石家庄铁路职业技术学院学报 2022年4期2023-01-07

  • 浅析高次谐波对避雷器的影响
    00)0 引言避雷器是电力机车过电压保护的主要设备。由于牵引供电系统结构复杂且工作环境较差,因此导致牵引网时常发生过电压故障,主要包括雷电过电压和谐振过电压等。严重的过电压会导致避雷器因温升过高而炸裂。通过分析电力机车避雷器炸损可知,在故障区间牵引网发生了明显的高频谐振,为了预防类似故障再次发生,须深入研究高次谐波对避雷器的影响。1 建立避雷器高频特性分析及等效模型1.1 避雷器工作原理避雷器设置在与被保护设备对地并联的位置,其工作原理是在低电压作用下呈高

    中国新技术新产品 2022年12期2022-09-23

  • 基于电感开关型的高压避雷器级联设计研究
    00)0 引言避雷器、电感线圈作为电力系统的重要组成设备,一直受到行业从业人员的重视,对避雷器和电感线圈的研究成果也比较多:文献[1]提出了一种新型阻性泄漏电流的提取方法,该方法有效地避免了谐波与耦合的干扰以及三相差异的影响;文献[2]提出在氧化锌压敏电阻中掺杂多元素稀土提高了氧化锌避雷器的保护效果,实现深度限制电力系统,特别是对特高压系统的过电压防护效果较好;文献[3]提出了一种配合电流的方法,用以降低避雷器的过电压;文献[4]主要对避雷器经济性和可靠性

    电力学报 2022年3期2022-08-18

  • 高海拔地区避雷器在线智能监测技术分析
    850000)避雷器是保护输配电线路免受雷击跳闸的重要电气设备,避雷器的运行状况将影响输配电线路的运行安全。为了能够及时准确地了解避雷器绝缘系统的运行状况,需要对避雷器配置智能采集监测终端,实现对避雷器的在线实时监测。本文首先分析了对高海拔地区避雷器进行在线监测的必要性,之后阐述了具体的避雷器在线智能监测技术现状及技术原理,最后介绍了避雷器在线智能监测技术在实际中的相关应用情况。1 高海拔地区避雷器监测的必要性1.1 避雷器的结构及运行原理避雷器主要是给输

    中国设备工程 2022年11期2022-06-15

  • 一起氧化锌避雷器阻性电流超标事件分析
    ]。金属氧化物避雷器(Metal Oxide Arrester,简称MOA)是用于保护输变电设备绝缘免受雷电过电压和操作过电压危害的一种电力设备,其在正常工作电压下阻值很大,通过的泄漏电流很小,而在过电压下阻值会急剧变小。由于MOA具有响应速度快、伏安特性平滑、通流量大、寿命长、残压低、动作可靠、结构简单等特点,在国内外各电压等级变电站中广泛应用[3-5]。避雷器长期运行,受工频电压的作用,加上表面污秽影响,内部和外部环境发生变化,避雷器内部的阀片容易老化

    山东电力高等专科学校学报 2022年2期2022-05-13

  • 500 kV线路避雷器保护失效分析及改进措施研究
    1-4],线路避雷器是进行架空输电线路防雷治理的重要设备,由于其工作原理清楚、防雷效果可查、运行维护简单、可靠性较高,在线路防雷工作中被广泛采用[5-8]。当雷击输电线路时,被保护绝缘子串和线路避雷器同时承受过电压,理想情况下二者承受电压相同,但线路避雷器动作电压低于绝缘子串击穿电压,因此线路避雷器起到保护绝缘子串的作用[9-10]。但实际运行中,由于避雷器安装方式不同,会出现雷击下线路避雷器未动作而绝缘子串闪络的故障。500 kV线路避雷器由于长度较大,

    四川电力技术 2022年2期2022-05-09

  • 高压直流转换开关避雷器改造方案研究
    因多为振荡回路避雷器阀片故障、柱间特性不一致等导致避雷器击穿所致。与直流输电工程中其他类型直流避雷器相比,直流转换开关避雷器的运行工况较为特殊,其工作吸收能量大,通流时间长[9-13]。一般直流避雷器通流持续时间不超过数毫秒,而直流转换开关避雷器动作持续时间较长,可达几十至几百毫秒,目前相关标准中对于直流避雷器的长波小电流工况并无相应考核要求[14-15]。部分工程直流转换开关避雷器操作冲击保护水平/参考电压(压比)较高,运行条件较苛刻。本文以MRTB 避

    南方能源建设 2022年1期2022-03-28

  • 金属氧化物避雷器试验补偿装置研究与应用
    概述相比于普通避雷器,金属氧化物避雷器(MOA)具有良好的伏安特性,当电网电压升高达到避雷器动作电压时,释放过电压负荷,将电网电压升高的幅值限制在一定水平之下。同时,避雷器还能限制雷击过电压及一部分操作过电压,从而保护设备绝缘不受损坏[1]。因此,避雷器的稳定运行尤为重要。为监测避雷器的健康状态,常采用U1mA及0.75倍U1mA下泄漏电流两个指标对设备进行评价。在避雷器长时间运行后,由于受到表面瓷套脏污、老化程度不同等因素影响,会造成上下节避雷器的U1m

    低碳世界 2022年1期2022-03-24

  • 10kV配电用避雷器故障分析
    10KV配电用避雷器故障分析方面,以期保障供配电的安全性与稳定性,推动城市的更好发展。关键词:10kV配电;避雷器;故障分析供电过程中,10kV配电线路所需承担负荷逐渐增加,该种情况下极易发生安全事故,威胁城市供电的安全性,影响人们的正常生活。为此,目前业内对10kV配电线路供电提出了较高要求,必须在该方面革新技术,加强供电的稳定性,进而推动社会各项经济活动的平稳进行。1避雷器的功能作用介绍在配电线路上安装的避雷器,主要作用为保护电气设备,防止其受到雷击影

    科技研究 2021年18期2021-09-10

  • 一起避雷器发热缺陷处理及分析
    1 引言常见的避雷器多为金属氧化物避雷器,具有非线性、大通流容量等特点,在电力系统中发挥重要作用。而长期的运行中如果检修维护不到位,会出现避雷器受潮劣化等问题,除了外部风吹日晒的影响,避雷器设计有缺陷或者用材不理想也会加剧其内部受潮,严重情况下会出现避雷器运行爆炸事故。因此有必要对避雷器常见缺陷及维护进行探讨。2 避雷器工作原理作为电力系统电站过电压防护系统中的重要构成,其与架空地线、避雷针及浪涌防护器等设备共同构成电站过电压防护系统。如果导线上产生过电压

    电气开关 2021年5期2021-07-05

  • 10kV线路避雷器故障研究及处理办法
    10kV配电网避雷器故障原因分析1.1 主要原因避雷器发生故障的主要原因在于其固有的原理及结构,氧化锌由ZnO晶粒、晶界构成,其结构如图1所示,在电极增加电压时,额定电压下呈低阻态,确保线路至大地的漏流不至于影响线路的正常运行,那么整个氧化锌结构的截面积是有限的,在该有限的截面积下,通过允许的最大电流时的电压称为残压,残压也具有一定的上限,那么,在不可控的雷电作用下,超越避雷器本体耐受能力的电流、电压值均有可能发生,因此,在大多数低电压、短时间的雷电下,避

    电子测试 2021年5期2021-06-30

  • 一起变压器低压侧35 kV避雷器事故分析
    引言金属氧化物避雷器在各电压等级变电站中广泛应用,可以保障电气设备免受雷电过电压和操作过电压的冲击[1-4]。目前,金属氧化物避雷器在运行中的常见缺陷包括密封不良、阀片老化和外套污秽等。避雷器在两端盖板、法兰、瓷套砂眼等位置密封性能较为薄弱。密封不严,潮气进入使避雷器内绝缘劣化,可能形成局部导电通道,导致内部闪络甚至爆炸解体;避雷器外表面污秽不均匀引起电位分布不均匀,使局部阀片的荷电率提高,加速劣化,最终导致整台避雷器的损坏[5]。在户外变电站,主变压器低

    山东电力高等专科学校学报 2020年6期2021-01-29

  • 10kV配电线路上避雷器故障分析及防范措施
    郭永博摘要:避雷器能限制过电压,对电气设备起保护作用,确保其正常运行。但在日常运行中,避雷器常常受自身质量、雷击频率等因素影响而发生故障,造成10kV配电线路接地故障频发,严重影响了油田电网的供电质量。基于此,通过几起避雷器被击穿而发生的线路跳闸事故,对10kV配电线路上避雷器的几类故障进行分析,并总结出相应的故障防范措施,以提高运维人员对避雷器的检修与运行维护水平。关键词:10kV配电线路;避雷器;故障分析;防范措施0引言随着长庆油田的二次加快发展,油田

    家园·电力与科技 2021年14期2021-01-21

  • 试析金属氧化物避雷器故障及防范
    0)金属氧化物避雷器(MOA)具有动作反应快、性能稳定、保护性能好、通流容量大、结构简单、使用寿命长等特点,因而在现代电气系统中得到了广泛的应用,并逐渐取代其他类型的避雷器成为市面上最为常见的避雷器。1 金属氧化物避雷器的故障原因金属氧化物避雷器的电阻值较高,相当于一个高阻隔的绝缘体,可以对输变电设备起到很好的保护作用;如果金属氧化物避雷器一直处于动作状态,其构件阀片所承受的工频电压作用会逐渐累积变大,使阀片出现劣化现象,进而导致避雷器的电阻特性发生变化,

    世界有色金属 2020年5期2020-12-08

  • 单回配电线路每隔2杆安装避雷器直击雷保护特性研究
    [3]。氧化锌避雷器阀片独特的伏安特性对降低线路过电压、保护绝缘子免遭破坏有很大的作用[4-5]。各标准主要对变电站、发电厂等避雷器的安装做了详细说明,但对线路避雷器的安装没有要求[6-11]。本文针对配电线路每隔2杆安装避雷器配置工况,定量分析在雷击配电线路不同位置的耐雷水平、闪络特性以及沿线过电压波形等特征。1 单回配电线路计算模型图1为计算的避雷器配置方式图,计算时线路绝缘水平240 kV,接地电阻60 Ω,雷击点主要选择为线路中央杆塔和导线。避雷器

    通信电源技术 2020年13期2020-10-26

  • 变电站避雷器的异常运行及处理
    0 引言变电站避雷器是一种限制过电压的保护设备,并联安装于被保护设备附近,正常情况下不导通,只有当其感应到的电压和电流超过设备的极限值时,避雷器才会进行导通作用,它会将多余的电流和电压导通释放,防止电压电流过大对设备造成损伤。在对电压和电流进行释放处理之后,变电站的避雷器便会恢复正常情况,保持原本的状态。直到下一次电压过大时才会采取行动,这样就有效地保证了变电站的电压稳定和安全。[1]变电站避雷器在运行中可能出现爆炸、污闪、瓷套裂纹、断裂、引线脱落、泄漏电

    探索科学(学术版) 2019年6期2019-07-13

  • 10k V配电网避雷器故障分析及处理措施研究
    安装了10kV避雷器来保护电力设备和整个供电线路的正常运行。但是在实际运用中,10kV避雷器还是存在着一定的缺陷,不能很好的保护电力设备和供电线路,甚至还会损坏电力设备和供电线路,造成大面积的断电事故。因此,对10kV避雷器故障分析及处理措施的研究十分有必要。1. 10kV配电网避雷器故障的原因分析1.1 10kV避雷器存在密封缺陷10kV避雷器在出厂时就必须要对其进行质量检测,保证出厂的避雷器质量完好无损,如果检测过程不够严密,存在密封缺陷或者厂家所采取

    城市建设理论研究(电子版) 2019年2期2019-02-19

  • 避雷器在电力系统应用中的问题及应对措施
    211000)避雷器在电力系统应用中的问题及应对措施唐忠达(南京南瑞集团公司,南京 211000)避雷器主要用于各种建筑及电力设备中,用以保护设备不受雷电侵害。避雷器的存在使得电力系统在遇到雷击时保持一个相对绝缘的状态,但同时其在电力系统的应用中还存在着不少问题。本文首先分析了避雷器的自身防护问题及对电力系统的具体影响,接着探讨了避雷器运行中的问题,最后给出了应对措施以供参考。避雷器;问题;应对措施0 引言避雷器已经广泛的用于电力系统之中,其能够有效的降低

    山东工业技术 2018年1期2018-11-29

  • 金属氧化物避雷器对牵引网谐波过电压的响应分析
    宇金属氧化物避雷器对牵引网谐波过电压的响应分析柳明宇电气化铁路牵引网谐波过电压可以达到很高数值。以实测的牵引母线电压为数据源,仿真分析变电所避雷器和机车避雷器在该过电压激励下的电流响应和热量累积效应,以采取相应措施有效避免避雷器故障,保障供电设备运行安全。谐波过电压;金属氧化物避雷器;电流响应;热量积累0 引言电力机车是非线性负荷,不同的机车类型以及机车在启动、加速、牵引、制动等不同工况下运行时机车取流大小不断变化,机车电流中的各次谐波含量也随之变化。每

    电气化铁道 2018年5期2018-11-06

  • 基于相关系数的避雷器带电检测相对测量法及应用
    00)0 引言避雷器作为保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间的一种一次设备,对保障变电站安全稳定运行起到至关重要的作用。随着带电检测技术的逐步推广,红外、泄漏电流等测量手段已广泛用于避雷器带电检测中,其中,泄漏电流带电检测法是一种可有效判断避雷器运行状态的检测方法[1]。避雷器泄漏电流(或全电流)为施加持续运行电压时流过金属氧化物避雷器的电流,全电流以及全电流中的阻性电流基波变化情况可作为判断避雷器内部是否受潮、金属氧化物阀片是否发生劣化的参考依

    电瓷避雷器 2018年5期2018-10-24

  • ITER PPEN变电站400 kV避雷器的设计及短路性能的分析
    1;2.西门子避雷器(无锡)有限公司,江苏无锡214028)0 引言ITER计划是由七个国家和组织参加的全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,也是迤今为止我国参加的最大国际合作项目。项目计划到21世纪20年代在法国南部建立一个磁约束核聚变装置,首次建造可实现大规模聚变反应的聚变实验堆,因此备受各国政府与科技界的高度重视和支持。ITER装置中PPEN变电站采用400 kV双回路进线,为了保证电网侧设备的安全运行,抑制网侧过电压,在400 kV侧安装

    电瓷避雷器 2018年2期2018-05-15

  • 特约主编寄语
    猛发展,推动了避雷器制造技术的长足进步。我国避雷器制造技术自20世纪80年代末引进日本日立技术至今,经过几代科技人员的不懈努力和探索,已得到了大幅度提升,生产的氧化锌电阻片性能已远超引进水平,达到了更加优异非线性、超低压比和高密度通流能力的先进水平,已完全形成了自己独特的配方、工艺和制造技术。各种罐式、有机负荷外套、瓷外套超特高压交直流避雷器以及大容量、低残压、高可靠性的专用避雷器、可控避雷器和多种结构方式的线路避雷器等得到了广泛应用,有效抑制了过电压,维

    电瓷避雷器 2018年4期2018-04-16

  • 快速更换避雷器的技术与推广
    墙壁10k V避雷器横担或10 kV龙门架避雷器横担,在建设变电站时是固定的样式,不可改变。因没有通用的备件,要现场打孔、焊接或带回车间加工等,效率低,费工废时。特别在检修变电站避雷器时,影响正常供电,降低供电可靠性,长时间的停电也带来巨大经济损失。1 原理避雷器的安装涉及保护装置金具技术领域,按照设备安装规程要求,10kV高压避雷器必须保持竖直向上方向安装,在雷雨天气中才能有效的保护线路和设备。随着科技的不断进步,高压避雷器不断有新型号出现,但新老型号避

    中国科技纵横 2018年2期2018-03-01

  • 基于低压微安表法的特高压直流换流站多柱并联避雷器直流参考电压和泄漏电流测量方法的研究
    联的直流氧化锌避雷器,在对这些避雷器进行交接试验和预防性试验时必须进行直流参考电压和泄露电流的测量[1-2]。并联避雷器相互之间的距离较近,且安装高度均很高,如果采用单柱试验法对每一只避雷器进行单独试验,就必须使用吊车将避雷器拆下放在地面上进行测量,试验结束后再进行安装,这就增加了工作量,特别是在进行预防性试验时,试验工期紧,任务重,很难在规定的时间内完成所有的试验工作,且频繁的拆卸和安装容易造成避雷器损坏,达不到预期的试验目的。为了提高工作效率,保证人身

    电气技术 2018年2期2018-03-01

  • 避雷器在输电线路防雷中的应用探析
    00)0 引言避雷器是一种过电压限制装置,早期主要用来限制由线路传入的雷电过电压幅值,后来发展到用来限制操作过电压。避雷器同时能截断续流,避免接地短路。避雷器在正常电压下不动作,只有遭受雷击或者操作过电压,电压值达到动作电压规定值时,避雷器导通通过大电流,释放电压能量,从而限制过电压,达到保护设备的目的。避雷器一般接于带电导线,和保护电力设备并联。1 避雷器的工作原理及类型从发展历程上来看,电力系统中采用过的避雷器有氧化铝避雷器、非线性电阻型避雷器、磁吹阀

    机电信息 2018年3期2018-02-06

  • 基于带电检测技术的金属氧化物避雷器缺陷分析
    术的金属氧化物避雷器缺陷分析范 敏1,谢 佳2,姜方财2,汪 佳3(1.国网湖南省电力公司电力科学研究院,长沙410007;2.国网湖南省电力公司益阳供电分公司,湖南 益阳413000;3.中国能源建设集团湖南省电力勘测设计院有限公司,长沙410007)金属氧化物避雷器广泛应用于电力系统中,是电力系统过电压防护的主要设备,长期运行可能会出现发热、绝缘性能下降的缺陷。介绍了一起利用红外热成像、阻性电流测试等带电检测技术发现避雷器缺陷的典型案例,通过停电诊断性

    电瓷避雷器 2017年2期2017-12-20

  • 10kV配网避雷器的运行状态与实践探究
    ,近年来,配网避雷器雷击故障常发,为整个配网系统的运行带来了不良影响。本文分析了10kV配网避雷器的安装与保护防范,并以试验的方式来检测其运行状态。关键词:10kV配网避雷器;运行状态;试验;检测中图分类号:TM863 文献标识码:A10kV配网避雷器运行中由于受到多种因素的影响难免会出现多种故障和问题,加大对避雷器运行状态的检测,通过检测发现其中存在的问题,才能有针对性地采取措施来解除故障、解决问题,提高避雷器运行质量,恢复其健康的运行状态。一、配网避雷

    中国新技术新产品 2016年24期2017-02-05

  • 10 kV高压开关柜母线避雷器接线方式改造
    高压开关柜母线避雷器接线方式改造付朝霞(北京十三陵蓄能电厂,北京 102200)对直接接至10 kV母线上的开关柜内的固定式避雷器接线方式进行改造,将固定式母线避雷器更改为摇入手车式,使其经隔离断口与母线相连,隔离手车摇出后,隔离断口带电部位由可靠接地的金属活门遮挡,确保设备能更加便捷、安全地开展检修工作。高压开关柜;母线避雷器;接线方式0 概述某10 kV高压开关柜为金属铠装移开式开关柜,有3段母线。每段母线装有一个母线PT—避雷器柜,柜上部为中置手车式

    电力安全技术 2016年7期2016-09-09

  • 110kV线路避雷器缺陷的检测与分析
    很大程度上增强避雷器装置的运行安全性。本文深入的分析了110kv的电路在运行过程中的质量缺陷,并对线路的检测环节和进行了全面的分析,对提升110kv线路的运行质量,具有十分重要的意义。关键词:110kv线路;避雷器缺陷;检测与分析DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.09.1301 110kv线路的避雷器缺陷1.1 110kv避雷器的投入运行效果在当前110kv线路的运行过程中,需要按照避雷器的运行需要,对当前的线路实施合理

    山东工业技术 2016年9期2016-05-06

  • 10kV架空配电线路带脱离装置的跌落式避雷器应用探讨
    分析了配电线路避雷器缺陷以及故障对架空配电线路运行造成的影响,通过带脱离装置的跌落式避雷器原理和问题分析提出了10kV免停电防雷设备的应用优势,解决了避雷器隐患消缺以及故障后免停电更换等问题。关键词:10kV架空配电线路;跌落式避雷器;脱离装置;免停电防雷设备;电力系统;电气设备 文献标识码:A中图分类号:TM862 文章编号:1009-2374(2016)09-0041-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.09.0

    中国高新技术企业 2016年9期2016-03-15

  • 92#站金属氧化锌避雷器的选择
    都采用普通阀型避雷器,型号分别是FZ-35、FS7-10,这种在92#站建站时就使用的避雷器已被新型避雷器所取代,这就是金属氧化物避雷器。它是常规避雷器中较先进的产品,它的优点是保护性能好、无续流、耐重复动作能力强、残压低、通流量大、性能稳定、抗老化能力强,已在世界各国广泛使用。1 92#站10kV及35kV系统避雷器的选择1.1 避雷器额定电压的选择避雷器额定电压是施加在避雷器端子的最大允许工频电压的有效值,它是表征避雷器运行特性的一个重要参数。由于电力

    科技视界 2015年18期2015-12-25

  • 避雷器在电力系统中应用的相关问题探讨
    161000)避雷器在电力系统中应用的相关问题探讨马同新 (国家新闻出版广播电影电视总局无线局2021台,黑龙江 齐齐哈尔 161000)电力系统运行的安全性和可靠性是确保电能稳定供应的关键。雷击事故对电力系统的正常运行会带来较大的破坏作用,所以将避雷器应用到电力系统中,不仅可以有效的防止雷击事故的发生,同时还可以确保电力系统安全、高效运行,有效的确保电力系统工作效能的提升。文中从避雷器的应用原理入手,分析了避雷器在电力系统中应用存在的问题,并进一步对加强

    山东工业技术 2015年5期2015-05-06

  • 在线监测技术在避雷器缺陷分析中的应用
    在线监测技术在避雷器缺陷分析中的应用刘 冲,陈 达,王文敏,林 峰,李翔翔(国网浙江省电力公司温州供电公司,浙江 温州 325000)针对一起220 kV避雷器泄漏电流带电检测数据异常案例,结合红外测温以及停电后的直流泄漏电流测试,最终发现并验证了该泄漏电流异常的原因是避雷器表面污秽,避免了对设备的过修。结合此次疑似故障的原因分析,提出了对此类问题的解决方案以及避雷器状态检测时应注意的问题。氧化锌避雷器;带电检测;在线监测;避雷器表面污秽0 引言避雷器是保

    浙江电力 2015年4期2015-04-13

  • 线路型避雷器在35kV线路上的推广应用
    35KV线路型避雷器概述微出发的,系统分析了线路避雷器使用和安装要求,最后重点探讨了线路型避雷器在35kV线路上的推广应用。【关键词】线路型避雷器,35kV线路,推广应用一、前言随着我国经济的巨大发展,对电力的需求有增无减,但是近年来高速的工业发展也带来了环境条件的改变,有些地方的环境变得恶化,由雷击引起的输电线路跳闸故障也日益增多,这不但对工农业生产以及老百姓的日常生活造成了比较大的影响,而且对设备也容易造成损伤。为了减少这种情况的发生,一定要重视线路型

    建筑工程技术与设计 2014年32期2014-10-21

  • 浅谈氧化锌避雷器带电测试
    一、引言氧化锌避雷器具有无间隙、无续流及良好的非线性特性等优势,因而逐步取代了老式的阀式避雷器,在电力系统中得到广泛应用。但氧化锌避雷器阀片老化以及经受热和冲击破坏会引起故障,严重时可能会导致爆炸,避雷器击穿还会导致变电站母线短路,影响系统安全运行。因此,必须对运行中的氧化锌避雷器进行严格有效的检测和定期预防性试验,开展氧化锌避雷器在线监测。由于氧化锌避雷器预试(特别是主变三侧避雷器)必须停运主设备,会影响设备的运行可靠性,而且有时受运行方式的限制无法停运

    电子世界 2014年7期2014-08-15

  • 10 kV配电网避雷器常见故障分析及对策研究
    0 kV配电网避雷器常见故障分析及对策研究叶 航(国网浙江兰溪市供电公司,浙江 金华 321100)首先介绍了10 kV配电网避雷器的常见故障,进而对故障原因进行了分析,最后有针对性地提出了相应的预防对策。10 kV配电网;避雷器;故障;对策0 引言作为一种极为有效的防雷措施,10 kV配电网中已经越来越多地安装10 kV避雷器来保护电力设备和输电线路的运行安全。但实际运行实践表明,10 kV避雷器本身具有缺陷,其引起的故障会导致避雷器无法对保护范围以内的

    机电信息 2014年21期2014-04-16

  • 氧化锌避雷器泄漏电流不拆线测试方法
    000)氧化锌避雷器泄漏电流不拆线测试方法张习建(云南电网公司大理供电局,云南 大理 671000)介绍氧化锌避雷器泄漏电流试验原理、500 kV避雷器现行测试方法、介绍一种不拆线的方法来完成试验。避雷器;泄漏电流;不拆线1 氧化锌避雷器泄漏电流试验原理氧化锌避雷器由氧化锌阀片串联组成,没有火花间隙和并联电阻。阀片的电阻值和电流有关,电流大时阀片电阻小,电流小时阀片电阻大。氧化锌阀片和碳化硅阀片的非线性关系如图1所示,在运行电压U1下,阀片相当于一个很大的

    云南电力技术 2014年5期2014-03-16

  • 避雷器带电检测技术应用分析处理
    410007)避雷器带电检测技术应用分析处理Application and analysis of arrester charge detection technology秦家远,何智强(国网湖南省电力公司电力科学研究院,湖南长沙 410007)本文针对湖南某变电站35 kV避雷器带电检测过程中发现的缺陷,结合避雷器例行试验、解体检查、伏安特性测试对带电检测技术结果进行验证。参照状态检修规程,对避雷器进行了及时更换,避免了因设备缺陷对电网造成的影响。避雷器

    湖南电力 2014年2期2014-03-05

  • 氧化锌避雷器故障及爆炸事故分析与防范措施
    人员对I母B相避雷器进行雷雨后检查,发现其在线监测仪测量到的泄漏电流超标达1.4 mA,随即又用红外热像仪对Ⅰ母三相避雷器进行了红外测温。对红外图谱进行分析后发现B相避雷器上部第三节的瓷瓶相比于其他两相有很明显的发热点,温度为37.4℃,而正常相的温度为28℃,此时环境温度为20℃。据此可初步判断B相避雷器的内部可能发生了绝缘损坏故障。发生故障的避雷器是2001年投运的Y10W-108/268W1型避雷器,经过停电检测发现,避雷器直流参考电压在1 mA直流

    机电信息 2013年6期2013-04-17

  • 特高压直流线路避雷器灭弧技术研究
    电压保护装置,避雷器是输电系统过电压保护的主要设备。直流线路避雷器的运行条件与工作原理与交流避雷器有很大的不同,其中之一就是交流避雷器可利用电流自然过零点的时机切断续流,而直流线路避雷器没有电流过零点可利用,因此灭弧较为困难[3]。直流避雷器产生电弧对输电线路的安全运行产生了一定的影响,产生一次电弧相当于发生一次接地短路。因此对这个问题进行研究具有重要的实际意义。2 特高压直流线路避雷器配置以及产生电弧的原因2.1 避雷器的工作原理及特高压直流系统避雷器

    电气开关 2012年4期2012-07-25

  • 可投切避雷器操作不当隐患多
    0)所谓可投切避雷器,是根据电力部门的要求,以10kV跌落保险的形式,采用硅橡胶氧化锌研制而成的避雷器新产品。该产品能在不停电的情况下,单独切除避雷器进行清擦、试验或更换,且安装方便、操作简单,能有效提高供电率,故被10kV线路广泛采用。但操作人员在退出及投入避雷器时,如操作不当,将埋下安全隐患,甚至发生避雷器击穿或爆炸现象。为确保可投切避雷器的安全运行,在试验、投切避雷器时,操作人员应注意以下几点。(1) 在切除避雷器时,操作人员应使用10kV绝缘棒前方

    电力安全技术 2010年2期2010-04-04